ALCALI SILICA Reaction μπορει να γινει και σε σκληρυμενο τσιμεντο???

 

 

Ποια η γνωμη σας για τους οπλισμους που εχει μια ελαφρα επιφανειακη αξειδωση και χρησιμοποιούνται στις κατασκευες (οξειδωση λογω της εκθεσης στις καιρικες συνθηκες..)

 

Για το πρωτο Βεβαια

 

Αναλογα την εκθεση. ΟΚ για 48 ωρες προφυλαγμενος απο βροχη, χωματα, κλπ. Γενικα δεν τον αφηνουμε. Τωρα για καταστασεις παρανομες (ανοικτες μαντρες, κλπ) πολυ μακρια. Ιδιαιτερα προβλημα με συγκολημενο πλεγμα. Εαν υπαρχει μεγαλη οξειδωση (πρακτικα εαν το πιανουμε και μας αφηνει σκονη στο χερι χωρις να τον τριψουμε ) πολυ μακρυα. Συναφεια χανεται, διαβρωνεται, κλπ.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Περα απο τις περιπτωσεις που ο οπλισμος ερχεται ετσι, υπαρχουν και περιπτωσεις που εχουν περισεψει οπλισμοι και χρησιμοποιούνται, αναμονες, αργοπορεια απο το δεσιμο μεχρι τη σκυροδετηση...Σε τετοιες περιπτωσεις τι κανουμε???

Link to comment
Share on other sites

Επισημα εαν υπαρχει εμφανης διαβρωση ο ΚΤΧ αναφερει την βουρτσα και το ζυγισμα. Τωρα πως γινεται πραξη αυτο δεν ξερω.

 

Αναμονες σκυροδετησης (νεοι οροφοι). Εαν υπαρχει καθυστερηση για περισσοτερο απο 5 ημερες χρειαζεται αναστολεας. Εαν μιλαμε για πολλες μερες τοτε εχουμε προβλημα συναφειας. Εαν μιλαμε για μηνες τοτε εχουμε προβλημα ρυθμου διαβρωσης. Σε γενικες γραμμες εαν παμε και βλεπουμε σκονη σκουριας μακρυα. Γενικα θα ψεκαζα αναστολεα. Μακρυα απο ασταρι διοτι χανει συναφεια εαν δεν βγει πρωτα. Στην Αυστραλια οπως σκυροδετουν ξεκινουν απο την κορυφη των κυριων οπλισμων και τα βρεχουν με τσιμεντοπολτο απο πεφτει στο καλουπι. Θεωρητικα δουλευει.

 

Φιλος μηχανικός τα περναει με αντιοξειδωτικό χαρτι. Δουλευει Εκαλη/Διονυσσο και εχει βγαλει ονομα προσεκτικου. Τρελη δουλεια ακομα και τωρα. Χρησιμοποιει παντα CERESIT και ανοδια 20γρ. Σπατουλαρει με κονια, μετραει την υγρασια για να βγαλει καλουπια, 30 χιλιοστα επικαλυψη, τους δινει και ενα σκασμο πιστοποιητικα. Εχει βαλει ακομα και καθοδικη προστασια σε σπιτι εφοπλιστη και εγω μετραω καθε 5 χρονια. Ενταξει το συνεργειο ειναι στρατιωτες σε περιοδο χουντας και δεν του στοιχιζει ακριβα. ΟΚ για 400 τετρ. εξτρα κοστος 7000Ευρω.

Link to comment
Share on other sites

1. Ειναι ηλιθια η ερωτηση το ξερω... Αλλα πρακτικα τα ανοδια τι ειναι και πως τοποθετουνται??

2.Την υγρασια πριν το ξεκαλουπωμα που την μετραει?? Στο καλουπι??

3.Το αντιοξειδωτικό χαρτι τι ειναι?

4.Σπατουλαρει με κονια?? Δηλαδη?? Για το ανεπιχριστο σκυροδεμα μιλαμε?

5.Μπορουμε να βαφουμε με αναστολεα δλδ οτι υπαρχει πιθανοτητα να διαβρωθει ή είναι ηδη διαβρωμενο?

Link to comment
Share on other sites

1. Κοιτα ASTM B418-95a, ACI 222R. και http://www.sikacorp.com/tds-cpd-galvashieldxpplus30-us.pdf

 

http://www.sikacorp.com/tds-cpd-galvashieldcc17-us.pdf

 

2. Βγαζει ενα κομματι καλουπιου την δευτερη μερα περιπου 30εκ. http://www.moisturemeterstore.com/moisture_meter_M826.shtml

 

3. Εμβαπτισμενο με αντιδιαβρωτικο υγρο. Πουλιεται στα καλα χαρτικα.

 

4. Κλεινει πορους.

Link to comment
Share on other sites

http://www.sikacorp.com/tds-cpd-galv...pplus30-us.pdf

 

Τοποθετειται μεσα στο σκυροδεμα ετσι??

Αυτο δεν θελει αλλαγη?? Μετα από πόσα χρόνια??

Link to comment
Share on other sites

Τα μικρα μπορουν να μπουν απο την αρχη. Κανουμε καταχωρηση του κτιριου στην κατηγορια εκθεσης. Μετραμε το συνολικο βαρος ανοδιων ανα κυβικο. Συνηθως υπολογιζουμε για 50 χρονια σε νεα κατασκευη.

 

Για τα μεγαλυτερα ειναι κομματι της επισκευης. Καθαριζεται επικαλυψη, τοποθετουνται, κπλ. Τωρα εχει να κανει με το δυναμικο, υγρασια, ενανθρακωση, κλπ. Υπολογιζεται ο ογκος διαβρωσης. Υπαρχουν εξισωσεις που δινουν το βαρος των ανοδιων. Αναλογα το προβλημα εχουμε κατηγοριες. Προσοχη εαν εχουμε απωλεια διατομής >5% εχουμε και αλλες επεμβασεις.

 

5.Μπορουμε να βαφουμε με αναστολεα δλδ οτι υπαρχει πιθανοτητα να διαβρωθει ή είναι ηδη διαβρωμενο?

 

5. Και στις δυο περιπτωσεις ΝΑΙ

Link to comment
Share on other sites

Όταν η διάβρωση του χάλυβα έχει προχωρήσει αρκετά, τότε παρατηρείται μείωση της αντοχής, της πλαστικότητας αλλά και της σκληρότητας του.[6] Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάποιες φορές επιβάλλεται η κατασκευή εξωτερικού μανδύα σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με πολύ διαβρωμένο ή ‘εξαφανισμένο’ οπλισμό.

Ο υπολογισμός του οπλισμού (π.χ. κάμψης) που θα μπει στον μανδύα θα υπολογίζεται από την ροπή:

ΔM = ΜΣ – ΜΥΟ

όπου ΜΣ : η ροπή που προκύπτει από την ανάλυση ότι πρέπει να αναλάβει αυτό το στοιχείο

και ΜΥΟ: η ροπή αντοχής των οπλισμών του στοιχείου που εκτιμούμε ότι είναι σε θέση να παραλάβουν ροπή (δεν έχουν πλήρως διαβρωθεί).

 

Τωρα σαν μηχανικοι σας ενδιαφερει το ΜΥΟ. Τι πληροφορια πιστευεται οτι χρειαζεστε?

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδη ο υπαρχων φορεας μηδενιζετε?

 

εχεις την σελιδα?

 

ΚΑΝΕΠΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

 

ρωτηστε οτι δεν καταλαβαινεται

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.