Μετάβαση στο περιεχόμενο

αύξηση πίεσης δικτύου ύδρευσης


Scrooge

Recommended Posts

Καλημέρα.

Με ποιο τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε την πίεση του δικτύου ύδρευσης μιας μονοκατοικίας;

Η διατομή του σωλήνα παροχής είναι 1/2", η υφιστάμενη πίεση 0,5 bar και η επιθυμητή πίεση 1,5-2,0 bar.

Link to comment
Share on other sites

1) Με πιεστικό, απαραίτητα με φούσκα για να περιορίσεις τις εκκινήσεις.

2) Με υπερυψωμένη δεξαμενή, π.χ. ντεπόζιτο στην ταράτσα

Link to comment
Share on other sites

Πρόκειται για ισόγεια κατοικία, οπότε μία δεξαμενή στην ταράτσα δεν θα ανύψωνε την πίεση.

Στο διαδίκτυο βρήκα ενδεικτικά κάποια προϊόντα, που ίσως κάνουν για την περίσταση:

1) Wilo HiPeri: http://productfinder.wilo.com/gr/GR/productrange/000000520000f92900010023/fc_range_description

2) Grundfos CM Booster PM1 & PT: http://gr.grundfos.com/products/find-product/cm-cme-booster.html

Link to comment
Share on other sites

Χρειάζεσαι κάτι τέτοιο ή τέτοιο, που τροφοδοτούνται από δεξαμενή π.χ. 1 m­³

 

Αφού η πίεση του δικτύου είναι μόνο 0.5 bar (μικρή μέση παροχή), επιλέγεις τον όγκο της δεξαμενής ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει τις αιχμές.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Χρειάζεσαι κάτι τέτοιο ή τέτοιο, που τροφοδοτούνται από δεξαμενή π.χ. 1 m­³

 

Αφού η πίεση του δικτύου είναι μόνο 0.5 bar (μικρή μέση παροχή), επιλέγεις τον όγκο της δεξαμενής ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει τις αιχμές.

Δηλ. γεμίζω τη δεξαμενή από το υφιστάμενο δίκτυο (με φλοτέρ) και τροφοδοτώ την κατοικία από τη δεξαμενή μέσω της αντλίας;

Γιατί απαιτείται και δεξαμενή; Για να μην επηρεάζεται το υπόλοιπο υδροδοτικό δίκτυο από την αναρρόφηση της αντλίας;

Αν δεν βάλω δεξαμενή, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί;

Link to comment
Share on other sites

η απευθείας συνδεση,  χωρίς δεξαμενή,  δεν επιτρέπεται απο την εταιρία υδρευσης,  ασχετα  αν πολλοι  δεν το τηρούν...

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ναι, η σύνδεση θα γίνει όπως το περιγράφεις και για τους λόγους που λες.

 

Αν δεν βάλεις τη δεξαμενή πρώτον είσαι παράνομος όπως λέει ο Δημήτρης παραπάνω αλλά υπάρχει και ένα πρακτικό πρόβλημα. Αφού η πίεση στην περιοχή σου είναι μικρή, όταν ανοίξεις βρύση και λειτουργήσει η αντλία, θα δημιουργηθεί ανάντι υποπίεση με αποτέλεσμα να μην έχει νερό όλη η γειτονιά, και εσύ δεν θα πάρεις παρά μόνο όση παροχή είναι διαθέσιμη αναρροφώντας και αέρα.

Link to comment
Share on other sites

Αν αυτή η δεξαμενή τοποθετηθεί στην ταράτσα του κτιρίου, θα υπάρξει αισθητή βελτίωση σε σχέση με το να τοποθετείτο στο ισόγειο?

Link to comment
Share on other sites

Όχι, άλλωστε συνήθως τα πιεστικά αυτά έχουν μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 ατμ. Η πίεση εξόδου είναι ανεξάρτητη από την πίεση προσαγωγής.

 

Επίσης, στην έξοδο της αντλίας, συνδέεται και η γραμμή από το δίκτυο (με αντεπίστροφο), οπότε αν η πίεση του δικτύου είναι μεγαλύτερη από αυτήν που είναι ρυθμισμένη η αντλία, το πιεστικό δεν λειτουργεί. Υπάρχει επίσης και αισθητήρας που διακόπτει τη λειτουργία αν αδειάσει η δεξαμενή.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο