Μια ερωτηση σχετικα με την συνθεση:

Στο βιβλιο της Καραντωνη για κονίαμα Μ5 δινει συνθεση: Τσιμεντο 1, Ασβεστος 2, Αμμος 6

το ΕΝ 998-2 για Μ5 δίνει: Τσιμεντο 1, Υδρασβεστος 0-0,5, αδρανη 3-4,5

 

Ποιές απο τις 2 συνθεσεις ειναι σωστη?

Link to comment
Share on other sites

Μια ερωτηση σχετικα με την συνθεση:

Στο βιβλιο της Καραντωνη για κονίαμα Μ5 δινει συνθεση: Τσιμεντο 1, Ασβεστος 2, Αμμος 6

το ΕΝ 998-2 για Μ5 δίνει: Τσιμεντο 1, Υδρασβεστος 0-0,5, αδρανη 3-4,5

 

Ποιές απο τις 2 συνθεσεις ειναι σωστη?

 

υπάρχουν έτοιμα προϊόντα σακιασμένα

Link to comment
Share on other sites

Το νήμα είναι για κονίαμα αρμολόγησης, το ΕΝ 998-2 είναι για λάσπες κτισίματος, μπορεί και φέρουσας τοιχοποιίας ...

Όλα αυτά είναι συνταγές και το ΕΝ 998-2 για συμμόρφωση των συνταγών ...η Μ5 είναι κατηγορία αντοχής.

Η Φυλίτσα έχει μια συνταγή για συγκεκριμένο (φαντάζομαι) κονίαμα και ο Ροδόπουλος την πρότασή του για κάποιο άλλο.

Οι συνθέσεις για Μ5 είναι θεωρητικά άπειρες.

 

ankiousis, εσύ γιατί ακριβώς από όλα αυτά ρωτάς ;

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Η Καραντωνη αναφερει στην σελιδα 41 του βιβλιου της για κονιαματα τα οποια μπορουν να χρησιμοποιηθουν και σε φερουσα τοιχοποια και δινει εναν πινακα με συνθεσεις κατα το en 998-2. Ανατρεχοντας στο en 998-2 διαπιστωσα την παραπανω αναντιστοιχια οσον αφορα την συνθεση του κονιαματος Μ5, και γιαυτο ρωτησα ποια ειναι η σωστη αφου και οι δυο συνθεσεις αφορουν το en 998-2 και το Μ5 αλλα εχουν διαφορετικες αναλογιες

Link to comment
Share on other sites

ELOT EN 998-1, ELOT EN 998-2, ELOT EN 998-3, G-M5, GP-GS, GP-GS IV, GP-GS-II τι ακριβώς ψάχνουμε?

 

 

Η Καραντωνη αναφερει στην σελιδα 41 του βιβλιου της για κονιαματα τα οποια μπορουν να χρησιμοποιηθουν και σε φερουσα τοιχοποια και δινει εναν πινακα με συνθεσεις κατα το en 998-2. Ανατρεχοντας στο en 998-2 διαπιστωσα την παραπανω αναντιστοιχια οσον αφορα την συνθεση του κονιαματος Μ5, και γιαυτο ρωτησα ποια ειναι η σωστη αφου και οι δυο συνθεσεις αφορουν το en 998-2 και το Μ5 αλλα εχουν διαφορετικες αναλογιες

 

άρα ψάχνεις για συγκολλητικό κονίαμα φέρουσας τοιχοποιίας βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2. Τι προδιαγραφή αντοχής θέλεις? G-M5, G-M15, G-M10, GS-CS IV?

 

Αν το κάνεις μόνο σου με κάποια συνταγή πρέπει να το πιστοποιήσεις.

Edited by terry
Link to comment
Share on other sites

θλιπτικη αντοχη 5Μpa

 

αρα G-M5 θες να είναι ποζολανικό με διαπνοή?  

 

Για να μην το ζαλίζουμε το πρότυπο σε επεξήγηση 

miadata19.pdf

Edited by Ροδοπουλος
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.