Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Απαιτούμενη ισχύς για αντλία θερμότητας


Sarantis Champilos

Recommended Posts

Χαίρετε! 

 

Ενδιαφέρομαι να καλύψω τις ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης 12 ατόμων και 4 τζακούζι συνολικού όγκου 14 κυβικών μέτρων στη Σαντορίνη για περίοδο λειτουργίας Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο. 

 

Το χειμώνα η ιδιοκτήτρια θέλει να θερμαίνει τα καλοριφέρ του σπιτιού που μένει, μέσω της αντλίας θερμότητας. Ο χώρος της είναι 35 τμ και θα έχει δύο σώματα.

 

Τι ισχύς θα μπορεί να καλύψει τις ανωτέρω ανάγκες;

 

Λόγω της θέρμανσης των 2 καλοριφέρ τον χειμώνα πρέπει να καταλήξω αποκλειστικά σε αντλία υψηλών θερμοκρασιών;

 

Τα τζακούζι θα βρίσκονται σε απόσταση 8, 15, 16 και 24 μέτρων από το μηχανοστάσιο και οι σωληνώσεις για το κάθε ένα ξεχωριστά Φ28. Τι ισχύος κυκλοφορητής θεωρείτε ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τη κυκλοφορία του νερού; 

 

Ευχαριστώ πολύ και φυσικά διαθέσιμος για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Συναδελφε ζητας να σου κανει καποιος μια μελετη τουλαχιστον 2 ωρων δωρεαν.....

 

Γιατι δεν το κανεις μονος σου?

 

Αν δεν το εχεις ξανακανει, ειναι ευκαιρια να το κανεις για να μαθεις...

  • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Συναδελφε ζητας να σου κανει καποιος μια μελετη τουλαχιστον 2 ωρων δωρεαν.....

 

Γιατι δεν το κανεις μονος σου?

 

Αν δεν το εχεις ξανακανει, ειναι ευκαιρια να το κανεις για να μαθεις...

Συνάδελφε καλησπέρα, ευχαριστώ για την απάντηση.

 

Έχω κάνει κάποιους υπολογισμούς για την ισχύ που χρειάζεται ώστε να ανεβάσω τη θερμοκρασία του Χ όγκου νερού, Υ βαθμούς σε Ζ χρόνο. Εντάξει η θεωρία αλλά πρακτικά για ένα υδρομασάζ πόσος χρόνος θεωρείται αποδεκτός για να ανέβει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας;

Προσπαθώ να συγκρίνω τις προσφορές που λαμβάνω από τους μηχανικούς των προμηθευτών και βλέπω ότι εμφανίζουν αξιόλογες αποκλίσεις μεταξύ τους.

Έχω μία προσφορά για αντλία 16kw υψηλών με ενα boiler 500lt και θερμοδοχειο 500.

 

Από την άλλη δύο αντλίες 18+9= 27kw μεσαίων θερμοκρασιών με ένα θερμοδοχείο 500lt.

 

Ανάμεσα στους δύο συνδυασμούς ποιός δείχνει πιό ολοκληρωμένος;

 

 

Sent from my SM-N910F using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Χωρις να εχω καταλαβει τι ακριβως θελεις να κατασκευασεις, καποιες σκεψεις μου ειναι οι εξης:

 

1 δεν χρειαζεσαι κανενα θερμοδοχειο

2 ισως καθε τζακουζι ( μπαγκαλοου??) να εχει δικο του ανεξαρτητο συςτημα να ειναι καλυτεροι ( αν καταληξεις σε ΑΘ τελικα)

3 ενα boiler 500 λιτρων για να μπορει να γεμισει ενα τζακουζι 3500 λιτρων πρεπει να εχει νερο θερμοκρασιας 80 βαθμων η και περισσοτερο, αρα ξεχνας ΑΘ χαμηλων για να μη σου πω οτι ισως να πρεπει να πας σε λεβητα και οχι σε ΑΘ

4 οταν εχεις εξωτερικη θερμοκρασια αερα 40 βαθμων τον Αυγουστο θελει καποιο ψαξιμο νομιζω, αν η ΑΘ μπορει να λειτουργει σε θερμανση

5 ισως με εναλλακτη σε καθε τζακουζι να ειναι καλυτερη λυση

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

συνάδελφε να συνεργαστείς με κάποιον μηχανολόγο που έχει εμπειρία σε αυτά και δεν είναι έμπορος αλλά μόνο μελετητής....

στην τελική μια δυο"νύχτες" θα είναι για τον ιδιοκτήτη του καταλλύματος το κόστος για μια μελέτη ;)

δεν είναι "πυρηνική επιστήμη", αλλά ένα λάθος μπορεί να κοστίσει αρκετές χιλιάδες € και μεγάλο χρόνο επιδιόρθωσης....

 

 

antloukidis

 

οι ΑΘ λειτουργούν άριστα σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην θέρμανση, με πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσης....

μάλιστα σε "ειδικές" περιπτώσεις μπορείς να εκμεταλλευτείς και την "απορριπτόμενη ψύξη"...

Link to comment
Share on other sites

οι ΑΘ δεν λειτουργούν σωστά σε υψηλές θερμοκρασιες περιβάλλοντος στην θέρμανση ούτε σε χαμηλές στην ψύξη, εκτός και αν είναι σχεδιασμένες γιαυτό

Link to comment
Share on other sites

για παράδειγμα δείτε ένα μικρό κόμπακτ σύστημα http://www.ariston.com/gr/media/files/1690_NUOS_PLUS.pdf λειτουργεί έως 42...

 

έχω κάνει εγκατάσταση σε μικρό θερινό ξενοδοχείο 40κλινών -  4 τεμάχια παράλληλα.... απλά ξέχασαν το κόστος του ΖΝΧ... ενώ έκαιγαν 2.000+lt πετρέλαιο... κίνησης...

(τοποθετήθηκαν 4 "μικρά" των 250lt γιατί η πληρότητα μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ Μαϊου - Οκτωμβρίου)

 

Ομοίως, υπάρχουν και split ΑΘ ZNX για "υψηλές" θερμοκρασίες περιβάλλοντος...

 

 

ΥΓ πάρτε μάτι COP... http://www.ariston.com/gr/media/files/1157_tech.pdf σε υψηλές θερμοκρασίες στο split μοντέλο....

Edited by astrah
Link to comment
Share on other sites

δηλαδή βρήκες ΜΙΑ αντλία ειδική για ΖΝΧ που μπορεί να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και αυτό αποδεικνύει ότι ΟΛΕΣ οι αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν στους 42 στην θέρμανση;

Δηλαδή εγώ που έχω MIA εγκατάσταση με ψύκτες πιστοποιημένους στους 52 μπορώ να ισχυρίζομαι ότι ΟΛΟΙ οι ψύκτες λειτουργούν στους 52;

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο