Για τον υπολογισμό του σημείου δρόσου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το EXCEL

DewPointCalculator.xlsx

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 95
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ενα excel για Glaser Analysis και το βίντεο που εξηγεί την χρήση του

 

http://sva.ict-engineering.dk/Course/Moisture/Video/MoistureAnalysis.htm

 

θετικό είναι το γεγονός ότι υπολογίζει τον ρυθμό υγροσκοπικής απορρόφησης και εξάτμισης.

MoistureAnalysis-1.xlsx

Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Παρουσίαση συστήματος αφύγρανσης τοίχων Aquapol

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Από τα Δέντρα και τα Παλάτια στην Άμμο …στην Ανιούσα Υγρασία και την αντιμετώπισή της με την Τεχνική της Εξουδετέρωσης Ηλεκτρικού Φορτίου

 

Επιμέλεια: Χρήστος Ροδόπουλος - Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος

 

Είναι το μέρος Α απο τα τρία μέρη που έχουμε τελειώσει στην σειρά. Καλό διάβασμα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σας εσωκλείω το πρότυπο ΕΝ 15251 όπως υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρείται και στην Ελλάδα σε μορφή prEN

CEN_06_prEN_15251_FinalDraft.pdf

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Θα τοποθετήσω 2 ντουλάπες σε δυτικούς εξωτερικούς τοίχους α' ορόφου. Στους συγκεκριμένους τοίχους παλαιότερα (ανοιχτοί χωρίς αντικείμενα πάνω τους) δεν παρουσιάστηκε ποτέ πρόβλημα υγρασίας ή συμπυκνωμάτων.

Τώρα σκεφτόμουν να μονώσω εσωτερικά τους τοίχους πίσω από τις ντουλάπες με EPS και να ασταρώσω-βάψω με ειδικό χρώμα των τοίχο απο την εξωτερική πλευρά, αλλά διαβάζοντας τα παραπάνω φοβάμαι την πιθανότητα συμπύκνωσης πίσω από το EPS (εκεί που θα κολλήσει με τον τοίχο).

Τι άποψη έχετε? Αν δε μονώσω δεν είναι επίφοβο για υγρασία πίσω απο την ντουλάπα? (θερμοπρόσοψη δεν παίζει λόγω κόστους) 

Link to comment
Share on other sites

Θα τοποθετήσω 2 ντουλάπες σε δυτικούς εξωτερικούς τοίχους α' ορόφου. Στους συγκεκριμένους τοίχους παλαιότερα (ανοιχτοί χωρίς αντικείμενα πάνω τους) δεν παρουσιάστηκε ποτέ πρόβλημα υγρασίας ή συμπυκνωμάτων.

Τώρα σκεφτόμουν να μονώσω εσωτερικά τους τοίχους πίσω από τις ντουλάπες με EPS και να ασταρώσω-βάψω με ειδικό χρώμα των τοίχο απο την εξωτερική πλευρά, αλλά διαβάζοντας τα παραπάνω φοβάμαι την πιθανότητα συμπύκνωσης πίσω από το EPS (εκεί που θα κολλήσει με τον τοίχο).

Τι άποψη έχετε? Αν δε μονώσω δεν είναι επίφοβο για υγρασία πίσω απο την ντουλάπα? (θερμοπρόσοψη δεν παίζει λόγω κόστους) 

 

και να το μονώσεις είναι επίφοβο και μπορεί να κάνεις τα πράγματα χειρότερα. Εχεις το excel στο #22 ....το λύνεις και βλέπεις τι γίνετε. θα το λύσεις με πλάτη και χωρίς πλάτη στην ντουλάπα. Το υλικό της ντουλάπας δεν το ξέρω. Βάλε όλα τα υλικά σου και τα πάχη ξεκινώντας απο έξω προς τα μέσα. Για το πάχος της ντουλάπας θα υπολογίζεις ότι λειτουργεί σαν στάσιμος αέρας με μ=0,2 και thermal conductivity 0.46W/mΚ επειδή δεν βλέπει ροή αερισμού. 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Έβαλα κάποιες ψιλοακραίες συνθήκες και φαίνεται ότι εάν δε βάλω μόνωση έχω υγροποίηση στη ντουλάπα. Με μία φθηνή μόνωση EPS 20mm (1€/τ.μ.) πίσω από την πλάτη λύνεται το πρόβλημα.

Αυτά ισχύουν εφόσον έχω χρησιμοποιήσει σωστά το excel και τις παραμέτρους, γιαυτό τα ανεβάζω για έλεγχο.

 

Επίσης δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υλικά ως φράγματα υδρατμών εάν χρειαστεί?

Χωρίς EPS.pdf

Με EPS.pdf

Link to comment
Share on other sites

Έβαλα κάποιες ψιλοακραίες συνθήκες και φαίνεται ότι εάν δε βάλω μόνωση έχω υγροποίηση στη ντουλάπα. Με μία φθηνή μόνωση EPS 20mm (1€/τ.μ.) πίσω από την πλάτη λύνεται το πρόβλημα.

Αυτά ισχύουν εφόσον έχω χρησιμοποιήσει σωστά το excel και τις παραμέτρους, γιαυτό τα ανεβάζω για έλεγχο.

 

Επίσης δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υλικά ως φράγματα υδρατμών εάν χρειαστεί?

 

κανε και για καλοκαίρι

Link to comment
Share on other sites

Πάλι δεν βλέπω πρόβλημα (αν και τα αποτελέσματα είναι οριακά)

Το καλοκαίρι: όσο μικραίνει το πάχος EPS είναι καλύτερα τα αποτελέσματα απο 97% πήγε 76%. Αν αυξήσω το πάχος EPS από 20 σε 30mm έχω υγροποίηση! 

 

Πιστεύω ότι οι συντελεστές είναι σωστοί.

καλοκαίρι με EPS.pdf

Edited by Myiannis
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.