Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Φυσικό αέριο σε διαμέρισμα παλιάς πολυκατοικίας


kosmas85

Recommended Posts

Συναδελφοι καλησπερα,

Ειμαι νεος μηχανολογος και χρειαζομαι τη βοηθεια σας. Σε ενα υπο ανακαινιση διαμερισμα μου ζητανε να κανω μελετη φυσικου αεριου. Το διαμερισμα βρισκεται σε 7οροφη πολυκατοικια που δεν εχει γινει απο κανεναν εγκατασταση αεριου ομως περναει αγωγος στο πεζοδρομιο.ερωτησεις :

1) Γινεται να γινει μελετη-εγκατασταση μονο σε ενα διαμερισμα? Αν θελησει και καποιος αλλος στο μελλον? θα πρεπει να υπολογισω και χωρο οδευσης σωληνωσεων και για τους αλλους ιδιοκτητες? θα πρεπει να συμφωνησουν ολοι για το χωρο των μετρητων και του δικτυου ?

2)Ο αγωγος απο το μετρητη μεχρι το διαμερισμα ειναι δυνατον να περασει απο το κλιμακοστασιο για να μη χαλασουμε τη μοστρα της πολυκατοικιας αν δε θελουν οι υπολοιποι? Εντος του διαμερισματος τωρα , ο πελατης θελει παροχη μονο για το τζακι του αλλα μελετη κομπλε οσο αφορα τον αγωγο απο το μετρητη μεχρι το διαμερισμα ενω δεν ενδιαφερεται να κανει εγκατασταση των υπολοιπων παροχων αυτη τη στιγμη αλλα να εχει τη δυνατοτητα στο μελλον. Ειναι δυνατον να γινει αυτο ? η μελετη θα λεει για κλαδους και συσκευες ενω 8α υπαρχει μονο μια συσκευη και ενας κλαδος και στην αυτοψια θα φανει ελλειπης η εγκατασταση.

3)Οι σωληνες μπορουν να περασουν απο ψευδοροφη με ευκαμπτους αεραγωγους και καναλατες μοναδες η απαγορευται?μεσα σε τοιχους και δαπεδα δε παιζει απο οτι ξερω επομενως? με ψευτοκουτελα και τπτ αλλο ?Το σπιτι ανακαινιζεται και ειναι μια ιδιορρυθμη κατασταση καιπαρακαλω τη βοηθεια σας. Ξερω οι ερωτησεις ειναι πολλες και καποιοι θα με βρισετε αλλα ειμαι νεος χωρις εμπειρια .. :oops:

Link to comment
Share on other sites

1. Πρώτα διαβάζεις καλά τη σχετική νομοθεσία και μετά πας Ε.Π.Α. για απορίες.

2. Σε ποια ΕΠΑ θα πάει; από εκεί θα μάθεις πολλά από αυτά που ρωτάς.

3. Εδώ είμαστε κι εμείς για απορίες αλλά αυτά που ρωτάς θέλουν 25 σελίδες ανάλυση...

Link to comment
Share on other sites

Συναδελφοι καλησπερα,

Ειμαι νεος μηχανολογος και χρειαζομαι τη βοηθεια σας. Σε ενα υπο ανακαινιση διαμερισμα μου ζητανε να κανω μελετη φυσικου αεριου. Το διαμερισμα βρισκεται σε 7οροφη πολυκατοικια που δεν εχει γινει απο κανεναν εγκατασταση αεριου ομως περναει αγωγος στο πεζοδρομιο.ερωτησεις :

1) Γινεται να γινει μελετη-εγκατασταση μονο σε ενα διαμερισμα? Αν θελησει και καποιος αλλος στο μελλον? θα πρεπει να υπολογισω και χωρο οδευσης σωληνωσεων και για τους αλλους ιδιοκτητες? θα πρεπει να συμφωνησουν ολοι για το χωρο των μετρητων και του δικτυου ?

για αυτο δεν ξερω τι ισχυει στην αθηνα. Εδω θεσσαλονικη, αρχικα κανεις συμβολαιο με την ΕΠΑ και αφου τοποθετηθει το ερμαριο του μετρητη απο την ΕΠΑ, κανεις την εσωτερικη εγκατασταση και για ενα διαμερισμα ακομα,και καταθετεις μελετη τοτε, για να τοποθετηθει ο μετρητης.

Η ΕΠΑ μεχρι το σημειο του μετρητη θα αφησει παροχες και για τα υπόλοιπα διαμερίσματα. Για να μετατρεψεις μια οικοδομη που εχει κεντρικη θερμανση σε ατομικα αεριου, θες το 51% της οικοδομης να συμφωνησει (χιλιοστα οριζοντιας ιδιοκτησιας)

2)Ο αγωγος απο το μετρητη μεχρι το διαμερισμα ειναι δυνατον να περασει απο το κλιμακοστασιο για να μη χαλασουμε τη μοστρα της πολυκατοικιας αν δε θελουν οι υπολοιποι? Εντος του διαμερισματος τωρα , ο πελατης θελει παροχη μονο για το τζακι του αλλα μελετη κομπλε οσο αφορα τον αγωγο απο το μετρητη μεχρι το διαμερισμα ενω δεν ενδιαφερεται να κανει εγκατασταση των υπολοιπων παροχων αυτη τη στιγμη αλλα να εχει τη δυνατοτητα στο μελλον. Ειναι δυνατον να γινει αυτο ? η μελετη θα λεει για κλαδους και συσκευες ενω 8α υπαρχει μονο μια συσκευη και ενας κλαδος και στην αυτοψια θα φανει ελλειπης η εγκατασταση.

οχι δεν μπορυν να περασουν απο το κλιμακοστασιο. μπορουν να διασχισουν την εισοδο της οικοδομης και να περασουν οι σωληνωσεις στην πρασσια π.χ, αλλα το δικτυο θα πρεπει να ειναι συγκολητο και μεσα σε συγκολητο μανδυα του οποιου τα 2 ακρα θα καταληγουν στο υπαιθρο.

μπορεις να βαλεις μια συσκευη αεριου και να αφησεις αναμονες. θα πρεπει βεβαια να εχεις υπολογισει την μεγιστη θερμικη ισχυ που ενδεχεται να εχεις μελλοντικα και ζητας απο την ΕΠΑ τον ανάλογο μετρητή. Αφηνεις αναμονες (ταπωμενα ταφ με η χωρις βανα). Στη μελετη απλα αναφερεις την υπαρξη τους.

3)Οι σωληνες μπορουν να περασουν απο ψευδοροφη με ευκαμπτους αεραγωγους και καναλατες μοναδες η απαγορευται?μεσα σε τοιχους και δαπεδα δε παιζει απο οτι ξερω επομενως? με ψευτοκουτελα και τπτ αλλο ?Το σπιτι ανακαινιζεται και ειναι μια ιδιορρυθμη κατασταση καιπαρακαλω τη βοηθεια σας. Ξερω οι ερωτησεις ειναι πολλες και καποιοι θα με βρισετε αλλα ειμαι νεος χωρις εμπειρια .. :oops:

μπορουν να περασουν μεσα απο ψευδοροφη, αρκει να ειναι αεριζομενη. αφου κανεις εγκατασταση και πριν κλεισεις την ψευδοροφη τραβα και φωτο, πιθανον να σου χρειαστουν στην επα.και μεσα απο τοιχους μπορουν να περασουν υπο προυποθεσεις (δεν ξερω τι ισχυει αθηνα, εδω αλλα λεει ο ενας μηχανικος της επα αλλα λεει ο αλλος πανω σε αυτο το θεμα)

Για μενα επειδη δεν εχεις καθολου εμπειρια, βρες εναν μηχανικο που κατεχει το θεμα στην περιοχη σου και ζητα του να σε βοηθησει με το αζημιωτο βεβαια. εκτος αν εχεις καποιον γνωστο.

μεσω ιντερνετ δεν μπορεις να μαθεις να κανεις μελετες με ερωτησεις. γιατι αλλα ισχυουν αθηνα, αλλα εδω, αλλα βολο κτλ.

κατεβασε τον κανονισμο αεριου και διαβασε τον καλα και συμβουλεψου και μηχανικο της επα πριν κανεις κατι, για να μην ξηλωνεις μετα.

http://www.megaupload.com/?d=PV0HBYKR

σε ψευτοκουτελα απο γυψοσανιδα δεν γινεται. πρεπει να στηριγματα να ειναι σε τοιχο.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

electrical_salonika σε ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις.. φυσικα δε θελω να μαθω να κανω μελετη απο εδω. απλα μια γραμμη οπως ακριβως μου εδωσες . ακομα και το "δε ξερω" βοηθαει. δε γνωρισα οτι η επα δινει απαντησεις σε τετοια θεματα θα πηγαινα πρωτα εκει. σε ευχαριστω και παλι.

Alej η νομοθεσια δε λεει κατι για αυτα αλλα οκ θα παω επα να λυσω περεταιρω αποριες. Το ξερω οτι ειστε εδω αν χρειαστει κατι και το εκτιμουμε ολοι νομιζω.

Link to comment
Share on other sites

Για ποια πόλη είναι η μελέτη; Μέσα από το κλιμακοστάσιο περνάνε μόνο αν είναι αρκετά παλιά οικοδομή προ του 89 και πρέπει να σιδηροσωλήνα και όχι χαλκός. Για κοινόχρηστους χώρους κτλ θες υπεύθυνες δηλώσεις από όλους τους συνιδιοκτήτες.

 

+1000 ότι σου είπαν οι παραπάνω πρέπει πρώτα να διαβάσεις.

Link to comment
Share on other sites

Ειναι σιγουρα πριν το 89. Μιλαμε για πολυκατοικια στο κεντρο της αθηνα. ισως και του 70.εκτος απο τη ΤΟΤΕΕ τι αλλο υπαρχει σαν οδηγια?ευχαριστω

Link to comment
Share on other sites

ποιος μίλησε για ΤΟΤΕΕ;

 

Πήγαινε στην σελίδα του αερίου και κάνε εγγραφή ως συνεργάτης εκεί θα βρεις μία ενότητα με downloads οπωσδήποτε κατεβάζεις και διαβάζεις (μία φορά) τα πάντα (ΦΕΚ, κωδικά πρακτικής. συνηθισμένα λάθη κτλ). Επίσης έχει όλη την διαδικασία υποβολής κτλ.

 

Αφού είναι πριν το 89 (πρέπει να έχεις και άδεια που να το αποδεικνύει) μπορείς να περάσεις γραμμή αερίου μέσα από το κλιμακοστάσιο γιατί δεν είναι πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής απλά πρέπει να είναι σιδηροσωλήνα.

 

Τέσπα διάβασε πρώτα κάνε μία χάραξη στο μυαλό σου -χαρτί και μετά ρωτάς πιο συγκεκριμένα πράγματα.

 

Επίσκεψη στο αέριο για πληροφορίες κτλ προφανώς αφού έχεις διαβάσει και κατανοήσει τα βασικά. Είναι εκεί και είναι και πρόθυμοι να βοηθήσουν όχι όμως να σου κάνουν την μελέτη και να σε μάθουν μελέτες.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Υπαρχει περιπτωση να μου δωσουν στην ΕΠΑ αντιγραφο απο τη μελετη με τα σχεδια που ειχε γινει παλαιοτερα για την κεντρικη θερμανση της πολυκατοικιας?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο