Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Κανονισμός Πυροπροστασίας κτηρίων Π.Δ. 71/88


petra mantw

Recommended Posts

Στην παράγραφο 3.2.4 του κανονισμού λέει ότι "Το πυροδιαμέρισμα, σε κτίρια ύψους μεγαλύτερου των 15 m δεν πρέπει γενικά να καταλαμβάνει περισσότερους των 2 ορόφων, εκτός εξαιρέσεων, μετά από έγκριση της ελέγχουσας Αρχής". Δηλαδή αν το ερμηνεύω σωστά το κλιμακοστάσιο μιας 6όροφης (λέει βέβαια για φρέατα σε κενά πατωμάτων ότι πρέπει να είναι πυροπροστατευμένα) δεν μπορεί να είναι όλο πυροδιαμέρισμα αλλά μόνο για 2 ορόφους? Και πως θα είναι οι οδεύσεις <25 m μέχρι το πυροδιαμέρισμα????

Εκτός και αν δεν καταλαβαίνω σωστά.

Ποια η σκοπιμότητα αυτής της διάταξης?

 

Καμία απάντηση ρε παιδια... :(

 

Οι Κανόνες Συμμετοχής περιληπτικά:

...

5. Δεν κάνουμε διαδοχικές δημοσιεύσεις στο ίδιο θέμα και για να προσθέσουμε ή να διορθώσουμε κάτι χρησιμοποιούμε την "Επεξεργασία".

CostasV

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • Απαντήσεις 41
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Να ρωτήσω κάτι;

1.Αν βιοτεχνία έχει εμβαδό μικρότερο από 2500τμ που είναι το όριο για πυροδιαμέρισμα, τότε όλο το κτίριο θεωρείται πυροδιαμέρισμα;

2. Η μελέτη μου βγάζει για παράδειγμα πυράντοχο σκελετό και πόρτες του πυρ/τος για 60λ. για την μετάδοση εντός κτιρίου, αλλά για την μετάδοση εκτός 30λ.

Οι εξωτερικοί τοίχοι τι αντοχή θα πρέπει να έχουν 30ή 60λ.

3. Όταν λέμε τοίχους εννοούμε και την στέγη; και η στέγη με αντοχή 60ή 30λ.;

4. Η Π.Υ. κάνει αυτοψία πάντα και ζητάει πιστοποιητικά για την παθητική πυρασφάλεια;

 

κανένας :sad:;

Link to comment
Share on other sites

κανένας :sad:;

 

Μπορείς σε παρακαλώ να μου δώσεις κάποια ακριβή στοιχεία πχ. συνολικό εμβαδό, όροφοι κτιρίου, ύψος κτιρίου, χώροι κτιρίου. Έτσι θα μπορέσω να σου απαντήσω με σαφήνεια.

Link to comment
Share on other sites

Πρόκειται για βιοτεχνία Ζ2 ισογείου 700μ2 και κολλητά 2οροφα γραφεία 45+45μ2.

Το κτίριο είναι σε επαφή από τις 2 πλευρές ενώ από τις υπόλοιπες έχει μεγάλη απόσταση από άλλα κτίρια>20μ.

Ερωτήσεις:

1. λόγω εμβαδού και όγκου δεν χρειάζεται πυροδιαμέρισμα μέσα. Όλο το κτίριο είναι πυροδιαμέρισμα; Άρα και οι εξωτερικοί τοίχοι και τα εξωτερικά κουφώματα έχουν απαιτήσεις πυρ/τος (δηλ. 60λ.) Από τον έλεγχο για μετάδοση φωτιάς εξωτερικά προκυπτεί για τους εξ. τοίχους που δεν είναι σε επαφή με άλλα κτίρια (δηλ. αυτούς που βλέπουν στην πρασια) ότι δεν απαιτούν πυροπροστασία.

2. Και η επικάλυψη της στέγης πρέπει να είναι πυροπροστατευόμενη;

3. Όταν μιλαει το ΠΔ για Φ.Ο. εννοεί όλη την μεταλλική κατασκευή (τεγίδες, αντιανέμια, μηκίδες, κολώνες, δοκάρια) ή μόνο τα βασικά (κολώνες δοκάρια);

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Αν ο χώρος της βιοτεχνίας δεν επικοινωνεί κάπου με τα γραφεία Πχ. πόρτα, εξετάζετε από άποψη πυροπροστασίας ξεχωριστά η βιοτεχνία και ξεχωριστά τα γραφεία. ¨Οπότε η βιοτεχνία από την στιγμή έχει εμβαδό <2500 τμ είναι ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και στα γραφεία πρέπει να είναι πυροδιάμέρισμα το κλιμακοστάσιο. Αν τώρα υπάρχει εσωτερική πόρτα μέσω της οποίας επικοινωνούν τα γραφεία με την βιοτεχνία πρέπει αυτή να είναι πυράντοχη 60' και εξετάζεις από άποψη πυροπροστασίας ξεχωριστά τα γραφεία από τον χώρο της βιοτεχνίας.

Αν πχ είναι μεταλλικό κτίριο και κάπου μέσα είναι και τα γραφεία τότε εξετάζετε από άποψης πυροπροστασίας μόνο ως βιοτεχνία.

Link to comment
Share on other sites

Τα γραφεία επικοινωνούν με την βιοτεχνία με μια πόρτα. Άρα εξετάζονται χωριστά, οκ.

Το θέμα είναι με τον εξωτερικό τοίχο της βιοτεχνίας, πρέπει να ειναι πυράντοχος για 60' ή όχι;

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

παιδιά σε περίπτωση προσθήκης σε νέο κτίριο (άδεια του 2000) κατοικία με λειτουργική συνέχεια

απαιτείται παθητική, έτσι δεν είναι;;;

Link to comment
Share on other sites

Έχω την εντύπωση, χωρίς όμως να είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι για οποιαδήποτε προσθήκη απαιτείται νέα παθητική !!!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο