Σωστή σύνδεση τριφασικού πίνακα καταστήματος


NIKOS ASTROS

Recommended Posts

Καλησπέρα σε ολους τους συναδέλφους,


Θέλω την βοήθεια σας για την κατασκευή ενός ηλεκτρολογικού πίνακα. Εχω ενα ηλεκτρολογικό  4ων σειρών χωνευτό της Hager με παροχή 5*16τετ.χιλιοστά. Χτίζοντας τον στην κάτω σειρά βάζω τα γενικά, γενικός γενικές rcd και λαμπάκια, το πρόβλημα μου είναι οτι το Rcd χωράει μέχρι 25αρι αγωγό και δεν μπορώ να φύγω απο της επαφές του προς τις 3 ραγες με 16αρι αλλα ούτε με 10αρι/φάση. Σκέφτομαι να κάνω τράμπα στις σειρά γενικών ασφαλειών και rcd και να φύγω με 3 ΝΥΑ/φάση για τις 3 επάνω σειρές, είναι σωστόα υτό να μικρίνω την διατομή κατα μία τάξη ανα σειρα? Το αλλο πρόβλημα που αντιμετώπισα ειναι οτι το ΝΥΑ16αρι που προσπάθησα να δωσω στην 1η σειρά των ασφαλειών με υπερβολικότατη δυσκολία μου κούμπωσε το τριφασικό χτένι, υπάρχει κάτι πολύ ποιο εύκολο? Θεωρώ οτι το χτένι με το 10αρι ΝΥΑ θα μπει σχετικά ποιο εύκολα. Τις γνώμες σας? Θα αντέξει το ΝΥΑ 10ρι/φάση την φόρτιση κάθε ράγας? Τι πρέπει να προσέξω?


Link to comment
Share on other sites

Γιατί δεν χρησιμοποιείς μπλοκ διανομής (αν κατάλαβα καλά το πρόβλημα)?

 

πχ http://www.elfa.gr/images/stories/internet/EsotEgat/GefiresSindesis/Gefiressindesis.pdf

 

Μπλοκ διανομής υπάρχουν διαφόρων διατομών και βρίσκεις από σχεδόν όλες τις εταιρίες

Edited by nikmmech
Link to comment
Share on other sites

Απο την στιγμη που ο γενικος σου ειναι 16αρης αποκλειεται η καθε σειρα να χρειαζεται τοσο μεγαλη διατομη. Δηλαδη αν βγαλεις τα φορτια της καθε σειρας του πινακα μπορει να καλυπτεσαι και με 6αρι.

Το εξαρι για να λεμε και του στραβου το δικιο αντεχει μεχρι νομιζω 37α απο τον κατασκευαστη και μιλας για μια γεφυρα τον 20 εκατοστων ετσι δεν ειναι;

Θα δεις οτι αν βγαλεις τα φορτια σου συνηθως το εξαρι σε καλυπτει οποτε φευγεις απο το rcd με τρια εξαρια ανα φαση και εισαι μια χαρα

Link to comment
Share on other sites

Τι γνωρίζεις για την χρησιμότητα των  αγωγών  τύπου NYAF ?

Είναι οι μόνοι κατάλληλοι για δέσιμο πινάκων

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και σας ευχαριστώ πολύ.

Υπάρχει πρόβλημα αν η σειρά στον πίνακα είναι γενικός rcd και μετά οι τήξεως?

Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι δεν ξέρω τι μηχανήματα θα βάλει στην τελική να κάνω κατανομή φορτίων ανά φάση. Το μαγαζί ήθελε να το κάνει ψιλικατζίδικο και τώρα θέλει να το κάνει και καφέ μαζί.....

 

 

Γιατι δεν μοιραζεις γραμμη του πινακα και 1φαση μονο? Εχεις 3Φ φορτια?

Υπάρχουν και κάποιες γραμμές τριφασικές.

Edited by miltos
Link to comment
Share on other sites

μπορείς να χρησιμοποιήσεις αντί για καλώδια, λαμάκια.........έτσι δεν θα έχεις πρόβλημα να μην χωράει το καλώδιο στην επαφή...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.