Γειά σας συνάδελφοι. Μία ερώτηση κατασκευαστική θα ήθελα να κάνω..

Σε περίπτωση ανεστραμμένης μόνωσης,ανάμεσα στην θερμομόνωση και στην συνθετική μεμβράνη που μπαίνει από πάνω, πρέπει να τοποθετηθεί μία διαχωριστική στρώση(συνήθως γεωύφασμα) , όπως επίσης απαιτείται άλλη μία στρώση γεωυφάσματος πάνω από την συνθετική μεμβράνη για να την προστατέψει.. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω , κατασκευαστικά, τι γίνεται με το γεωύφασμα. Συγκολλάται? Απλά συγκρατείται με κάποιο βάρος από πάνω? Ευχαριστώ πολύ.

Link to comment
Share on other sites

Σε ανεστραμμένη μόνωση που έχω κάνει και η οποία λειτουργεί μια χαρά, χωρίς πρόβλημα, είχα τις εξής στρώσεις από κάτω προς τα πάνω:

 

1) Πλάκα οπλ. σκυροδέματος.

2) Τσιμεντοκονία κλίσεων.

3) Υγρομόνωση με επαλειφόμενο καουτσούκ.

4) Θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.

5) Γεωύφασμα.

6) Χαλίκι 5-10 cm.

 

Το γεωύφασμα και οι πλάκες θερμομόνωσης συγκρατούνται από το βάρος του χαλικιού.

Ο ρόλος του γεωυφάσματος είναι:

α) Να προστατέψει κατά κάποιο τρόπο τις πλάκες εξηλ. πολυστερίνης.

β) Να μην αφήσει την παιπάλη από το ξέπλυμα του χαλικιού καθώς και διάφορα φερτά με τον άνεμο υλικά να αποφράξουν τις οδούς αποχέτευσης.

 

Δεν γίνεται πουθενά καμιά συγκόλληση, ούτε για τις πλάκες πολυστερίνης ούτε για το γεωύφασμα.

 

Συνθετική μεμβράνη που αναφέρεις εσύ, εγώ δεν έβαλα.

Ποιός ο ρόλος μιας τέτοιας μεμβράνης και σε τι εξυπηρετεί;

Στην περίπτωση που αυτή είναι αδιάβροχη, νομίζω ότι κάπου υπάρχει λάθος στη λύση, καθώς μιλάμε για ανεστραμμένη μόνωση.

Link to comment
Share on other sites

Geo είσαι 100% άψογος!!! Προφανώς η συνθετική μεμβράνη του Papageorgiou - που πιθανότατα είναι βάσης PVC - μπήκε κάτω και όχι πάνω από τη θερμομόνωση. Στην αντίθετη βέβαια περίπτωση θα είχαμε συμβατική και όχι ανεστραμμένη θερμομόνωση.

Κατά τα άλλα τα γεωυφάσματα μπαίνουν με επικάλυψη 15-20cm και εάν κάποιος είναι σχολαστικός τα συνδέει με φουρκέτες από λεπτό σύρμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο πολυπροπυλενικά όσο και πολυεστερικά μη υφαντά γεωυφάσματα ελάχιστου βάρους 150gr/m2.

Στα μεγάλα τεχνικά έργα όπου η συνέχεια του γεωυφάσματος είναι μείζονος σημασίας τότε ανάλογα με τη περίπτωση οι επικαλύψεις ράβονται με νήματα από Kevlar ή πολυεστέρα με ειδική φορητή ραπτομηχανή.

