αν έχω καταλάβει καλά όσο αυξάνει η διάμετρος ενός σωλήνα σε δεδομένη εγκατάσταση:

1 - αυξάνεται η παροχή νερού σε l/h
2 - μειώνεται η ταχύτητα διέλευσης του νερού
3- αυξάνεται η πίεση του νερού σε δεδομένο σημείο λήψης, πχ λουτήρα

Είναι σωστά αυτά?

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο gapidianak: 10 Ιανουάριος 2013 - 20:24

  • 0

#2 man21

man21

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 675 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΑθήνα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 10 Ιανουάριος 2013 - 20:30

OXI!!!
  • 0

#3 george.eng

george.eng

    Μέλος

  • Members
  • PipPip
  • 60 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 10 Ιανουάριος 2013 - 20:35

τόσο όχι που μάλλον πρέπει να κλειδωθεί το θέμα πριν μας πάρουν (και δίκιο θα χουν) με τις πέτρες......
  • 0

#4 gapidianak

gapidianak

    Παλιό Μέλος

  • Members
  • PipPipPip
  • 189 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 10 Ιανουάριος 2013 - 20:57

Με τον κίνδυνο του λιθοβολισμού λοιπόν ας περάσουμε σε πιο πλήρεις απαντήσεις :)
  • 0

#5 dib

dib

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3.044 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΜεσόγεια Αττικής
  • Ειδικότητα:Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 13 Ιανουάριος 2013 - 22:11

1 - ΝΑΙ + ΟΧΙ (εξαρτάται αν το σύστημα είναι ανοικτό ή κλειστό)
2 - ΝΑΙ
3- ΟΧΙ

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο dib: 13 Ιανουάριος 2013 - 22:12

  • 0

#6 gapidianak

gapidianak

    Παλιό Μέλος

  • Members
  • PipPipPip
  • 189 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπ/στων
Offline

Δημοσίευση 14 Ιανουάριος 2013 - 10:52

Ευχαριστώ dib, σα να βγαίνει άκρη σιγά σιγά.
  • 0

#7 gvarth

gvarth

    Υπερ-Συντονιστής

  • Υπερ-Συντονιστές
  • 1.561 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΑθήνα - Σέριφος
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 14 Ιανουάριος 2013 - 11:00

Τυπολόγια για υδραυλικούς υπολογισμούς και on line τυπολόγια , μετά από καλό "ξεσκόνισμα" της αντίστοιχης θεωρίας , μπορούν να βρεθούν εδώ , εδώ ή και εδώ.

Κάτι γενικώτερο , υπάρχει εδώ.
  • 1

#8 dib

dib

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3.044 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΜεσόγεια Αττικής
  • Ειδικότητα:Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 14 Ιανουάριος 2013 - 11:03

Ευχαριστούμε (τουλάχιστον εγω) συναδελφε για την πολύτιμη βοήθεια σου
  • 0

#9 miltos

miltos

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Moderators
  • 2.215 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΤρίκαλα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 18 Ιανουάριος 2013 - 15:49

Η απάντηση εξαρτάται από το δίκτυο. Αν υποθέσουμε τυπικό δίκτυο ύδρευσης κατοικίας, τότε:

1.Ναι
2.Στη γενική περίπτωση η ταχύτητα στη σωλήνωση μειώνεται, αλλά η θα μπορούσε και να αυξηθεί.
3.Αν εννοείς την πίεση πριν τη λήψη, ναι, αυξάνεται (ήδη στο 1 είπαμε ότι αυξάνεται η παροχή).

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο miltos: 18 Ιανουάριος 2013 - 15:52

  • 1