Mε ποιο τρόπο -όργανο- μπορούμε να μετρήσουμε τα Amper ενός string? τη τάση volt dc την ξέρουμε 770v
  • 0

#2 nvel

nvel

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 960 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 19 Ιανουάριος 2012 - 19:24

με μια αμπεροτσιμπίδα;;;;
  • 0

#3 AlexisPap

AlexisPap

    Συντονιστής

  • Moderators
  • 5.724 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 19 Ιανουάριος 2012 - 19:30

Όχι... όχι με αμπεροτσιμπίδα...
Μέτρα τα mA της διαφοράς τάσης σε ένα τμήμα αγωγού γνωστού μήκους.
Προσοχή να πιάσεις στον αγωγό και όχι στον κονέκτορα ή στην βίδα της κλέμας.
  • 0

#4 tseronis

tseronis

    Παλιό Μέλος

  • Members
  • PipPipPip
  • 131 Μηνύματα:
Offline

Δημοσίευση 20 Ιανουάριος 2012 - 10:56

Μετρηση ρευματος dc:
1. μετρηση πτωσης τασης πανω απο γνωστη αντισταση (shunt). Οχι απο αγωγο χαλκου, λογο μεγαλου συντελεστη θερμοκρασιας.
2. μετρηση μεσω μαγνητικου πεδιου (ταση διακενου) δηλ με Μ/Σ εντασης τυπoυ LEM
3. διαφορες ετοιμες λυσεις απο LEM ή Isabellenhuette συνδιασμων shunt και τελεστικου μετρησης με εξοδο 0..10V

Η ταση δεν εχει σημασια εκτος αν θελεις να υπολογισεις την ισχυ ή ενεργεια.

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο tseronis: 20 Ιανουάριος 2012 - 10:58

  • 0

#5 AlexisPap

AlexisPap

    Συντονιστής

  • Moderators
  • 5.724 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 20 Ιανουάριος 2012 - 11:09

2. μετρηση μεσω μαγνητικου πεδιου (ταση διακενου) δηλ με Μ/Σ εντασης τυπoυ LEM


Βέβαια, η ακρίβεια αυτών των συστημάτων (~1,9%) δεν είναι τόσο υψηλή...
Γιατί απορρίπτεις την μέτρηση της πτώσης τάσης σε αγωγό χαλκού;
Ο συντελεστής θερμοκρασίας μπορεί να είναι υψηλός, αλλά ο αγωγός είναι κρύος...
  • 0

#6 george_RES

george_RES

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 569 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαEdinburgh
  • Ειδικότητα:Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 20 Ιανουάριος 2012 - 12:12

Γιατι οχι αμπεροτσιμπιδα??
  • 0

#7 AlexisPap

AlexisPap

    Συντονιστής

  • Moderators
  • 5.724 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 20 Ιανουάριος 2012 - 12:14

Η συνήθης αμπεροτσιμπίδα μετράει μόνο AC (μετράει επαγωγικά).
  • 0

#8 george_RES

george_RES

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 569 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαEdinburgh
  • Ειδικότητα:Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 20 Ιανουάριος 2012 - 12:17

αααααααα οκ!! ευχαριστω για την πληροφορια :?

Αμπεροτσιμπιδα να μετραει DC δεν υπαρχει ? Ρωταω γτ συνηθως σε μεγαλες εγκαταστασεις η ηλ/γοι αυτο χρησ. να μετρανε.

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο george_RES: 20 Ιανουάριος 2012 - 12:17

  • 0

#9 AlexisPap

AlexisPap

    Συντονιστής

  • Moderators
  • 5.724 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 20 Ιανουάριος 2012 - 12:20

Δεν ξέρω αν υπάρχει σε εργαλείο αυτό που έγραψε παραπάνω ο tseronis...
  • 0

#10 george_RES

george_RES

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 569 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαEdinburgh
  • Ειδικότητα:Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 20 Ιανουάριος 2012 - 12:25

ουτε κ εγω ξερω..καλο θα ηταν εαν καποιος ηλεκτρολογος γνωριζει να μας διαφωτισει :-)