Μετάβαση στο περιεχόμενο

- - - - -

Αυτονομη Θερμανση με 4 ηλεκτροβανες (κυκλωμα PLC)

αυτονομη θερμανση plc

  • Please log in to reply
17 απαντήσεις στο θέμα

#1 Blacklord

Blacklord

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 6 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 13 Νοέμβριος 2016 - 18:31

Καλησπερα σας. Θελωντας να πειραματιστω στον προγραμματισμο plc προσπαθησα με το προγραμμα LOGO! soft comfort την λειτουργια του αυτοματισμου για αυτονομη θερμανση σε 4 διαμερισματα. Ειμαι τελειως αρχαριος στον προγραμματισμο plc και δεν εχω ιδεα απο γλωσσα ladder. Εκανα το εγχειρημα με functions (χρησιμοποιοντας λογικες πυλες) και στη συνεχεια εκανα convert σε LAD. Για να τα καταφερω χρησιμοποιησα την εξης λογικη: 
 

Λογική λειτουργίας αυτοματισμού:

– Όταν η θερμοκρασία στο νερό του λέβητα είναι κάτω από 30οC τότε ο

κυκλοφορητής δεν λειτουργεί ανεξαρτήτως εάν ζητάει κάποιο

διαμέρισμα νερό.

– Όταν ο θερμοστάτης σε ένα διαμέρισμα ζητήσει νερό τότε δίνεται

εντολή στον καυστήρα να ξεκινήσει να λειτουργεί. Μόλις ζεσταθεί το

νερό στο λέβητα (>40οC) δίνεται εντολή στον κυκλοφορητή και στις

αντίστοιχες ηλεκτροβάνες.

– Όταν το νερό στο λέβητα υπερβεί τους 80οC τότε δίνεται εντολή στον

καυστήρα να σταματήσει και όταν πέσει κάτω από 70οC τότε δίνεται

εντολή να ξαναξεκινήσει εφόσον εξακολουθεί να ζητά νερό τουλάχιστον

ένας από τους θερμοστάτες διαμερισμάτων.

 

Παρακατω επισυναπτω το αρχειο σε γλωσα ladder και το ερωτημα μου ειναι ποια ειναι τα λαθη μου. Ειμαι σιγουρος οτι υπαρχουν λαθη. Επαναλαβμανω οτι ειμαι τελειως αρχαριος στον προγραμματισμο plc. 

Συνημμένα Αρχεία


  • 0

#2 el greco

el greco

    Παλιό Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPip
  • 221 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
Offline

Δημοσίευση 13 Νοέμβριος 2016 - 19:38

για αρχαριος μια χαρα τα πας.δεν βλεπω λαθη.


  • 0

#3 stayros

stayros

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3.489 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαDuchy of Grand Fenwick
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 06:03

Πρέπει να προσθέσεις και το ενδεχόμενο όταν το τελευταίο διαμέρισμα σταματήσει να ζητάει θέρμανση να κλείσει ο καυστήρας αλλά να παραμένει ανοικτή η ηλεκτροβάνα και ο αντίστοιχος κυκλοφορητής μέχρις ότου πέσει η θερμοκρασία νερού. Στη δική σου περίπτωση η θερμοκρασία είναι 40°C.


Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο stayros: 14 Νοέμβριος 2016 - 06:14

  • 0

#4 miltos

miltos

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Συντονιστής
  • 2.382 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΤρίκαλα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 09:22

Έχεις κάποιο λόγο που περιμένεις να ζεσταθεί ο λέβητας για να ανοίξεις τις ηλεκτροβάνες?

 

Έκανα και μία αλλαγή στο τέλος του προγράμματος για απλούστευση. Δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις την είσοδο Ι5 (θερμοστάτης του λέβητα) 4 φορές.

 

Τον υδροστάτη ασφαλείας του λέβητα πως τον χρησιμοποιείς?

