Καλημέρα

 

Στην εγκατάσταση που επιβλέπω, έχουμε δίδυμους υδρόψυκτους ψύκτες, δυο κυκλωμάτων έκαστος. Ο ένας από τους δυο εμφάνισε πρόβλημα υψηλής πίεσης και έκοψε. Διαβάζοντας τα μηνύματα στο monitor και αφού επικοινώνησα με το service της εταιρείας με ενημέρωσαν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τα νερά (είτε βρώμικα, είτε ανεπαρκής ροή). Ελέγξαμε το φίλτρο που έτσι και αλλιώς δεν ήταν ιδιαίτερα βρώμικο. Στη συνέχεια ελέγξαμε την αντεπίστροφη, μήπως και δεν δουλεύει. Όλα καλά. Επίσης, τα νερά του πύργου ψύξης είναι καθαρά. Να επισημάνω ότι στην περσινή θερινή σεζόν και οι δυο ψύκτες δούλευαν μια χαρά.

 

Έχει κάποιος συνάδελφος ιδέα τι μπορεί να πηγαίνει στραβά; Παρακαλώ επικοινωνήστε αν χρειάζεστε επιπλέον στοιχεία για να βοηθήσετε.

 

ευχαριστώ προκαταβολικά

Link to comment
Share on other sites

Από ότι καταλαβαίνω το πρόβλημα είναι στο δίκτυο του νερού από τον πυργο ψυξης στον ψύκτη.

 

1/ Μήπως έχει παραμείνει αέρας στο δικτυο;

 

Υπάρχουν εξαεριστικά στα σωστά σημεία; Λειτουργούν τα εξαεριστικά;

 

2/ Υπάρχει φίλτρο πριν από την είσοδο του νερού στον ψύκτη; γιατί αν δεν υπάρχει μήπως έχει αποκολληθεί κάτι και έχει μπει στον ψύκτη;

 

3/ Ένα διάγραμμα της εγκατάστασης ίσως βοηθούσε περισσότερο.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό προσπαθούμε να εντοπίσουμε, αν υπάρχει αέρας στο δίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι τα εξαεριστικά δεν είναι στο ψηλότερο σημείο και μόνο νερό βγήκε όταν τα ενεργοποιήσαμε. Από τη στιγμή όμως που το κύκλωμα είναι στην ουσία ανοιχτό (ο πύργος ψύξης είναι σε επαφή με τον αέρα) δεν θα έπρεπε εφ' όσον το νερό κυκλοφορούσε ανεμπόδιστα να σπρώξει τον αέρα προς τα εκεί;

 

Το φίλτρο το ελέγξαμε και δεν έχει πρόβλημα. Τελευταία μας ελπίδα είναι μια περιστροφική βάνα πριν και μετά την οποία υπάρχει ανεξήγητα μεγάλη διαφορά πίεσης. Σκοπεύουμε να την βγάλουμε για να δούμε μήπως έχει μείνει μπλοκαρισμένη στην κλειστή θέση και δεν επιτρέπει στο νερό να περάσει. Επίσης, όταν ξεβιδώσαμε το εξαεριστικό του κυκλοφορητή δεν έβγαλε νερό. Μήπως υπάρχει περίπτωση να έχει εγκλωβιστεί αέρας μέσα σε αυτόν; Και αν ναι η μόνη επιλογή είναι να τον λύσουμε;

Link to comment
Share on other sites

Δεν υποψιάζομαι, απλά από εκεί θα ξεκινούσα για να δω προς τα που πρέπει να κατευθυνθώ. Έχεις μεγάλο ΔΤ ή μικρό ΔΤ με αυξημένη θερμοκρασία εισόδου στον συμπηκνωτή?

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.