Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Επιλογή ονομαστικής τάσης συσσωρευτών αυτόνομου PV


George Terzidis

Recommended Posts

Θα ήθελα να ρωτήσω για ένα αυτόνομο σύστημα με πιο κριτήριο επιλεγω την τάση της μπαταρίας. Έχει να κάνει με την ισχύ του συστήματος, με το κόστος. ...Και τι κερδίζω αν κάνω ένα σύστημα πχ 5Kw με 12V μπαταρίες ή το κάνω με 24;

Link to comment
Share on other sites

Όσο υψηλότερη η τάση της μπαταρίας τόσο μικρότερες οι απώλειες στην καλωδίωση.

Από την άλλη, η υψηλή τάση μπαταρίας προϋποθέτει περισσότερα στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά και χρειάζεται πιο προσεκτική διαχείριση της φόρτισης για να αποφύγεις φαινόμενα θειείκωσης σε κάποιο-α στοιχείο.

Για χαμηλή ισχύ μέχρι ~1,5kW (inverter), χωρίς προοπτική επέκτασης προτιμώ 12V μπαταρία.

Από εκεί και μέχρι τα ~10kW επιλέγω 24V και πάνω από τα 10kW επιλέγω 48V.

 

Το σύστημα των 5kW (ισχύς inverter υποθέτω) θα το έκανα, βάσει των παραπάνω, 24βολτο τουλάχιστον και αν έχει προοπτική επέκτασης θα το έκανα 48βολτο.

Στα 12V μπαταρία, όταν ο inverter θα λειτουργεί κοντά στην ονομαστική του ισχύ θα έχεις ρεύματα εκφόρτισης της τάξης των 400 - 450Α. Μπορεί να γίνει αρκεί να μεριμνήσεις για κατάλληλες (μεγάλες) διατομές καλωδίων και καλές επαφές/κοννέκτορες όπου υπάρχει σύνδεση στην καλωδίωση των μπαταριών.

Edited by genesis
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.