Μέγιστη αντίσταση γείωσης σε ΤΤ
#21
Posted 07 February 2012 - 10:29
Άμεση είναι όταν έχεις επαφή με κάτι που είναι υπό τάση λόγω κανονικής λειτουργίας, όχι με κάτι που είναι υπό τάση λόγω σφάλματος
#22
Posted 08 February 2012 - 01:52
202.03.06 Έµµεση επαφή. Επαφή ατόµου ή κατοικίδιου ζώου ή ζώου εκτροφής προς ένα εκτεθειµένο
αγώγιµο µέρος, το οποίο έχει αποκτήσει τάση προς τη γη εξαιτίας ενός σφάλµατος µόνωσης.
202.03.01 Ενεργό µέρος. Κάθε αγωγός ή αγώγιµο µέρος που προορίζεται να έχει, σε κανονική κατάσταση
λειτουργίας, τάση προς τη γη, καθώς και ο ουδέτερος αγωγός (βλ. ορισµό 202.01.03) όχι όµως, κατά
σύµβαση, ο αγωγός PEN (βλ. ορισµό 202.04.06).
Σηµείωση : Ο όρος δεν υπονοεί αναγκαστικά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
202.03.02 Εκτεθειµένο αγώγιµο µέρος. Αγώγιµο µέρος ενός ηλεκτρολογικού υλικού µε το οποίο είναι
δυνατόν να έλθει κανείς σε επαφή και το οποίο δεν είναι ενεργό µέρος, µπορεί όµως να αποκτήσει τάση
προς τη γη σε περίπτωση σφάλµατος µόνωσης.
Σηµείωση : Ένα αγώγιµο µέρος το οποίο µπορεί, σε περίπτωση σφάλµατος µόνωσης, να αποκτήσει
τάση προς τη γη, όχι απευθείας αλλά µέσω ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους, δεν
θεωρείται εκτεθειµένο αγώγιµο µέρος.
«ΑΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ»
Αλλά ακόμα και αν κάνω λάθος, πείτε το όπως θέλετε και προτείνετε μια λύση για να μην έχει πρόβλημα ο χρηστής, μιλάμε για γείωση σε ΤΤ και εφόσον το όριο είναι 5000 Ω ανάλογα με τα πόσα mA του ΔΔΕ θα χρησιμοποίησης . ελπίζω στα 14 Χρόνια να λειτουργεί κανονικά αλλιώς να κάνουμε τον σταυρό μας σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ακουμπήσει κάποια συνδεδεμένη συσκευή προτού επιτέλους πέσει η ασφάλεια.
Edited by dimi8, 08 February 2012 - 01:53.
#23
Posted 08 February 2012 - 02:24
Attached Files
#24
Posted 08 February 2012 - 09:04
dimi8, on 08 February 2012 - 01:52, said:
τάση προς τη γη, όχι απευθείας αλλά µέσω ενός εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους, δεν
θεωρείται εκτεθειµένο αγώγιµο µέρος.
«ΑΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ»
όχι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ενεργό μέρος το μη εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος. Τον ορισμό του ενεργού μέρους τον έδωσες παραπάνω και έπρεπε να τον γνωρίζεις εξαρχής ως ηλεκτρολόγος
dimi8, on 08 February 2012 - 02:24, said:
διάβασε και τα προηγούμενα άρθρα, δεν χρησιμοποιούνται οι όροι άμεσος-έμμεσος αλλά υπάρχει διαχωρισμός στα στοιχεία υπό τάση και στα στοιχεία με ενδεχομένη εμφάνιση τάσης
Το άρθρο 10 (και όλος ο ΚΕΗΕ) εχει πολλες εκδοσεις αναλογα με την αναθεώρηση, αυτή αφού είναι στη δημοτική (του κάπου; ) πρέπει να είναι η τελευταία οπότε ισχύει για τις ΕΗΕ μετά την έκδοσή της όχι για όλες
στο επανέλεγχο υπογράφεις ότι η ΕΗΕ είναι σύμφωνη όχι μόνο με τον ΚΕΗΕ αλλά και την ΚΥΑ Φ Α ́ 50/12081/642
Edited by nvel, 08 February 2012 - 09:05.
#25
Posted 12 February 2012 - 21:39
Από τον πρώτη έκδοση έως την τελευταία τα συγκεκριμένα άρθρα δεν είχαν αλλαγές Στον ΚΕΗΕ
Όμως το θέμα δεν είναι η ονομασία του κινδύνου αλλά πιο είναι το όριο της γείωσης για να μην υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο, ακόμα και αν κάνω λάθος στους όρους, σε δίκτυα ΤΤ.
Το ρελέ είναι προστασία, αν δεν λειτουργήσει όμως καλό θα είναι να έχω όσο πιο χαμηλή αντίσταση γείωσης μου επιτρέπει το έδαφος, σαν ηλεκτρολόγος θέλω κάτω από 1Ω αν αυτό είναι εφικτό εγώ φέρω την ευθηνή και νομικά και ηθικά.
Attached Files
Edited by dimi8, 12 February 2012 - 21:41.
#26
Posted 12 February 2012 - 21:47
dimi8, on 12 February 2012 - 21:39, said:
Δεν κολλάμε στη λάθος ονομασία, αλλά στο γεγονός ότι εξαιτίας της λάθος ονομασίας γίνονται παρερμηνείες των άρθρα του 384.
dimi8, on 12 February 2012 - 21:39, said:
Είπαμε, όσο πιο χαμηλή αντίσταση γείωσης έχεις τόσο καλύτερα. Αλλά δεν μπορείς να κόψεις μια εγκατάσταση στον επανέλεγχο επειδή δεν έχει "χαμηλή αντίσταση", όπως ορίζεις εσύ το χαμηλή.
Edited by miltos, 12 February 2012 - 22:14.
#27
Posted 12 February 2012 - 22:09