Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Υπολογισμός αντλίας και διαμέτρου σωλήνα για αυτόματο πότισμα κήπου


aster1x

Recommended Posts

Απο την παροχή της ΕΥΔΑΠ που είναι φ18 και με στατική πίεση 4.5 ατμόσφαιρες, θέλω να ποτίζω κήπο με αυτόματο πότισμα όπου η μακρύτερη ζώνη είναι περίπου 80 μακριά απο την παροχή της ΕΥΔΑΠ και ή μέγιστη κατανάλωση αυτής της στάσης συνολικά για τα 6 μπέκ που έχει πάνω της είναι 1.8 μ3/ώρα στις 2 ατμόσφαιρες σύμφωνα με την Hunter.

1. Τι διάμετρο σωλήνα πρέπει να χρησιμοποιήσω απο την παροχή μέχρι την σωλήνα ποτίσματος στα 80 μέτρα?

2. Χρειάζεται να βάλω αντλία/πιεστικό στην παροχή για να φτάσει η ποσότητα του απαιτούμενου νερού (1.8με/ώρα) στα μπέκ?

3. Αν ναί στην ερώτηση 2, τότε τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η αντλία/πιεστικό? (ιποδύναμη, ποσότητα παροχής νερού, κλπ)

4. Αν χρειάζεται κάποια αντλία είναι καλύτερο να πάρω αντλία με ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας χωρίς το δοχείο διαστολής, ή πρέπει να υπάρχει και κάποιο δοχείο διαστολής?

 

Link to comment
Share on other sites

1. σωληνα με (εσ.) διαμετρο 18mm ειναι οριακη*.

2,3,4. Βλ ανωθεν απαντηση.

 

 

*εξαρταται την οδευση του σωληνα.

Edited by maneni
Link to comment
Share on other sites

Η σωλήνα φ18 είναι απο το ρολόι της ΕΥΔΑΠ μέχρι εκεί που θα ξεκινήσω την νέα σωλήνα για το πότισμα και είναι σε απόσταση περίπου 1.5 μέτρα. Η ερώτηση είναι απο εκεί και μετά τι διάμετρο σωλήνα να χρησιμοποιήσω για 80 μέτρα μέχρι τους ψεκαστήρες ποτισμού. Καταλαβαίνω οτι είναι οριακή αλλά κατα πόσο είναι οριακή. Για αυτό ξαναρωτάω τις αρχικές ερωτήσεις.

 

Η όδευση της νέας σωλήνας ποτίσματος θα έχει 6 γωνίες 90 μοιρών (για στρήψιμο στους τοίχους) μέχρι την ηλεκτροβάνα.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Για να γίνει σωστή δουλειά θέλει μελέτη.

Πρέπει ο μηχανολόγος σου να δει το τοπογραφικό με ισουψείς αν υπάρχουν διαφορετικά πρέπει να πάρει στάθμες.

Οι βασικές παράμετροι που απαιτούνται για την μελέτη:

1) Η διάταξη του χώρου που θα καλυφθεί από το σύστημα ποτίσματος (τυφλά σημεία, σημεία που δεν χρειάζονται πότισμα, κτλ). Με βάση αυτή σχεδιάζει το δίκτυο ποτίσμταος, δηλαδή την γεωμετρία του δικτύου ποτίσματος (αποστάσεις, ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως ταυ, βάνες, τυφλά σημεία, κτλ).

2) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ποτιστικών, δηλαδή απόσταση που καλύπτει, απαιτούμενη παροχή και πίεση.

 

Αν η παροχή του δικτύου ύδρευσης δεν σε καλύπτει θα πρέπει είτε να γίνεται το πότισμα σε ζώνες, εάν η παροχή του δικτύου ύδρευσης καλύπτει έστω τμηματικά τις ανάγκες σου, διαφορετικά πρέπει να βάλεις δεξαμενή που θα γεμίζει νερό και από εκεί θα παίρνεις για το πότισμα με μια αντλία.

 

Βέβαια αν αισθάνεσαι MacGyver μπορείς να εμπιστευτείς τον υδραυλικό/πωλητή/μάστορα/κηπουρό/όλά-τα-ξέρω να σου κάνει μια εγκατάσταση και μετά θα περάσεις αμέτρητες ώρες προσπαθώντας με πατέντες να βελτιώσεις την απόδοδοση της εγκατάστασης ποτίσματος.

Link to comment
Share on other sites

3) Εφαρμόζεις την εξίσωση ενέργειας για να διαστασιολογήσεις τον αγωγό και να υπολογίσεις αν χρειάζεσαι κι άλλο μανομετρικό.

 

4) Έχεις όλα τα δεδομένα για να υπολογίσεις την ισχύ της αντλίας.

Link to comment
Share on other sites

Αν δεν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές και καμπύλες Φ22 σε χαλκό ή πλαστικό που έχει παραπάνω απο 20mm εσωτερική διάμετρο.

Ρωτήστε με πως το ξέρω;  :smile:

Edited by aithilenio
Link to comment
Share on other sites

εεε αν είσαι χρόνια υδραυλικός τα 'μαθες πια απέξω.. αλλά χωρίς μαθηματική τεκμηρίωση η απάντησή σου δεν έχει αξία..

Edited by georgiosmadonanakis
Link to comment
Share on other sites

εεε αν είσαι χρόνια υδραυλικός τα 'μαθες πια απέξω.. 

 

1.    Με είπες γέρο; :smile:

 

 αλλά χωρίς μαθηματική τεκμηρίωση η απάντησή σου δεν έχει αξία..

 

2.  Ναι αλλά εγώ σου είπα ρώταμε που το ξέρω.......αλλά εσύ δεν με ρώτησες και  έβγαλες μόνο σου το συμπέρασμα.

Κανόνισε θα τσακωθούμε γιατί εγώ απλά εφάρμοσα την εξίσωση Darcy-Weisbach h= f * ( L / D) * (V2 / 2 * g) αλλά την εφάρμοσα πονηρά.....   :smile: 

 

Την πτώση πιεσης των υδραυλικών δικτύων μπορείς εύκολα να την βρείς είτε απο διαγράμματα και εγχειρίδια  σωλήνων είτε απο τα δεκάδες υπολογιστικά προγράμματα που κυκλοφορούν στο ιντερνετ.

Στην προκειμένη περίπτωση απλά χρησιμοποίησα το pipe flow wizard.

Ακόμα και σε android κυκλοφορούν πολλές εφαρμογές όπως η εφαρμογή colebrook που με έχει σώσει.

Edited by aithilenio
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

2. εεε όταν ρωτάς έτσι πονηρά σημαίνει ότι από κάπου ήξερες την απάντηση!

 

Το hf είναι όρος της εξίσωσης ενέργειας, δε νομίζω πως διαφωνούμε σε κάτι. Ποιά ήταν η δική σου πονηριά?

 

Οι εφαρμογές αυτές επιλύουν ολόκληρο το αρδευτικό δίκτυο ή μόνο τον κεντρικό αγωγό? Μπορούσαμε δηλαδή να βάλουμε αυτοσχέδια διάταξη στα παρακλάδια και τα μπεκάκια και να μας τα διαστασιολογήσει όλα αναλυτικά? μας βγάζει και την ισχύ της αντλίας που ίσως χρειαστούμε?

Link to comment
Share on other sites

Το hf είναι όρος της εξίσωσης ενέργειας, δε νομίζω πως διαφωνούμε σε κάτι. Ποιά ήταν η δική σου πονηριά?

 

Τι ποια ήταν η πονηριά;

Σιγά μην ξέρω εγώ να επιλύσω δίκτυα με εξισώσεις.....

Η πονηριά είναι ότι χρησιμοποιώ προγράμματα που επιλύουν με εξισώσεις.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.