Μετάβαση στο περιεχόμενο

- - - - -

Aντιστήριξη σκάμματος αποχετευτικού δικτύου


  • Please log in to reply
4 απαντήσεις στο θέμα

#1 geopan44

geopan44

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 10 Μηνύματα:
  • Μηχανικός
  • Ειδικότητα:Τεχνολογος Πολιτικος Μηχανικος
Offline

Δημοσίευση 12 Ιανουάριος 2012 - 15:13

Έχω μια απορία σχετικά με τις αντιστηρίξεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την αντιστήριξη των πρανών στην κατασκευή αγωγού αποχέτευσης και εν γένει στα ορύγματα.
Σε όλες τις μελέτες έργων που περάσανε από τα χέρια μου τα τελευταία χρόνια , υπάρχουν άρθρα στην μελέτη που αναφέρονται τόσο σε ξυλοζεύγματα , όσο και σε μεταλλικά πετάσματα (τύπου Krings) .
Δεν μπόρεσα όμως από πουθενά να βρώ κάποια απλά πράγματα...Όπως για παράδειγμα τα στοιχεία που προσδιορίζουνε ένα ξυλόζευγμα ή ενα μεταλλικό πέτασμα (τυποποιημένες διαστάσεις αντοχές κ.λ.π.).
Στα μεν μεταλλικά πετάσματα στο άρθρο του ο Σουφλιάς "καθαρίζει την μπουγάδα" λέγοντας :'τύπου Krings' οπότε ανάλογα με τα βάθη εκσκαφής, το έδαφος ,τα όποια φορτία και τους όποιους δυσμενής παράγοντες όπως ο υδροφόρος ορίζοντας , πηγαίνεις στους αντιπροσώπους κατασκευής μεταλλικών πετασμάτων και εκεί από έρευνες των κατασκευαστών που έχουν γίνει , παίρνεις τον τύπο που χρειάζεσαι
στο έργο που θα κατασκευάσεις. Με τα ξυλοζεύγματα όμως ? Υπάρχει κάτι σχετικό από πουθενα? Για παράδειγμα τι είδους πρέπει να είναι η ξυλεία?τι διαστάσεις πρέπει να έχει ? πόσες κόντρες κ.λ.π.
Πρακτικά χρησιμοποιούμε μαδέρια 3μέτρα και 5αρια σε πάχος με 4 κόντρες όπως στα Krings, αλλά αυτό είναι εμπειρικό ξυλοζευγμα και τίποτα παραπάνω. Υπάρχει λοιπόν κάποιος κανονισμός κάπου για τα ξυλοζεύγματα?
  • 0

#2 george_gra

george_gra

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 1 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε/Υ Τ.Ε.
Offline

Δημοσίευση 12 Ιανουάριος 2012 - 17:14

http://www.ggde.gr/d...08-01-03-01.pdf

http://www.hellaskps.../TD-D-120.0.htm
  • 0

#3 geopan44

geopan44

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 10 Μηνύματα:
  • Μηχανικός
  • Ειδικότητα:Τεχνολογος Πολιτικος Μηχανικος
Offline

Δημοσίευση 13 Ιανουάριος 2012 - 08:59

george_gra καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την απάντηση σου. Τις μεν ΠΕΤΕΠ τις γνωρίζω, ενώ την ΓΤΣΥ που παράθεσες όχι. Πλην όμως ούτε στις μεν ούτε στις δε υπάρχει απάντηση στην ερώτηση μου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία τυποποίηση. Η υπηρεσία είναι αυτή που αποφασίζει και μάλιστα άσχετα με το τι λέει ο προυπολογισμός.Ελπίζω κάποιος συνάδελφος να ξέρει κάτι παραπάνω , αν όχι από Ελληνικούς κανονισμούς έστω απο Γερμανικούς , Βρετανικούς ή Αμερικάνικους.

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο geopan44: 13 Ιανουάριος 2012 - 09:14

  • 0

#4 AlexisPap

AlexisPap

    Συντονιστής

  • Moderators
  • 6.829 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 13 Ιανουάριος 2012 - 09:03

Η μεταλλική αντιστήριξη κοστίζει 8 φόρες περισότερο απο το ξυλόζευγμα.


Πως προκύπτει αυτό; Λογάριασες τα ωρομίσθια για την τοποοθέτηση - αποξήλωση - μεταφορά; Την φθορά; Το βάρος (ή τον όγκο) της ξυλείας που απαιτήται για να πετύχεις το επίπεδο ασφαλείας των Krings; Την μειωμένη δυνατότητα εργασίας ανάμεσα στα ξύλα;
  • 0

#5 geopan44

geopan44

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 10 Μηνύματα:
  • Μηχανικός
  • Ειδικότητα:Τεχνολογος Πολιτικος Μηχανικος
Offline

Δημοσίευση 13 Ιανουάριος 2012 - 09:43

Όχι. Αναφέρομαι στο κόστος προυπολογισμού , όχι στο κόστος κατασκευής του αναδόχου . Η τιμή του ξυλοζεύγματος είναι 2 ευρώ/m2 ενώ του Krings 32 ευρώ/m2 μόνο που επιμετράται η μία πλευρά.Άρα 8 φορές μεγαλύτερο κόστος.
  • 0