Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Λέβητες: Σχέση Ισχύος-Περιεκτικότητας νερού-θερμαντικών σωμάτων


Demoiselle

Recommended Posts

Ί

Με βασανίζει όμως αυτό που είπε ο miltos

Το ΔΤ των σωμάτων μειώνεται καθώς εξαρτάται από την απόδοση αυτών και την παροχή νερού: ΔΤ=Q/G, όπου Q η ισχύς και G η παροχή.

1. Όταν παρουσιάζεται χαμηλό ΔΤ στο κύκλωμα της τάξης των 5-7 βαθμών, παράδειγμα 62-55 ή 60-55 τότε:

α. έχουμε μικρή ισχύ -> αυξάνουμε την ισχύ (αν μπορούμε

Έχουμε ελαφρά μεγαλύτερη ισχύς απο ότι με 15 βαθμούς ΔΤ

β. Μειώνουμε την παροχή -> κατεβάζουμε τον κυκλοφορητή μια σκάλα... αν αυτό δεν μας δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον ψηλό όροφο.

Υπάρχει άλλη αιτία για μικρό ΔΤ μεταξύ προσαγωγής/επιστροφής?

Ναι αλλά σπάνια...Αμα δεν ζεσταίνεται όλο το σώμα και υπάρχει πρόβλημα στον διακόπτη.

 

Υπάρχει θέμα ασφάλειας της εγκατάστασης αν μειώσουμε την ταχύτητα του κυκλοφορητή? ή μόνο ανεπαρκή λειτουργία του συστήματος? (μάλλον πρόβλημα στους πανω ορόφους)

Δεν υπάρχει παρά αυτά που λες και εσύ.

 

2. Το ΔΤ εξαρτάται? ή επηρεάζει?, την απόδοση των σωμάτων?

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση, aithilenio.

Το παρακάτω είναι σίγουρο? ...γιατί από τον τύπο που έδωσε ο miltos, ισχύει αυτό που ανέφερα.

 

1. Όταν παρουσιάζεται χαμηλό ΔΤ στο κύκλωμα της τάξης των 5-7 βαθμών, παράδειγμα 62-55 ή 60-55 τότε:

α. έχουμε μικρή ισχύ -> αυξάνουμε την ισχύ (αν μπορούμε

Έχουμε ελαφρά μεγαλύτερη ισχύς απο ότι με 15 βαθμούς ΔΤ

 

και επειδή γνωρίζω περίπτωση με χαμηλό ΔΤ σε μέτρηση στις κεντρικές σωλήνες προσαγωγής/επιστροφής του λέβητα, μάλιστα ξυλολέβητα χωρίς αυτοματισμούς, φαντάζομαι ότι είναι λόγω της μείωσης ισχύος εξαιτίας του καυσίμου, (επειδή δεν είναι εύκολη η συνεχής τροφοδοσία και διατήρηση της ισχύος).

Μου τα λες ανάποδα απ' ότι τα έχω καταλάβει....και θα φάω άλλη μια εβδομάδα να σκέφτομαι :mrgreen:

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση, aithilenio.

Το παρακάτω είναι σίγουρο? ...γιατί από τον τύπο που έδωσε ο miltos, ισχύει αυτό που ανέφερα.

 

Demoiselle απο την στιγμή που έχουμε μεγαλύτερο Δτ τότε έχουμε και μικρότερη μέση θερμοκρασία του σώματος.

Πχ....60+55/2=57,5

Ενώ αν έχουμε 60+45/2=52,5

Παίξε με αυτό το πρόγραμμα αλλά με internet explorer.

 

http://www.gvarv.gr/...calcsPanels.htm

Edited by aithilenio
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σχετικά με την περιεκτικότητα του λέβητα, σκεφτείτε και το εξής: Εάν ο λέβητας βρίσκεται σε μη θερμαινόμενο χώρο, σε περιπτώσεις διακοπτόμενης λειτουργίας της θέρμανσης μέσω θερμοστάτη (η πλειονότητα των περιπτώσεων), τότε η θερμότητα που βρίσκεται στον όγκο νερού του λέβητα αποδίδεται σταδιακά στο χώρο του λέβητα, κάτι το οποίο ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να αποτελέσει μεγάλη σπατάλη.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο