Καλησπέρα σας!

Έχω να κάνω μία προσφορά για τον κλιματισμό ενός Clean Room.

Συγκεκριμένα μου είπαν ότι θέλουν αντλία θερμότητας αέρα/νερού,καναλάτο FCU,

κατηγορία 8 με φίλτρα αέρα HEPA.

Ο χώρος είναι 80 τετραγωνικά μέτρα με ύψος 3,30 μέτρα και επιθυμούν 

η θερμοκρασία να είναι 20-25 βαθμούς και η υγρασία το μέγιστο 50%.

Θα ήθελα να ρωτήσω, για την συγκεκριμένη περίπτωση φαντάζομαι πως

δεν χρησιμοποιούνται τα ''κλασσικά'' συστήματα κλιματισμού αλλά

κάτι πιο εξειδικευμένο...Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξω?

Δεν έχω κάνει ξανά προσφορά για Clean Room...

Link to comment
Share on other sites

Γεια σου :)

 

στα γρήγορα κάποια σημεία:

  • ειδική κατασκευή αεραγωγών (τα φίλτρα HEPA έχουν μεγάλη πτώση πίεσης) --> στατικές ανεμιστήρων
  • τα αρχιτεκτόνικά (παράθυρα-πόρτες) στεγανά
  • μεγαλύτερη προσαγωγή από απαγωγή (ώστε να πετύχεις υπερπίεση) ίσως με VAΜ;
  • έλεγχος υγρασίας;
  • ο έλεγχος όλου του συστήματος με διαφορικούς πρεσσοστάτες και ανεμιστήρες μεταβλητών στροφών...

σημείωση 1: η λογική θέλω clean room δώσε προσφορά (δοθέντος ότι δεν είσαι εξειδικευμένος), δεν πιστεύω ότι είναι σωστός δρόμος όυτε για σένα ούτε για τον ιδιοκτήτη (ίσως γλυτώσει κάποια χρήματα στην αρχή). θα έπρεπε να υπάρξει μελέτη, (τουλάχιστον σχέδια και τεχνική περιγραφή) και επί αυτών να δώσεις προσφορά.

 

 

 

καλή τύχη.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Μάλλον για να μην μπαίνει στο κτίριο (ή clean room) αέρας απ'έξω που θα εχει σκόνη κλπ.

Η μόνη διιαδρομή αέρα θα είναι απο μεσα προς θα έξω.

Ακριβά πράματα. Server farm?

Edited by AMHxaNos
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

ο σχεδιασμός των clean room βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα (ISO 14644-4) και γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό του κλιματισμού είναι πολύ σημαντικό η κάτοψη του χώρου, οι είσοδοι προσωπικού και υλικών (air lock personnel και air lock staff) και το πιο σημαντικό η κλάση του χώρου σε ότι αφορά το επιθυμητό βαθμό καθαρότητας. Η κλάση του χώρου καθορίζει και τον αριθμό εναλλαγών καθώς και τις ενδεχόμενες ροές αέρα από τους γειτονικούς χώρους.

Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί αυτοί που σου ζήτησαν την προσφορά να μην έχουν μελέτη κλιματισμού αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να ζητήσεις αρχιτεκτονική κάτοψη του χώρου στην οποία να απεικονίζονται όλα τα παραπάνω. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να ξεκινήσεις να δουλεύεις την προσφορά σου (ουσιαστικά εκπονώντας και την μελέτη κλιματισμού του χώρου)

Edited by maestro
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Για 25 εναλλαγές/ώρα τι κλάση χώρου έχω?

Από ότι έχω καταλάβει έχουν κάνει μελέτη κλιματισμού...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1)  Ένα αρκετά ολοκληρωμένο και σύντομο άρθρο (κατά ASHRAE στα Αγγλικά) 

2) Το ΙSO (ISO 14644-4) :smile: 

ISO 146444_2001_4.pdf

Clean Room.pdf

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Όμως, το άτιμο το ISO 14644, αποτελείται από 10 (ζωή να 'χουνε αυτά και φράγκα να τα ψωνίζουμε εμείς :sad:) τμήματα. Και χρειάζεται τουλάχιστον το "Part 1: Classification of air cleanliness". Και τα 1 και 2 αναθεωρήθηκαν το 2015.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.