Τέλος μια σύγκριση μεταξύ ανεστραμμένης και συμβατικής μόνωσης επιχειρείται στο: "ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ: ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ".Web Page Name

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Σχετικα με το γεωυφασμα, στην ανεστραμμένη θερμομόμνωση, ανάμεσα στην πολυστερίνη (θερμομονωτική στρώση) και την ασφαλτική ή συνθετική μεμβράνη (στεγανωτική στρωση) ο ρόλλος του είναι για να μην υπάρχει μετανάστευση των πλαστικοποιητών της στεγανωτικής μεμβράνης προς την πολυστερίνη. ένα τέτοιο φαινόμενο υποβαθμίζει τις πλαστικομερείς ιδιότητες τησ στεγανωτικής μεμβράνης. Αντί για γεωύφασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φύλλο nylon

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Σε ανεστραμμένη μόνωση που κλήθηκα να αξιολογήσω βρήκα 

 

1) Πλάκα οπλ. σκυροδέματος.
2) Υγρομόνωση με Sika Monoseal 101.
3) Θερμομόνωση με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης.
4) Γεωύφασμα ecofelt 150gr.
5) Πλάκες πεζοδρομίου.

 

Η εικόνα που βρήκα είναι αυτή. Ενώ αρχικά (πριν την εφαρμογή) στο δώμα τα νερά απορρέαν κανονικά τώρα η υγρασία εγκλωβίζεται στο μεταξύ των πλακών και αναπτύσσεται μούχλα.  

Σύμφωνα μ' αυτά που διαβάζω σωστά έγινε η εφαρμογή, κάνω λάθος; 

 

 

post-16383-0-69326500-1434478484_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Aπο αποψη στρωσεων σωστα εγινε....

Απο αποψη εφαρμογης, απ οσο μπορω να κρινω απ την φωτογραφια, υπαρχει θεμα...

Link to comment
Share on other sites

 

Θέλετε να με τρελάνετε :mrgreen: . Οι πλάκες πεζοδρομίου χωρίς αρμό πως θα περιορίσουν την κατακρήμνιση να μην περάσει απο κάτω?

 

Υπολόγισα οτι το 15% της βροχής περνάει απο τις πλάκες και ένα 5% φτάνει στην θερμομόνωση. Υπολόγισα επίσης οτι το Sika Monoseal 101 έχει αντίσταση υδρατμών >500 διότι δεν είναι διαπνεόμενο και το γράφει το φύλλο ιδιοτήτων. Το αποτέλεσμα στην εικόνα

 

η πλάκα κολυμπάει. Η στρωματοποίηση είναι απαράδεκτη. Λείπει μεταξύ γεωυφάσματος και πλακών πεζοδρομίου μια στεγανωτική στρώση. Πάλι βέβαια δεν θα έλυνε το πρόβλημα στο 100% αλλά τουλάχιστον θα παρείχε μια προστασία. 

 

Οταν θα μπούνε τα καθαριστικά τύπου χλωρίνης πιο γεωύφαασμα και μόνωση θα αντέξει? 

 

 

 

 

 

 

post-25466-0-67237500-1434537036_thumb.jpg

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

Θέλετε να με τρελάνετε :mrgreen: . Οι πλάκες πεζοδρομίου χωρίς αρμό πως θα περιορίσουν την κατακρήμνιση να μην περάσει απο κάτω?

 

Υπολόγισα οτι το 15% της βροχής περνάει απο τις πλάκες και ένα 5% φτάνει στην θερμομόνωση. Υπολόγισα επίσης οτι το Sika Monoseal 101 έχει αντίσταση υδρατμών >500 διότι δεν είναι διαπνεόμενο και το γράφει το φύλλο ιδιοτήτων. Το αποτέλεσμα στην εικόνα

 

η πλάκα κολυμπάει. Η στρωματοποίηση είναι απαράδεκτη. Λείπει μεταξύ γεωυφάσματος και πλακών πεζοδρομίου μια στεγανωτική στρώση. Πάλι βέβαια δεν θα έλυνε το πρόβλημα στο 100% αλλά τουλάχιστον θα παρείχε μια προστασία. 

 

Οταν θα μπούνε τα καθαριστικά τύπου χλωρίνης πιο γεωύφαασμα και μόνωση θα αντέξει? 

Την κατακρήμνιση των υδάτων προφανώς εννοείτε. 

Να διευκρινίσω πως η φιλοσοφία του συστήματος, κατά τον κατασκευαστή, είναι η διοχέτευση των υδάτων δια των σχισμών εφαρμογής των πλακών πεζοδρομίου, την αποτροπή της κατακρήμνισης των φερτών υλικών μέσω του γεωυφάσματος και την απορροή των υδάτων δια των αυλακώσεων μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών προς τα λούκια. 

Οι παρατηρήσεις σας κύριε Ραδιόπουλε έχουν να κάνουν μ' αυτό το σύστημα; 

Η στεγάνωση έγινε συνειδητά επί της πλάκας, κατ' αυτό τον τρόπο σωστά δεν επιλέχθηκε μη διαπνεόμενο υλικό;

Το ερώτημα είναι αν έγινε σωστά η περεταίρω διαδικασία.

Αν κατάλαβα καλά το σύστημα που περιγράφετε φέρει την στεγανωτική στρώση αμέσως μετά τις πλάκες πεζοδρομίου;

Αν ναι αυτό πως είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς επίστρωση τσιμεντοκονίας;

Ευχαριστώ.  

Edited by nzerman
Link to comment
Share on other sites

α) Απο την φωτογραφία βλέπω οτι κάτω απο τις στρώσεις δεν υπάρχει υλικό ρύσεων. Μπορεί να κάνω λάθος αλλά αυτό δείχνει. 

 

β) Απορροή ομβρίων και εγκλωβισμός μεταξύ της στεγανωτικής στρώσης και των θερμομονωτικών πλακών αποτελεί μη δόκιμη λύση διότι αλλάζει τραγικά την θερμομονωτική ικανότητα και την ζωή των υλικών. 

 

γ) Ηδη υπάρχουν τα αποτελέσματα του στάσιμου και εγκλωβισμένου νερού (βρύα). Αυτό σημαίνει οτι η αλκαλικότητα του νερού θα πέσει κάτω από 5,8 με αποτέλεσμα να έχουμε αστοχία του γεωυφάσματος και σταδιακή ψαθυροποίηση του λόγω της ύπαρξης κορεσμένων υδρατμών σε υψηλή θερμοκρασία. Η υγροσκοπική διαστολή είναι αρκετά υψηλή και το βάρος από τις πλάκεςθα οδηγήσουν το γεωύφασμα σε διάρρηξη.    

 

δarrow-10x10.png Βάσει των υπολογισμών μου η εσωτερική επιφάνεια θα δημιουργήσει καταστάσεις υγροποίησης όταν η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου ξεπεράσει τους 23,5 βαθμούς και η υγρασία το 76%. Δεν γνωρίζω ανarrow-10x10.png η περιοχή βγάζει τέτοιες συνθήκες για να το πάω παραπέρα.  

 

ε) Το σύστημα πρέπει να διορθωθεί όσο είναι καιρός πριν αστοχήσει καθολικά. 

 

ζ) δεν πρέπει να μπερδέυουμε την στεγάνωση με την διαπνοή. Το μόριο του νερού είναι πολλές φορές μεγαλύτερο απο το μόριο του αέρα.

 

η) Το σύστημα που περιγράφω στους υπολογισμούς είναι το σύστημα όπως δόθηκε στο #5. Μάλλιστα υποβίβασα σε 5% την κατακρήμνιση που φτάνει στις θερμομονωτικές πλάκες. Με 50% του φορτίου έχουμε την εικόνα ...  

 
 
 

post-25466-0-59664500-1434541963_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ροδοπουλε βοηθα γιατι δεν σε πιανω...

 

α) Πως περιμενεις να δεις στρωση για ρυσεις αφου ειναι κατω απ την υγρομονωση?

 

β)Νοειται ανεστραμμενη μονωση οπως την περιγραφεις?

 

ζ) Τι σχεση εχει η διαπνοη της υγρομονωσης με την αποτελεσματικοτητα της ανεστραμμενης μονωσης?

Edited by salpigoal
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.