#61 AlexisPap

AlexisPap

    Συντονιστής

  • Moderators
  • 5.707 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 13:30

Γιατί να ενεργοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση;
  • 0

#62 ΝΙΚΟΣΤΡΙ

ΝΙΚΟΣΤΡΙ

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 1.061 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΌπου γης και πατρίς
  • Ειδικότητα:Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 13:37

Γιατί να ενεργοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση;


Όταν υπάρχει φορτίο σε συγκεκριμένο κύκλωμα της εγκατάστασης


Εξετάσεις ηλεκτροτεχνίας δίνω ; :roll:
πλάκα κάνω :) :) :P
  • 0

#63 sonick

sonick

    Παλιό Μέλος

  • Members
  • PipPipPip
  • 132 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΑθήνα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 18:09

Ο ΔΔΕ δεν έχει σχέση και δεν ενεργοποιείτε εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δλδ αν προλάβει να δει τη διάφορα ανάμεσα σε Ν + Ρ
Ο ΔΔΕ των 300mA θα ενεργοποιεί σε περίπτωση πχ χαλαρής σύνδεσης ουδετέρου σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης


Πράγματι για βραχυκύκλωμα μιλάω φάσης ουδετέρου.Στην περίπτωση φάσης-γης, πάλι για ΔΔΕ 300mA, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο ΔΔΕ για να αποφύγω την περίπτωση πυρκαγιάς στην εγκατάσταση λόγω τόξου.Έτσι έχω διαβάσει,οτι αυτό είναι το όριο προστασίας απο πυρκαγιά,δεν πρόκειται να σε προστατέψει η ασφάλεια σε τέτοια περίπτωση. Επεκτείνω λοιπόν την ερώτηση και ρωτάω σε βραχυκύκλωμα φάσης-ουδετέρου πως λειτουργεί ο ΔΔΕ; To βλέπει σαν σφάλμα;

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο sonick: 26 Ιανουάριος 2012 - 18:10

  • 0

#64 Stelios67

Stelios67

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 5 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 18:40

Στο βραχυκύκλωμα φάσης - ουδέτερου ο ΔΔΕ δεν θα αντιδράσει, θα κρατήσει το κύκλωμα σε λειτουργία.
Η ασφάλεια της γραμμής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο βραχυκύκλωμα αυτό (φάση - ουδέτερος) και να διακόψει το κύκλωμα.

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο Stelios67: 26 Ιανουάριος 2012 - 18:41

  • 0

#65 sonick

sonick

    Παλιό Μέλος

  • Members
  • PipPipPip
  • 132 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΑθήνα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 19:12

Στο βραχυκύκλωμα φάσης - ουδέτερου ο ΔΔΕ δεν θα αντιδράσει, θα κρατήσει το κύκλωμα σε λειτουργία.
Η ασφάλεια της γραμμής πρέπει να ενεργοποιηθεί στο βραχυκύκλωμα αυτό (φάση - ουδέτερος) και να διακόψει το κύκλωμα.


Eυχαριστώ για την απάντηση.Το βλέπει σαν φορτίο δλδ φαντάζομαι και δεν αντιλαμβάνεται το βραχυκύκλωμα.Οπότε ο ΔΔΕ πέφτει μόνο σε σφάλμα φάσης-γης και ουδετέρου-γης.
  • 0

#66 AlexisPap

AlexisPap

    Συντονιστής

  • Moderators
  • 5.707 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 19:28

Ο ΔΔΕ πέφτει όταν υπάρχει διαφορικό ρεύμα. Δεν ξέρει σε ποιο σφάλμα οφείλεται το ρεύμα.
  • 0

#67 corsakias

corsakias

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 406 Μηνύματα:
  • Τοποθεσίακαβαλας
  • Ειδικότητα:Διπλ. Μηχ/κος Ορυκτών Πόρων
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 22:31

Τοσα χρονια ειμασταν μισοι ηλεκτρολογοι εγκαταστατες και καναμε εγκαταστασεις απο συνηθεια. Υπογραφαμε σχέδια αρκει να λειτουργούσε το test του RCD και να "βλέπεται" η εγκατασταση.
Πριν λιγες μερες πηρα το οργανο για τους ελεγχους των ΕΗΕ που μας επεβαλε με το τροπο του η νεα νομοθεσια και ο Hd384 και ειδα φως!
Ποσα πολλα μπορει να σου πει για την ΕΗΕ αυτο ( εννοειτε οτι ξερεις να τα "μεταφραζεις") και σε ποσα προβληματα μπορεις να ανιχνευσεις την αιτία ή και να τα προλαβεις.
Κατι που επρεπε απο χρόνια να μπει στο βαλιτσακι του ηλεκτρολόγου, αλλά και εδω ημασταν και θα ειμαστε πίσω.
Απλα ενα σχολιο. 8)
  • 0

#68 Stelios67

Stelios67

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 5 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 26 Ιανουάριος 2012 - 23:09

Sonic.Σωστά το έγραψες. Σκέψου το ως εξής: Ο ΔΔΕ μετράει τι πέρνα από τη φάση και τι επιστρέφει από τον ουδέτερο. Αν δει διαφορά ενεργοποιείται και διακόπτει το κύκλωμα. Σαν να μετράει το νερό στα δύο άκρα ενός σωλήνα. Αν βγαίνει λιγότερο απ ότι μπαίνει, υπάρχει διαρροή. Απλά πράγματα.
  • 0

#69 sonick

sonick

    Παλιό Μέλος

  • Members
  • PipPipPip
  • 132 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΑθήνα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 27 Ιανουάριος 2012 - 14:59

Στέλιο,κατάλαβα τι εννοείς,αλλά ας πω ένα παράδειγμα που μπορεί και να είναι λάθος.Έστω οτι έχω ρεύμα έντασης 5Α να διαρρέει την φάση μου και λόγω βραχυκυκλώματος προς γη τελικά ο ΔΔΕ βλέπει ρεύμα φασικό 4.95Α στην είσοδο του.Τα 4.95Α επιστρέφουν στον ουδέτερο άρα εφόσον δεν υπάρχει διαφορά αυτού που βλέπει στην είσοδο του(φάση) με αυτό που βλέπει στην έξοδο του(ουδέτερο), γιατί να διακόψει το κύκλωμα,ενώ θα έπρεπε αφού η διαρροή είναι >30mA.

Θυμίζω να αποφεύγουμε την παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος...
miltos

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο miltos: 27 Ιανουάριος 2012 - 22:09
Διαγραφή παράθεσης

  • 0

#70 nvel

nvel

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 948 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 27 Ιανουάριος 2012 - 15:50

αν εννοείς οτι υπάρχει διαρροή 50mA ανάντη του ΔΔΕ, προφανώς και δεν θα ενεργοποιηθεί αφού δεν θα την αναγνωρίσει ως σφάλμα στο τμήμα του κυκλώματος που επιτηρεί
  • 0