Κατασκευη ψυκτικων θαλαμων ειναι το θεμα.

Ας ξεφυγουμε λιγο, απο ΦΕΜ, Ν4178, ΠΕΑ και λοιπες βλακειες.

 

Εχω ξανασχοληθει, αλλα ειπα να το ψαξω λιγο παραπανω.

 

Εχω βρει ΕΔΩ καποιες καλουτσικες λεπτομερειες.

 

Γενικα οι λεπτομερειες με ενδιαφερουν.

Τι να προσεξω κτλ.

 

Κυριως με ενδιαφερει η μονωση του δαπεδου.

Edited by terry
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

terry μεγάλο θέμα οι ψυκτικοι θάλαμοι

δεν είναι όπως οι αποθήκες

είναι συντήρηση, κατάψυξη ή βαθειά κατάψυξη;

δεν αλλάζει μόνο η μόνωση αλλά και τα Η/Μ!

γενικά παίζει και η τελική  στρώση του δαπέδου αν έχει δηλ βιομηχανικό ή πλακάκι

επίσης θελει προσοχή στην ένωση των πάνελ για αποφυγή  θερμογεφυρών (σκίσιμο και ένωση πολυουρεθάνη- με πολυουρεθάνη) και αφρός στα αυλάκια

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

Tα ΗΜ αφησε τα, ειναι θεμα του ΜΜ.

 

Ειναι συντηρηση και καταψυξη.

Το τελικο δαπεδο θα ειναι πλακακι.

 

Οκ για τις συναρμογες που αναφερεις, το εχω υποψη.

 

1. Στο δαπεδο τι βαζεις? Εξηλασμενη?

Να υποθεσω οτι εχεις 

-Μπετο

-μονωη

-μπετο

-υποστρωμα

-πλακακι

?

 

2. Τα κατακορυφα πανελ θα "πακτωθουν" στο μπετο του δαπεδου, σωστα?

Επειδη θα γινεται και πλυσιμο με σε αυτους τους  θαλαμους, ελεγα μηπως "σηκωνα" και ενα στηθαιο περιμετρικα μεσα-εξω απο τα πανελ.

 

3. Λογω του πλυσιματος δεν ξερω τι θα γινει με το νερο που θα πεφτει στα ματισματα των πανελ.

 

4. Στην ποδια τις πορτας δε θα εχεις θερμογεφυρα?

 

5. Εχω δει στις καταψυξεις και βαλλουν οριζοντιους σωληνες εντος του μπετου του δαπεδου. Δεν ξερω για ποιο λογο

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

+1 για το λινκ

 

τερρυ τι σωληνες εννοεις στο δαπεδο? πλαστικους μεταλικους? θυμασαι Φ?

 

και γιατι θαλαμο μιλας? για συγκεκριμενο ογκο ή γενικα?

 

το θεμα δεν ειναι αν θα χεις θερμογεφυρα αλλα ποσες πωλειες θαχεις

για το 4 λεω. συνηθως σε μεγαλες εγκαταστασεις οπου θα μπαινει κλαρκ

θες προθαλαμο, υστερα τα ψυκτικα φορτια πρεπει να καλυπτουν καθε απωλεια

 

για το 5 δεν ειναι πολυ οι λογοι που θες σωληνες στο δαπεδο

ειναι μια καλη λυση εξαρταται και απο την μελετη βεβαια για να ελαττωσεις

περασματα μεσα απο τα πανελ ή/και για συμπικωματα θα ναι ή/και για παροχες

Edited by OTTO_engine
Link to comment
Share on other sites

Ενας εκ των θαλαμων που βλεπω, ειναι 5*4*3 (Π*Μ*Υ).

Συνολο 60κμ.

 

4. Προθαλαμος δεν μπορει να γινει λογω της διαμορφωσης, η οποια ειναι και τελικη.

Αλλα και παλι θα ειχα απωλειες προς τον προθαλαμο.

 

5. Δες στο λινκ την λεπτομερεια FL44.

Ειναι το νουμερο 10 που αναφερει ως "θερμικο στοιχειο".

Μηπως μπαινει για να προλλαβει τις συμπυκνωσεις και τον παγο στο πατωμα?

Link to comment
Share on other sites

τερρυ μηπως ειναι για τους αισθητηρες θερμοκρασιας?

 

ή για υγρασιες κατω απο την μονωση

 

θερμικα στοιχεια τα μεν ... θερμικα στοιχεια τα δε :)

Edited by OTTO_engine
Link to comment
Share on other sites

εχω πολυ καιρο να ασχοληθω με ψυκτικους θαλαμους...

 

1) Μονωση προτεινεται εξηλασμενη. Εχει πλεονεκτηματα.

  Τις στρωσεις οπως τις λες με προσθηκη σκυροδεμα καθαριοτητας (σε εδαφος) και γραγμα υγρασιας (τουλαχιστον πανω απο τη μονωση).

  Για τελικο δαπεδο ειχα υποψιν μονο βιομηχανικο.

2) Τα πανελ θα πατησουν σε ειδικο τεμαχιο (ανεστραμμενο Π) το οποιο στερεωνεται στο πρωτο δαπεδο.

