 αν δηλαδη χρησιμοποιησουμε την επαφη που κλεινει το κυκλωμα τοτε δεν χρειαζεται η πυλη ΝΟΤ ενω στην αντιθετη περιπτωση χρειαζεται. Αυτο ειναι? 

άμα χρησιμοποιείς την επαφή που με άνοδο θερμοκρασίας κλείνει τότε χρειάζεται η not, αν χρησιμοποιείς την επαφή που ανοίγει με την άνοδο δεν χρειάζεται not. Γενικά η not αντιστρέφει την λογική όπου συνδέεται και μετατρέπει τις NC επαφές σε ΝΟ και αντίθετα

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Είναι σωστό να περιμένει μέχρι το νερό να φτάσει μία θερμοκρασία για να ανοίξει κυκλοφορητής και ηλεκτροβάνα.

 

Θα προτιμούσα η ηλεκτροβάνα να "ετοιμάζεται" με την ενεργοποίηση του θερμοστάτη χώρου, ώστε όταν ζεσταθεί το νερό του λέβητα να ξεκινήσει άμεσα ο κυκλοφορητής και να μην περιμένει μέχρι να ανοίξει η ηλεκτροβάνα.

 

Ως προς τον υδροστάτη (θερμοστάτη) του καυστήρα θα χρησιμοποιούσα την nc επαφή του ώστε να έχω προστασία από τυχόν κομμένο καλώδιο ή αστοχία ηλεκτρικής σύνδεσης.

Link to comment
Share on other sites

¨οσον αφορά όμως  τον υπολογισμό αναλογίας κόστους   , τότε όποιος καταναλωτής (μέσω του θερμοστάτη του) "ζητήσει" πρώτος θέρμανση, θα χρεώνεται και το κόστος θέρμανσης του νερού που περιέχει ο λέβητας,  καθώς και του νερού που είναι στις σωληνώσεις για όλη την πολυκατοικία, ενώ ο τελευταίος θα θερμαίνεται δωρεάν.

Σε εκτεταμένες κεντρικές θερμάνσεις θα μπορούσε ο καυστήρας του λέβητα να λειτουργεί σχεδόν συνεχώς (είτε σε καθορισμένο ωράριο), ο κυκλοφορητής όταν υπάρχει νερό σε θερμοκρασία   T> 30 oC , και όποιος ζητήσει θέρμανση να ανοίγει η ηλεκτροβάννα του (και η χρέωσή του) (εφόσον υπάρχει διαθέσιμο ζεστό νερό).

Link to comment
Share on other sites

Να κάνω μία χαζή ερώτηση (μην με βαρέσετε :mrgreen: );

 

Ποιός ο λόγος να μπει στη διαδικασία κάποιος να προγραμματίσει siemens logo για εγκατασταση 4 αυτονομιών με ηλεκτροβάνες, από τη στιγμή που αυτές οι απλές περιπτώσεις είναι ήδη λυμμένες με έτοιμους πίνακες αυτονομίας που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με bybass στην τελευταία ηλεκτροβάνα ή χωρίς.

 

Εκτός αν είναι για εκπαιδεύτικούς λόγους...

 

Υ.Γ. Οι  έτοιμοι πίνακες πάντα με την εντολή από θερμοστάστη ανοίγουν και την ηλεκτροβάνα, για να είναι έτοιμη όταν εκκινήσει ο κυκλοφορητής (για την περίπτωση που δεν έχει το νέρο την ζητούμενη θερμοκρασία ακόμα), όπως ανέφερε και ο miltos σε προηγούμενο post.

Link to comment
Share on other sites

Για εκπαιδευτικους λογους εννοειται. Ειπα να ξεκινησω να μαθαινω plc με ενα απλο κυκλωμα. Τωρα για το αν εφαρμοζονται σε εγκαταστασεις με 4 διαμερισματα δεν ξερω αν αξιζει τον κοπο και το κοστος.

Link to comment
Share on other sites

Το κοίταξα και εγώ και όντως η ηλεκτροβάνα ανοίγει με τον θερμοστάτη ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία νερού.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.