Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έλεγχος σε κύρτωση τεγίδας


 
kost77

Recommended Posts

Σε μεταλλικό κτίσμα,χρησιμοποιώ τεγίδες ψυχρής έλασης(λεπτότοιχες διατομές), μορφής Ζ. Το ερώτημα μου είναι τι γίνεται με τον έλεγχο σε κύρτωση.Το παραβλέπουμε, λόγω της επιστέγασης με πανέλο?  Οι ντίζες παίζουν κάποιο ρόλο?

Link to comment
Share on other sites

Αν μπορείς ανέβασε ένα σκαρίφημα με τη λεπτομέρεια και το τρόπο στήριξης των τεγίδων πάνω στο βασικό φορέα

 

Γενικότερα ο έλεγχος σε κύρτωση αναφέρεται σε λυγισμό πλακοειδών στοιχείων και μια πρώτη εκτίμηση γίνεται με το λόγο c/t 

 

Όταν εξασφαλιζεται πλευρικά σε θλιβόμενη περιοχή, δε συντρέχει λόγος λυγισμού, άρα ούτε λόγος ανησυχίας.

 

Πάντως αρκετές διατομές αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστέγασης και μόνο.

Link to comment
Share on other sites