   Στηθαιο μεσα (σκυροδεμα ή μεταλλικη πλακα) θα βαλεις αλλα οχι για τα νερα του πλυσιματος αλλα για προστασια των πανελ απο χτυπηματα. Εξωτερικα μπορεις να βαλεις καγκελα.

3) Ποια ματισματα? Τα οριζοντια ή τα κατακορυφα? Γενικα δεν υπαρχει προβλημα. Σε ολους τους αρμους (και μεταξυ των πανελ) βαζεις μαστιχα-σιλικονη.

4) Δεν μπορεις να αποφυγεις ολες τις θερμογρφυρες.

  Οταν εχεις καταψυξη ειναι υποχρεωτικο να υπαρχει προθαλαμος.

  Η κατασκευη της πορτας (ποδια) θελει πολυ προσοχη γιατι ειναι το πιο συνχο σημειο αστοχιας του δαπεδου (κραδασμοι απο τα κλαρκ/παλετοφορα).

5) Οι οριζοντιοι σωληνες μπαινουν για λογους αερισμου (αφαιρεση της υγρασιας) του σκυροδεματος (αποφυγη δημιουργιας ρωγμων λογω παγετου).

  Αυτα που φαινονται στη λεπτομερεια και χαρακτηριζονται ως θερμικα στοιχεια, δεν γνωριζω τι ειναι.Αισθητηρες δεν ειναι. Αντιστασεις μπορει να ειναι.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

1. Oκ δεκτο.

Απλα εχω δει και εφαρμογη με πολυουρεθανη στο πατωμα που μπαινει με "ψεκασμο".

 

2. Οκ  δεκτο, αλλα υποθετω οτι μπαινουν πριν πεσει το σκυροδεμα του τελικου πατωματος. Σωστα?

Αρα ενα τμημα των πανελ θα ειναι μεσα στο μπετο.

Στο τμημα αυτο πρεπε να αφαιρεθει η λαμαρινα και να ερθει σε επαφη με την μονωση του δαπεδου.

 

3. Ολα τα ματισματα, κυριως τα κατακορυφα.

Ετσι οπως ειναι η γεωμετρια των τελειωματων στα πανελ πολυουρεθανης, αν δεν βαλλεις στην οψη μαστιχα, περναει το νερο στον αρμο. (εκει που χωνευουν δεν γινεται να βαλεις λογω της γεωμετριας, παντα μιλαμε για πανελ κρυφης στηριξης). Εκτος αν παμε σε πανελ φανερης στηριξης.

Εχω δει σε αλλη εφαρμογη να βαζουν αφρο πολυουρεθανης χαμηλης διογκωσης στις ματισεις, για να αποφυγουν τις θερμογεφυρες.

 

4. Οκ  δεκτο

 

5. Που καταληγουν οι σωληνες αυτοι?

Να υποθεσω οτι εναι διατρητοι?

Μπαινουν κατω απο τη μονωση του δαπεδου ή πανω απο αυτη?

Ειναι απαραιτητοι μονο στην καταψυξη?

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

1. Δεν εχω αποψη. Ομως αντεχει (η πολυουρεθανη) το φορτιο (βαρος)?

2. Βαζεις πρωτα τα πανελ και μετα μονωση, φραγμα και σκυροδεμα.

Στο κατω μερος των πανελ και σε υψος μονο οσο και η μονωση του θαλαμου ξεσκαριζεις τη λαμαρινα. Αυτη η λεπτομερεια φαινεται και στην ιστοσελιδα που εχεις παραθεσει.

3. Οπως ειπα σε ολους τους αρμους βαζεις μαστιχα/σιλικονη. Στους αρμους μεταξυ των πανελ, αν θυμαμαι καλα, βαζαμε σιλικονη.

 Στους οριζοντιους (δαπεδο/στηθαιο) βαζουμε μαστιχη.

5. Οι σωληνες ειναι διαμπεροις (τους βλεπεις).

Οχι (δεν ειναι διατρητοι)

Κατω απο τη μονωση. Μεσα στο πρωτο δαπεδο.

ΤΟ πρωτο δαπεδο υποτιθεται οτι εχει ειδικα προσμικτα για τις ρωγμες που θα δημιουργηθουν.

Ειναι απαραιτητοι στα τουνελ (βαθεια καταψυξη). Στις καταψυξεις οι γνωμες διϊστανται. Στις σντηρησεις προφανως δεν εχουν νοημα υπαρξης.

Edited by maneni
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

να διορθωσω

το φραγμα υγρασιας μπαινει κατω απο τη μονωση. Πανω απο τη μονωση τοποθετουμε ενα ναυλον (ή κατι παρομοιο) για να την προστατεψουμε (ουσιαστικα να μην εισχωρησουν νερα) κατα τη διαρκεια της σκυροδετησης.

 

Επισης, ανεφερα οτι οι γνωμες διϊστανται (αερισμος) αλλα καλο ειναι να μπαινουν.

Τα θερμικα στοιχεια που αναφερθηκαν ειναι αντιστασεις ή καποιος σωληνας για την θερμανση του δαπεδου.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.