Να σας ενημερώσω πως η βλάβη βρέθηκε και ήταν ένας ρευματοδότης όπου για κάποιο ανεξήγητο λόγο είχαν συνδέσει τη γείωση μαζί με τον ουδέτερο στην ίδια βίδα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος έπεφτε και ο ΔΔΡ όταν άναβε το θερμοσίφωνο. Επίσης ο ΔΔΡ έπεφτε στα 35mA εξαιτίας αυτής της ανοησίας.

Όταν διόρθωσα τη σύνδεση, έπεσε κανονικά στα 24mA.

 

Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια σας.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 94
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Σημερα μολις ανοιξα το εργοστασιο, παρατηρησα οτι δεν ειχα φωτισμο πουθενα, ανοιγω τον γεν. πινακα και ηταν πεσμενο το δδε του φωτισμου. Σηκωνω, ολα καλα, μετα απο λιγο, ξανα κατω, ψαχνω και διαπιστωνω οτι ο χρονοδιακοπτης του περιμετρικου φωτισμου, οταν τον εθετα στην συνεχη λειτουργια εριχνε το ρελε φωτισμου, οποτε λεω εδω ειμαστε, πρεπει να ψαξω ενα ενα τα εξωτερικα φωτα.

Μετα απο λιγο ομως διαπιστωσα οτι το ρελε φωτισμου επεφτε με καθε ηλεκτρικη συσκευη, δηλαδη, μολις ανεβαινε το ηλεκτρ. ρολλο, μολις ξεκινουσε ενα πιεστικο μηχανημα, μια ηλεκτρικη σκουπα, μολις εκκινουσε το ηλ. ψυγειο σε ασχετες πριζες. 
Τί μπορει να ειναι;;;;προς το παρον εχω αποσυνδεσει το δδε.

Link to comment
Share on other sites

Σημερα μολις ανοιξα το εργοστασιο, παρατηρησα οτι δεν ειχα φωτισμο πουθενα, ανοιγω τον γεν. πινακα και ηταν πεσμενο το δδε του φωτισμου. Σηκωνω, ολα καλα, μετα απο λιγο, ξανα κατω, ψαχνω και διαπιστωνω οτι ο χρονοδιακοπτης του περιμετρικου φωτισμου, οταν τον εθετα στην συνεχη λειτουργια εριχνε το ρελε φωτισμου, οποτε λεω εδω ειμαστε, πρεπει να ψαξω ενα ενα τα εξωτερικα φωτα.

Μετα απο λιγο ομως διαπιστωσα οτι το ρελε φωτισμου επεφτε με καθε ηλεκτρικη συσκευη, δηλαδη, μολις ανεβαινε το ηλεκτρ. ρολλο, μολις ξεκινουσε ενα πιεστικο μηχανημα, μια ηλεκτρικη σκουπα, μολις εκκινουσε το ηλ. ψυγειο σε ασχετες πριζες. 

Τί μπορει να ειναι;;;;προς το παρον εχω αποσυνδεσει το δδε.

το ψυγειο

Link to comment
Share on other sites

Με επιφυλαξη θα πω κατι. Κοιταξες μήπως εχεις διαρροή από κάποιον ουδέτερο; Καμια φορά το ελάχιστο ρεύμα που περναει απο τον ουδέτερο στη γη, έχει τύχει να ρίξει το δδε.

 

Sent from my MI PAD using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Χρησιμοποίησε όργανο να διαπιστώσεις στα πόσα mA πέφτει.

δεν εχω οργανο που ελεγχει την ευαισθησια του δδε....μονο ενα πολυμετρο εχω!!!

Link to comment
Share on other sites

Το πιο πιθανό είναι να μην φταίει ο ΔΔΕ αλλά πρωτού αρχίσεις να ψάχνεις σε όλη την εγκατάσταση καλό θα ήταν να το έχεις σιγουρέψει. Αν δεν έχεις όργανο δοκίμασε να βάλεις άλλο ρελέ και να δεις αν πέφτει και αυτό.

Link to comment
Share on other sites

Υπαρχει αμπεροτσιμπιδα διαρροων που μπορεις να μετρησεις συνολικα τις διαρροες σε mA και ανα κυκλωμα ξεχωριστα .Με τον συγκεκριμενο τροπο θα εχεις ασφαλη συμπερασματα για τον λογο που σου ριχνει το rcd .Αν ειναι απο προσθετικες διαρροες πχ 10mA το ψυγειο,10mA το πλυντηριο και 10 mA τα υπολοιπα φορτια της εγκαταστασης θα σου ριχνει το rcd κατα την εμφανιση των διαρροων απο της συσκευες που δεν θα ειναι μονιμες αλλα περιστασιακες λογο λειτουργιας των συσκευων .Αν εντοπισεις τα κυκλωματα που σου κανουν την ζημια μπορεις να βαλεις αλλο ενα rcd πχ στην γραμμη του ψυγειου και στο πληντηριο και ετσι δεν θα σου ενεργοποιουνται τα rcd για τον λογο οτι δεν φτανουν αθροιστικα τα 30 mA σε καθε rcd .

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.