Μετάβαση στο περιεχόμενο
Newsletter: Ημερήσια τεχνική ενημέρωση από το Michanikos.gr ×

Δοκιμαστική λειτουργία Η/Ζ


PTRS80

Recommended Posts

καλημέρα, στα πλαισια  προληπτικής συντήρησης  Η/Ζ, ζητείται η χειροκινητη ενεργοποιηση του και η λειτουργια του καθε 15 μερες, για 10-15 λεπτά, ΧΩΡΙΣ φορτία. Λόγω παλαιότητας δεν ειναι εμφανη τα στοιχεια του μοντελου ωστε να βρω καποιο manual του κατασκευαστη.

Ο προβληματισμός μου αφορά στο αν πρέπει να τιθεται σε λειτουργια ενα Η/Ζ και να δουλευει εν κενω. Απο μηχανολογικής πλευρας (κινητηρας) το καταλαβαινω. Απο ηλεκτρολογικής (γεννήτρια);

 θα ήθελα τη γνώμη σας

 

 

(Οσο αφορά το κομμάτι των μεταγωγών, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, ορίζει πως αυτές θα ελεχθούν οταν γίνει διακοπή για τη συντήρηση του υποσταθμού)

Link to comment
Share on other sites

Τιμολογιο αγοράς ή δελτιο αποστολης δεν υπαρχει για να βρεις τον προμηθευτη και να ζητησεις αυτα που θες?

 

Σταλθηκε απο το tapatalk

Edited by georgegaleos
Link to comment
Share on other sites

Αυτό που περιγράφεις είναι η συνηθισμένη στην πράξη μηνιαία ή 15ημερη δοκιμή ετοιμότητας.

 

Αν βρείς το manual από οποιονδήποτε κατασκευαστή, αυτά περίπου λέει.

Link to comment
Share on other sites

Διαβάζοντας διάφορα άρθρα βλέπω ότι οι περισσότεροι αναφέρουν υπό φορτίο και μάλιστα στο 30%  της ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον.

Αν δεν έχεις στοιχεία επειδή είναι παλιά η γεννήτρια είτε κάνε καμιά αναζήτηση μέσω φωτογραφιών είτε σε καταστήματα που κάνουν περιελίξεις και έχει κανά μάστορα σχετικά ηλικιωμένο:) 

Link to comment
Share on other sites

Ο προβληματισμός μου αφορά στο αν πρέπει να τιθεται σε λειτουργια ενα Η/Ζ και να δουλευει εν κενω. Απο μηχανολογικής πλευρας (κινητηρας) το καταλαβαινω. Απο ηλεκτρολογικής (γεννήτρια);

 θα ήθελα τη γνώμη σας

 

Οσο αφορά το κομμάτι των μεταγωγών, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, ορίζει πως αυτές θα ελεχθούν οταν γίνει διακοπή για τη συντήρηση του υποσταθμού)

 

 

Όχι, δεν είναι καλή τακτική να δουλεύει εν κενώ μια μηχανή.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστούμε για το link, πόση σημασία μπορεί να έχει μια "λεπτομέρεια".

 

Τι γίνεται όμως οταν η φόρτιση του συστήματος πέσει κάτω από το min του 30%, όταν πχ είναι Σάββατο και δουλεύει η μισή βάρδια ή απόγευμα και κάποιοι κάνουν υπερωρίες?
Μιλάω για κανονική λειτουργία και όχι για την προγραμματισμένη δοκιμή ετοιμότητας όπου όλα θα είναι όπως πρέπει και υπό έλεγχο.
Θα πρέπει να βάζουμε φορτία στο ΟΝ ώστε να φτάνουμε το 30% για να μην συμβεί η συσσώρευση (wet stacking) του άρθρου αν στη βάρδια θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν?
Σε μερικές δοκιμές που έτυχε να παρακολουθήσω ό υπάλληλος/συντηρητής(?) απλώς το ξεκινούσε και το λειτουργούσε για 1 λεπτό, το πολύ 2, συνήθως εν κενώ ή με ελάχιστα φορτία, τον ενδιέφερε μόνον η εκκίνηση και τίποτα άλλο.

Edited by AMHxaNos
Link to comment
Share on other sites

τα Η/Ζ είναι κατασκευασμένα να δουλευουν 'σωστα' από 60% φορτια και πανω.Οταν δεν υπαρχουν αυτά τα φορτια τοτε ο κινητήρας αρχιζει να ύπολειτουργει',δεν φτανει τις απαιτούμενες θερμοκρασίες κλπ.Τα προβλήματα είναι εμφανη με κυριοτερο το ΄τρεξιμο΄λαδιων από πολλαπλες,ζουαν κλπ.

Το κομματι της γεννήτριας δεν εχει απολυτως κανενα πρόβλημα.

Το ιδανικο  ,στην δοκιμη είναι να γινει  με φορτια.ΕΠειδη αυτό δεν μπορει να γινει ,παρα μονο σε σπανιες περιπτώσεις τοτε δοκιμη χωρις φορτιο για 5 λεπτα και δεν θα εχεις κανενα πρόβλημα...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο