Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Σωλήνας HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος


civil2000

Recommended Posts

Υπάρχει βασική τιμή ή τιμαριθμική τιμή στα Αναλυτικά Τιμολόγια του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ( πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ) για σωλήνα HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος ( σπιράλ );

Επίσης τα συστήματα αντιστήριξης τύπου BOXES γιατί δεν υπάρχουν στα Αναλυτικά Τιμολόγια του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.;

Link to comment
Share on other sites

Αρθρο12.32

Σωληνώσεις αποστράγγισης με σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

 

Αρθρο 7.06

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα.

Link to comment
Share on other sites

Το αρθρο 7.06 αναφερεται σε αντιστηριξεις τυπου Krings που η σημερινη τιμη τους ειναι περιπου 34 €,

Οι αντιστηριξεις τυπου Box περιγραφικα στο τιμολογιο εχουν ιδια περιγραφη ομως η τιμη τους ειναι περιπου 14 €

Προσοχη στους σωληνες διπλου δομημενου τοιχωματος για αποχετευση ακαθαρτων . Μπορει να ειναι πιο φτηνοι απο την σειρα 41 ομως ειναι πανακριβες οι συνδεσεις κατοικιων - δεν μπορει να τοποθετηθει σαμαρι και πρεπει να μπει ταυ και αλλου ειδους αναμονη και ετσι αυξανει το κοστος . Ψαξτε το

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Οι σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος ανέκαθεν προσέφεραν πολύ πιο αξιόπιστη λύση στη σύνδεση (δακτύλιος-ποτηράκι) έναντι του σαμαριού. Νομίζω όποιος έχει δει έστω και μια φορά σύνδεση σαμαριού ξέρει τι εννοώ. Το ότι υπήρχε το σύστημα PVC Σ41 - σαμάρι δε σημαίνει ότι είναι ούτε μονόδρομος είναι αλλά ούτε και σωστή τεχνικά λύση. Ας μάθουμε επιτέλους τι σημαίνει αναμονή στης συνδέσεις με ΤΑΥ ή ΗΜΙΤΑΥ. Πλέον είναι πιο φθηνοί και στα ενιαία τιμολόγια έπειτα από την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμών (26/4/2010). Οι σωλήνες δομημένου τοιχώματος από πολυαιθυλένιο έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι του PVC. Νομίζω πολύς κόσμος πρέπει να ξεκολλήσει από τον τυφλοσούρτη που έμαθε στο Πολυτεχνείο από βιβλία εικοσαετίας που θέλουν PVC στα ακάθαρτα και τσιμέντο στα όμβρια. Και το copy-paste επίσης στις μελέτες είναι απαράδεκτο ειδικά από νέους συναδέλφους.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Οπως γνωριζετε η δαπανη της ιδιωτικης συνδεσης δεν ειναι επιλεξιμη δαπανη για τα εργα που συγχρηματοδοτουνται αρα στην πραξη δεν μπορει να τοποθετηθει στα πλαισια της εργολαβιας ουτε ταυ ουτε σαμαρι.

Συνεπως απο ιδιους πορους δημοπρατειται μια δευτερη παραλληλη εργολαβια για την κατασκευη των συνδεσεων διαφορετικα ας προσπαθησει οποιοσδηποτε

να τοποθετησει ταυ σε αγωγο αποχετευσης . Η λυση του σαμαριου μπορει να μην ειναι η καλυτερη (προσωπικα πιστευω πως η σειρα 41 εχει πολλα μειονεκτηματα) αλλα ειναι η μονη που μπορει να κατασκευαστει εκ των υστερων.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο