Μετάβαση στο περιεχόμενο

- - - - -

προβλημα στον ηλ. θερμοσιφωνα - boiler ( πολυ μικρη η πιεση του ζεστου νερου)


  • Please log in to reply
3 απαντήσεις στο θέμα

#1 bbdd

bbdd

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 1 Μηνύματα:
Offline

Δημοσίευση 26 Φεβρουάριος 2013 - 12:23

καλημερα

πριν λιγο καιρο σταματησε να τρεχει το ζεστο νερο στο μπανιο(ετρεχε πολυ λιγο ζεστο νερο με πολυ μικρη πιεση) απο το θερμοσιφωνα - boiler που εχω συνδεμενο με καλοριφερ πετρελαιου. αφου ηρθε ο υδραυλικος και το "σκαλισε" αρχισε να λειτουργει και παλι κανονικα με κανονικη πιεση ροης. μας ειπε οτι το προβλημα ηταν τα αλατα τα οποια εμποδιζαν την φυσιολογικη ροη του νερου και αφου τα καθαρισε με ενα συρμα αρχισε να τρεχει και παλι το νερο. σε αυτο το σημειο πρεπει να πω οτι ο θερμοσιφωνας boiler που εχω ειναι 17 ετων. μετα απο ενα χρονο περιπου απο αυτο το περιστατικο ακριβως μετα απο μια διακοπη του νερου απο τον δημο το προβλημα παρουσιαστηκε ξανα και ετσι και παλι δεν υπαρχει πιεση στην ροη του ζεστου νερου γεγνονος που μου φανηκε παραξενο να ωφειλεται σε αλατα γιατι φυσιολογικα αυτο θα ειχε μια σταδιακη μειωση της πιεσης της ροης του ζεστου νερου καθως τα αλατα θα επικαθονταν σιγα σιγα στον σωληνα και ετσι σταδιακα θα τον βουλωναν.

μηπως γνωριζει καποιος και μπορει να βοηθησει στο προβλημα μου με καποια συμβουλη για το που μπορει να ωφειλεται το προβλημα καθως επισης και πως θα μπορουσα να το διορθωσω?
  • 0

#2 aithilenio

aithilenio

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 867 Μηνύματα:
Offline

Δημοσίευση 05 Μάρτιος 2013 - 01:16

Αλλάξε το μπόιλερ....
Αν είναι 17 χρόνια το άλλο θέλεις να τρυπήσει και να πλημμυρίσεις;
Σε καθε διακοπή νερού αν το θερμοσίφωνα δεν έχει ανεπίστροφο (τα αφαιρούσαν οι υδραυλικοί τα παλαιά τα χρόνια) μπορεί να έκανε ανάποδη ροή και να άδειασε με επακολουθώ να βούλωσε είτε απο άλατα του πάτου είτε απο έργα της Ευδαπ να βούλωσε από χώματα και πετραδάκια.

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο aithilenio: 05 Μάρτιος 2013 - 01:16

  • 0

#3 mkiris1

mkiris1

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 7 Μηνύματα:
Offline

Δημοσίευση 09 Μάρτιος 2013 - 08:11

μπορεις να τον αδειασεις απο τα αλατα ανοιγοντας την ηλ αντισταση του.
δεν μας ειπες ομως αν ειναι καθετο η οριζοντιο το μποιλερ σου.
στα καθετα ειναι πολυ ποιο ευκολο να καθαριστει, αν υπαρχει συφον δαπεδου απλα αφινεις να τρεξουν τα μερα στο πατωμα και με ενα λαστιχο μπορεις να ξεπλενεις και τυχον υπολειματα, αν δεν εχεις σιφον δαπεδου κουβα.
στα οριζοντια πρεπει να τα παρεις με το χερι απο μεσα (εναλακτικα και με ηλ σκουπα που ειναι για νερα), αφου ομως αδιασεις το μποιλερ απο το νερο, τραβοντας το νερο απο τον κρυο σωληνα με ενα αλφαδολάστιχο,
ανοιγοντας το μπορεις να ριξεις και μια οπτικη ματια σε τι κατασταση ειναι εσωτερικα το μποιλερ. με ενα φακο βλεπεις αν εχει ξεφλουδισει η επισμαλτωση και αν εχει σκουριες. αν δεν εχει τετοια προβληματα τοτε (γνωμη μου) μην τον αλλαζεις.
αν το κανεις αυτο αλλαζεις και την αντισταση του τοποθτοντας νεα με ραβδο μαγνησιου.
Ελπιζω να βοήθησα
φιλικα
  • 0

#4 GPER

GPER

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 288 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχ/κος
Offline

Δημοσίευση 11 Μάρτιος 2013 - 21:03

Άλλαξέ το. Απο δω και πέρα μόνο προβλήματα θα έχεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύσεις να πλημυρίσεις κάποια στιγμή με όλα τα καταστροφικά επακόλουθα.
  • 0