Συνημμένα Αρχεία


Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο miltos: 14 Νοέμβριος 2016 - 09:24

  • 0

#5 Blacklord

Blacklord

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 6 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 13:38

Οι ηλεκτροβανες δηλαδη ποτε εκριβως πρεπει να ανοιγουν?
Η λογικη λειτουργιας που σχεδιασα δεν ελεγε μεσα για υδροστατη ασφαλειας του λεβητα. Οτι διαβαζα εβαζα. :-o
Οταν λες υδροστατη εννοεις τον θερμοστατη του λεβητα ή τον θερμοστατη του κυκλοφορητη ή κατι αλλο? Μπερδευτηκα ολιγον. :shock:

Πρέπει να προσθέσεις και το ενδεχόμενο όταν το τελευταίο διαμέρισμα σταματήσει να ζητάει θέρμανση να κλείσει ο καυστήρας αλλά να παραμένει ανοικτή η ηλεκτροβάνα και ο αντίστοιχος κυκλοφορητής μέχρις ότου πέσει η θερμοκρασία νερού. Στη δική σου περίπτωση η θερμοκρασία είναι 40°C.

Χμμ αυτο δεν το ειχα σκεφτει. Εκανα μια αλλαγη βεβαια. Σε περιπτωση που σταματησει ο καυστηρας τοτε να συνεχισει ο κυκλοφορητης μεχρι να πεσει η θερμοκρασια αλλα αν σταματησει το τελευταιο διαμερισμα να ζηταει θερμανση τοτε κλεινει και ο κυκλοφορητης, Θα το αλλαξω και αυτο. Σωστος Σταυρο.

Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο miltos: 14 Νοέμβριος 2016 - 18:10

  • 0

#6 miltos

miltos

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Συντονιστής
  • 2.382 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαΤρίκαλα
  • Ειδικότητα:Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 18:09

Οι ηλεκτροβανες δηλαδη ποτε εκριβως πρεπει να ανοιγουν?

 

Το συνηθισμένο είναι όταν δίνει εντολή ο θερμοστάτης χώρου να ξεκινάει να ανοίγει και η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα.
 

Οταν λες υδροστατη εννοεις τον θερμοστατη του λεβητα ή τον θερμοστατη του κυκλοφορητη ή κατι αλλο?

 

Εννοώ τον θερμοστάτη του λέβητα. (το ασφαλείας, που θέλει χειροκίνητο reset.


Το μήνυμα έχει επεξεργαστεί ο miltos: 14 Νοέμβριος 2016 - 18:10

  • 0

#7 stayros

stayros

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPipPip
  • 3.489 Μηνύματα:
  • ΤοποθεσίαDuchy of Grand Fenwick
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 18:15

Είναι σωστό να περιμένει μέχρι το νερό να φτάσει μία θερμοκρασία για να ανοίξει κυκλοφορητής και ηλεκτροβάνα.


  • 0

#8 Blacklord

Blacklord

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 6 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 19:37

Ψαχνοντας στο internet βρηκα το κυκλωμα αυτου του αυτοματισμου οπως το δινει ενα εκπαιδευτικο pdf. Ολα καλα και κατανοητα. Το μονο που δεν μπορω να καταλαβω ειναι γιατι μετα την εισοδο I5 (θερμοστατης λεβητα) συνδεεται μια πυλη NOT. Για ποιο ακριβως λογο γινεται αυτο? Εκανα το ιδιο ακριβως και οταν τρεχω το προγραμμα εννοειται οτι το σημα στην εισοδο l5 πρεπει να ειναι 0 για να ενεργοποιηθει ο καυστηρας. Τι μου διαφευγει?

 

Επισυναπτω και την εικονα :Συνημμένο Αρχείο  logo.png   74,16K   9 μεταφορτώσεις


  • 0

#9 nvel

nvel

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 1.198 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 19:55

εξαρτάται ποια επαφή του θερμοστάτη θα χρησιμοποιηθεί, αυτή που ανοίγει ή αυτή που κλείνει με την άνοδο της θερμοκρασίας


  • 0

#10 Blacklord

Blacklord

    Νέο Μέλος

  • Members
  • Pip
  • 6 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Ηλ/γος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Offline

Δημοσίευση 14 Νοέμβριος 2016 - 20:48

εξαρτάται ποια επαφή του θερμοστάτη θα χρησιμοποιηθεί, αυτή που ανοίγει ή αυτή που κλείνει με την άνοδο της θερμοκρασίας

 αν δηλαδη χρησιμοποιησουμε την επαφη που κλεινει το κυκλωμα τοτε δεν χρειαζεται η πυλη ΝΟΤ ενω στην αντιθετη περιπτωση χρειαζεται. Αυτο ειναι? 


  • 0





Θέματα με μια ή περισσότερες όμοιες ετικέτες: αυτονομη, θερμανση, plc