Εχω ενα μοτερ 3 HP ή (3 * 0.745 kw=2.2 kw )και ρευμα λειτουργιας 14.5 A και θελω μια γεννητρια για να το λειτουργω.

Με βαση τη θεωρία μου θελω το ρευμα εκκινησης να ειναι 1,2 φορες μεγαλυτερο. Σωστα?
Μια γεννητρια 4 kVA και ρευμα 18 Α με καλυπτεί?


Για ποιο ομαλό εκκινητή μιλάτε σε 1φ κινητήρα ?
Το ρεύμα εκκίνησης είναι 4πλασιο της λειτουργιάς, πως μπορεί σε 1φ κινητήρα να το κάνουμε 1,2φορες?
Μια γεννήτρια σε πρώτο βήμα μπορεί να μας δώσει το 70-75% τις ισχύς της, και μιλάω για τις 3φ γεννήτριες , σε 1φ δεν γνωρίζω.
Το ποιο πιθανών είναι να πέφτει η ασφάλεια της γεννήτριας κατά την εκκίνηση

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο ΝΙΚΟΣΤΡΙ: 28 Οκτώβριος 2012 - 07:21

  • 0

#12 ckiriako

ckiriako

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPipPip
  • 2.179 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 29 Οκτώβριος 2012 - 19:22

Νικο γιατι να μην λεμε για soft starter σε 1Φ κινητηρα? Εφικτο δεν ειναι? Ασχετα αν το κοστος ανεβαινει.

Ο φιλος που ρωτησε δεν εχει δωσει πολλα στοιχεια. Και δεν καταλαβα αν ζηταει το γνωμη μας γενικα ή απλα θελει επιβεβαιωση για υπολογισμους και υποθεσεις που εχει κανει, και δεν μας εχει πει για να καταλαβουμε και εμεις τι σκεφτεται.
Λεει οτι εχει κινητηρα 3 ιππων με απορροφουμενο ρευμα 14.5Α, αρα 1Φ, και οτι εχει γεννητρια 4kVA με ρευμα 18Α, οποτε και αυτη 1Φ.
Σε τι εφαρμογη χρησιμοποιειται και πως ξεκιναει ο κινητηρας, απευθειας ή με παρεμβολη καποιας διαταξης? Υπο φορτιο ή οχι? Δεν προσεξα απο την αρχη οτι ειναι 1Φ και εγραψα και κοτσανα για εκκινηση με αστεροτριγωνο....
Αν ειναι σιγουρος οτι ο κινητηρας θα ζητησει ρευμα 1,2*14,5 παω πασο, με τη γεννητρια που ρωταει θα δουλεψει. Εγω παντως θα επελεγα γεννητρια που να δινει πανω απο 5 φορες το ρευμα του κινητηρα

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο ckiriako: 29 Οκτώβριος 2012 - 19:24

  • 0

#13 maneni

maneni

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 813 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΠατρα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Μηχ/γος & Αερ/γος Μηχ/κος
Offline

Δημοσίευση 13 Νοέμβριος 2012 - 23:21

καταρχην οταν συγκρινουμε πρεπει να ειναι ομοειδη. Και τα KVA μα τα kW δεν ειναι ιδια.
Επιπλεον το 1,2*Ιον το θεωρω ουτοπικο.
Τελος οταν υπολογισουμε ολες τα μεγεθη τη στιγμη εκκινησης (ρευμα εκκινησης, συνημιτονο ισχυος) η ισχυς της γεννητριας βγαινει αρκετα παραπανω για να εχουμε σιγουρη επιτυχη εκκινηση.
Το 5 φορες ειναι υπερβολικοτατο.

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο maneni: 13 Νοέμβριος 2012 - 23:23

  • 0

#14 GeorgeS

GeorgeS

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 1.576 Μηνύματα:
  • Τοποθεσίαεκτός πραγματικότητος
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 18 Νοέμβριος 2012 - 14:07

Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο NIKOSTRI : "Μια γεννήτρια σε πρώτο βήμα μπορεί να μας δώσει το 70-75% τις ισχύς της, και μιλάω για τις 3φ γεννήτριες , σε 1φ δεν γνωρίζω.
Το ποιο πιθανών είναι να πέφτει η ασφάλεια της γεννήτριας κατά την εκκίνηση"


Πολλοί το αγννούν και υπάρχουν περιπτώσεις Η/Ζ που δεν εκκινούν γιαυτό το λόγο. Υπο κανονικές συνθήκες λειτουργιας ένα Η/Ζ μπορεί να υπερφορτιστεί εως και 20% max για λίγα λεπτά. Αλλά όταν πάει να εκκινήσει, ασχέτως ισχύος, το 1ο βήμα δεν μπορεί να δεχθεί εύκολα πάνω από το 70-80% του φορτίου. Το θέμα των μοτέρ, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις απλά το Η/Ζ στο πρώτο βήμα ΔΕΝ βρίσκει αυτό το φορτίο, καθώς κατά τη διακοπή μέρος του φορτίου αυτό έχει τεθεί εκτός και επανασυνδέετε σταδιακά και χειροκίνητα. Αλλά πάντα εξαρτάται από την εγκατάσταση.
  • 0

#15 Darth Vader

Darth Vader

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 37 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 20 Νοέμβριος 2012 - 20:09

1ον Soft start σε 1φ κινητήρα δεν υφίσταται και 2ον οι 1φ γεννήτριες μπορουν να φτάσουν και το 100% σε 1 βήμα. Προσοχή μίλάμε για ποιοτικές γεννήτριες και όχι μπουζούκια
  • 0

#16 nvel

nvel

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 935 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 21 Νοέμβριος 2012 - 09:40

ομαλοί εκκινητές για μονοφασικούς κινητήρες υπάρχουν
  • 1

#17 dkompog

dkompog

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 21 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΑΘΗΝΑ
Offline

Δημοσίευση 18 Ιανουάριος 2013 - 21:25

1ον Soft start σε 1φ κινητήρα δεν υφίσταται και 2ον οι 1φ γεννήτριες μπορουν να φτάσουν και το 100% σε 1 βήμα. Προσοχή μίλάμε για ποιοτικές γεννήτριες και όχι μπουζούκια


1oν υπαρχουν 1φ softstarter!
2oν τι εννοείς ποιοτική γεννήτρια? Γιατί ξεκινώντας γεννήτριες από 800kva εως και 15ΜW, δεν ξέρω ακόμα τι είναι ποιοτικό!!!
Είμαστε τεχνικοί και όχι πωλητές. Θα δουλέψουμε με ότι έχουμε και θα βρούμε εμείς τις λύσεις με τους υπολογισμούς μας!!