Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

αντοχή Θλίψης fk, και διατμησης fvk οπτοπλινθοδομης


 
statik

Recommended Posts

Γεια

Αν μπορουσε κανεις να μου πει τις χαρακτηριστικές τιμες αντοχές οπτοπλινθοδομής? (τουβλα κλασικα μπατικης τοιχοποιίας)

Συγκεκριμένα την αντοχή Θλίψης fk, και διατμησης fvk.

Μεν εψαξα στους ευρωκωδικες 6 αλλα πηγενα απο πινακα σε πινκα και τελικα δουλεια δεν εκανα.....

Link to comment
Share on other sites

1. Για να βρείς την fwk της τουβλοδομής πρέπει να ξεκινήσεις από την fbc του τούβλου.Εδώ πρέπει να ψάξεις να βρείς, τι μέση θλ. αντοχή δίνουν οι ελληνικές εταιρίες. Από μια έρευνα του Φαρδή υπάρχουν τιμές 4-8 Μpa για οριζόντιες τρύπες. Αν οι τρύπες είναι κάθετες μπορεί να διπλασιαστεί περίπου η αντοχή.

2. Αν εννοείς την fvko (συνάφεια κονιάματος τοιχοσώματος),τότε για κονίαμα Μ2,5-Μ9 fvko=0,20 Mpa και 0,30 για μέχρι Μ20.

Κατά τ' άλλα εφάρμοσε τους τύπους που σου λέει ο AlexisPap.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Kαλα τα λετε και αυτα ήδη ta είχα βρει.Το πρόβλημα ειναι η ανευρεση της fb. Ελεγα μήπως υπάρχουν πίνακες με όλους τους τύπους των λιθοσωμάτων.

Θλιπτικη αντοχη fk=K*fb^0.65 8 fm^0.25 κατα EC6. Το ερωτημα που είπα, ΔΕΝ δινει ο ec6 την fb.

Link to comment
Share on other sites

Την fbk την δίνει κάποιο εργαστήριο που εκτελεί τις προβλεπόμενες δοκιμές θλίψης σε κατάλληλο δείγμα λιθοσωμάτων.

 

Και στην πράξη, την δίνουν οι παραγωγοί των τούβλων που έχουν αναθέσει σε κάποιο εργαστήριο να την προσδιορίσει.

 

Φυσικά, λίγοι παραγωγοί έχουν πιστοποιημένη αντοχή τούβλων, κι αυτή για ένα - δύο τύπου τούβλου μόνο.

 

Για μικροδουλειές, χρησιμοποιούμε ενίοτε μία πλασματική τιμή fbk, αρκετά χαμηλή... Το αν είναι σωστό, βέβαια, δεν χρειάζεται συζήτηση...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Kai καλα, σε νεα μελετη να παρεις απο τα εργοστασια τις τιμες αντοχης. Σε παλαια σπιτια πχ. σε ολα τα χωρια μας που ειναι λιθοκτιστα, απο που θα βρουμε τα fb των διαφορων λιθων?

Link to comment
Share on other sites

Η απαντηση συναδελφε εχει ηδη δοθει απο τον AlexisPap.

Εργοστασιο ή εργαστηριο.

Τωρα με τι τροπο αυτο ειναι αλλη κουβεντα.

Η γνωμη μου ειναι αν το κτιριο σου δεν ειναι μεγαλης σημασιας (κατα την κριση σου σε συνδυασμο με τα δεδομενα του ΕΑΚ ) ψαξε να βρεις το παλαιο βιβλιο του Ηλια Κοσμοπουλου "Η Στατικη και Δυναμικη Αντισεισμικη Θεωρια και η εφαρμογη της στην πραξη" και εκει θα βρεις εμπειρικους πινακες με αυτα που ζητας.Δυστυχως δεν εχω σκανερ για να στα δωσω .

Εκει εχει και πινακες για λιθοδομη.

Προσοχη! Αν προκειται για διατηρητεο μνημειο και θελει εγκριση απο το Υπουργειο Πολιτισμου τοτε μονο εργαστηριακα.

Edited by KF
Link to comment
Share on other sites

@statik,

Για το πρώτο σου ερώτημα, απάντησαν πλήρως οι προλαλήσαντες ...

Για την επέκταση του ερωτήματός σου στα υπάρχοντα λιθόκτιστα της επαρχίας, εκτός της δυνατότητας των εργαστηριακών, θα μπορούσαμε να είχαμε ανά Περιφέρεια κάτι σαν αυτό που έχουν ήδη οι γείτονες και επισυνάπτω παρακάτω ... ελλείψει αυτών μένει η σχετική βιβλιογραφία ...

Αντ' αυτών προτιμάμε, με εντολή Σηφουνάκη, να κάνουμε μελέτες ανά Περιφέρεια για τη μορφολογική τυποποίηση της αρχιτεκτονικής ...

Pages from 8,11 PCM 3274.pdf

Edited by kan62
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.