Λήψη μονοφασικής παροχής από κιβώτιο σύνδεσης τριφασικού κινητήρα


vkalfa

Recommended Posts

Δεν εννοούσα μόνιμη εγκατάσταση με πίνακες, διακόπτες κλπ, μια λάμπα για να φωτίζει όταν θα είναι στο δωμάτιο με τον κινητήρα, άντε και να φορτίζει το κινητό.

... Με λίγα λόγια stay safe.

συμφωνώ και επαυξάνω, και όχι μόνον για το τελευταίο.
Δεν ήξερα ότι απαγορεύεται και αυτό, ty.

 

Link to comment
Share on other sites

Άσχετα με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, και βλέποντας μόνο το τεχνικό κομμάτι, η ασύμμετρη φόρτιση που θα δημιουργηθεί από τον Μ/Σ 400/230, απαιτεί την ύπαρξη ουδετέρου (καθώς το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων θα πάψει να είναι ίσο με μηδέν).

 

Άρα δεν κερδίζουμε τίποτα με τον Μ/Σ αφού θα πρέπει να τραβηχτεί και ουδέτερος από τον πίνακα.

 

Μία νέα παροχή από τον πίνακα 3x2.5 - 16Α είναι η μόνη, ασφαλής (πρώτα από όλα), οικονομική και νόμιμη λύση.

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχει τριφασικού μετασχηματιστής με 220 έξοδο.απο εκεί θα μπει σε πινακίδες,γειώσεις ,διακόπτες,ασφάλειες ,δδε, και ότι άλλο απαιτείται.

Δεν είναι κάτι επικίνδυνο η παρατυπο.κατα πόσο είναι συμφέρον να το κάνει δεν γνωρίζω.

Link to comment
Share on other sites

Αν είναι να μπεις σε αυτήν την διαδικασία, φτιάχνεις υποπίνακα στο χώρο του κινητήρα που από εκεί τροφοδοτούνται κινητήρας, ρευματοδότες κτλ και είσαι σε όλα σύννομος.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.