Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Χαρακτηριστικές αντοχές οπτοπλινθοδομής


 
kfill

Recommended Posts

ηθελα να ρωτησω...τελικά με τις παραμέτρους που μπαινουν στο fespa για την τοιχοποιια...αν χρησιμοποιούνται τουβλα και η φερουσα τοιποιια ειναι 30 εκ τι τιμές μπαίνουν στην χαρακτιριστικη αντοχή θλίψης και διάτμησης?το 2,20 και το 0,20 που ανέφερθηκε απο την kfil είναι μια καλήξ προσέγγιση

?ευχαριστω πολυ...

 

Υπολόγησα το fck και μου βγήκε 1,20MPa

Eιναι μήπως πολύ μικρή η τιμή σε συγκριση με το 7,20 του fespa?

 

fwc=K*fb0,70*fm0,30 (κονίαμα γενικής χρήσης)

οπου για τοιχο 30 εκ βάζω τουβλα 190χ90χ60 κατηγοριας 2 οπότε κ=0,45 και δ=0,84

επίσης για σκυρόδεμα κατηγορίας Μ10 εχω fm =10 N/mm2

και τέλος από για fb =2.5 N/mm2 βγαινει fwc=1.20

μήπως το 2,5 είναι λίγο για fb?

Link to comment
Share on other sites

1.Για ελληνικά τούβλα με κενά 25-35%,fbc=2,5-6,0 ΜΡα

2.Οριακά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μ10,γιατί θα πρέπει fm<2fb.

πχ fb=0,84x6,0=5,04MPa. Άρα συνηθέστερο το Μ5.

3.Τα διάτρητα τούβλα,νομίζω πως πάνε στην ομάδα 4,άρα Κ=0,30.

Εδώ υπάρχει μια ασάφεια αν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με 0,8 για

διακοπτόμενο αρμό (πάχος τοίχου 19+9+2=30εκ.)

4.Φαίνεται πως για τις καθημάς τοιχοπο'ί'ες το fwk βγαίνει γύρω στο 1ΜΡα.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.