Μετάβαση στο περιεχόμενο

- - - - -

Χαρακτηριστικές αντοχές οπτοπλινθοδομής


  • Please log in to reply
11 απαντήσεις στο θέμα

#11 GX24

GX24

    Παλιό Μέλος

  • Members
  • PipPipPip
  • 180 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 28 Ιούλιος 2011 - 19:24

ηθελα να ρωτησω...τελικά με τις παραμέτρους που μπαινουν στο fespa για την τοιχοποιια...αν χρησιμοποιούνται τουβλα και η φερουσα τοιποιια ειναι 30 εκ τι τιμές μπαίνουν στην χαρακτιριστικη αντοχή θλίψης και διάτμησης?το 2,20 και το 0,20 που ανέφερθηκε απο την kfil είναι μια καλήξ προσέγγιση
?ευχαριστω πολυ...

Υπολόγησα το fck και μου βγήκε 1,20MPa
Eιναι μήπως πολύ μικρή η τιμή σε συγκριση με το 7,20 του fespa?

fwc=K*fb0,70*fm0,30 (κονίαμα γενικής χρήσης)
οπου για τοιχο 30 εκ βάζω τουβλα 190χ90χ60 κατηγοριας 2 οπότε κ=0,45 και δ=0,84
επίσης για σκυρόδεμα κατηγορίας Μ10 εχω fm =10 N/mm2
και τέλος από για fb =2.5 N/mm2 βγαινει fwc=1.20
μήπως το 2,5 είναι λίγο για fb?
  • 0

#12 JEK

JEK

    Διακεκριμένο Μέλος

  • Core Members
  • PipPipPipPip
  • 358 Μηνύματα:
  • Ειδικότητα:Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Offline

Δημοσίευση 29 Ιούλιος 2011 - 12:34

1.Για ελληνικά τούβλα με κενά 25-35%,fbc=2,5-6,0 ΜΡα
2.Οριακά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μ10,γιατί θα πρέπει fm<2fb.
πχ fb=0,84x6,0=5,04MPa. Άρα συνηθέστερο το Μ5.
3.Τα διάτρητα τούβλα,νομίζω πως πάνε στην ομάδα 4,άρα Κ=0,30.
Εδώ υπάρχει μια ασάφεια αν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με 0,8 για
διακοπτόμενο αρμό (πάχος τοίχου 19+9+2=30εκ.)
4.Φαίνεται πως για τις καθημάς τοιχοπο'ί'ες το fwk βγαίνει γύρω στο 1ΜΡα.
  • 0