Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Σύστημα γείωσης ανά περιοχή


pog.grs

Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους.

Κάνω μια εγκατάσταση-ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα.Η παλιά παροχή έχει μόνο φάση-ουδέτερο από τον μετρητή στον πίνακα(πιθανό η γείωση να ήταν συνδεδεμένη με τις σωλήνες της ύδρευσης).Σκέφτομαι να κάνω ουδετέρωση μέσα στον πίνακα(γνωρίζω οτι η ουδετέρωση όταν εφαρμόζετε πρέπει να γίνετε στον μετρητή αλλά είναι σχεδόν αδύνατο αυτό όπως και η τοποθέτηση ηλεκτροδίου γειώσεως).Τι έχετε να πείτε γιαυτό;

Η πολυκατοικία είναι του 60, στον έκτο ,στο κωλωνάκι και η εγκατάσταση θα έχει ρελέ προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας.

Στο κωλωνάκι εφαρμόζετε η μέθοδος άμεσης γειώσεως ή ουδετέρωσης;Υπάρχει κάποιος σχετικός χάρτης που να χωρίζει τις περιοχές τις αττικής;

 

Ευχαριστώ.

Μάκης

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 35
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Προσεξε πολυ τι θα κανεις!!!!!!!

 

Ρωτα την ΔΕΗ για να λαβεις υπευθυνη απαντηση στο τι εφαρμοζεται εκει, καθως ειναι η μονη αρμοδια να σου απαντησει.

 

Απ' οσο ξερω στην Αθηνα εφαρμοζεται αμεση γειωση (τουλ αυτο ειχαμε μαθει στα ΣΗΕ) αλλα οπως καταλαβαινεις δεν μπορεις να βασιστεις σε αυτο που λεω εγω..

Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με το HD384 (413.1.2 σημείωση 1)

"Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα σύστηµα τροφοδότησης το οποίο ανήκει ή λειτουργεί µε την ευθύνη διαφορετικού φορέα από εκείνον στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση, εφαρµόζεται εκείνο από τα συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ ή ΤΤ που εφαρµόζεται στο σύστηµα τροφοδότησης. Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον ίδιο φορέα που έχει την ευθύνη λειτουργίας του συστήµατος τροφοδότησης."

 

δεν είναι θέμα εκλογής του εγκαταστάτη τι σύστημα γείωσης θα εφαρμόσει αλλά απαιτείται να εφαρμόσει το ίδιο σύστημα με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Λογικά στο κολονάκι εφαρμόζεται ΤΤ (το σωστό είναι να ρωτήσεις τη ΔΕΗ), στο παρακάτω χάρτη (προσοχή είναι του 1993) φαίνονται τα όρια εφαρμογής των δυο συστημάτων στην αττική.

post-15781-131887227368_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Καλησπέρα

Μήπως γνωρίζει κάποιος απο εσάς τι σύστημα γειωσης χρησιμοποιεί η ΔΕΗ στην περιοχή του ΠΕΙΡΑΙΑ και του Φαλήρου;

Έψαξα να το βρω μέσω ΔΕΗ αλλά δεν έβγαλα άκρη

Link to comment
Share on other sites

Που μπορουμε να βρουμε τι συστηματα γειωσεως χρησιμοποιει η ΔΕΗ στην περιοχη της Αττικης;;Καλο ειναι να υπαρχουν καπου.

Link to comment
Share on other sites

Σε εγκαταστασεις που εχουν ιδιωτικο υποσταθμο και σε πολυκατοικιες ανω των 2500τμ. που εχουν υποσταθμο η μεθοδος προστασιας γειωσης δεν ειναι στανταρ ΤΤ η ΤΝ και θελει προσοχη !

Η περιοχη της αττικης εχει αυτην την ιδιετεροτητα

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο