Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενανθράκωση με διάβρωση


 

Recommended Posts

Απο το 2002-2006 COR REP NET (Performance based Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures) είχαμε ένα Ευρωπαικό πρόγραμμα που σκοπό είχε να βρεί τα αίτια αστοχίας επισκευών. Απο την τελική παρουσίαση βάζω κάποια slides 

 

Φωτό1 - δείγματα ελέγχου

Φώτο 2 - Ηλικία δειγμάτων

Φώτο 3 - Περιβάλλον δειγμάτων

Φώτο 4-  κατανομή Βλαβών πριν την επισκευή

Φώτο 5 - Ages of Structures when Repaired

 

συνεχίζετε.

 

 

 

 

post-25466-0-00274100-1381501814_thumb.jpg

post-25466-0-80548800-1381501823_thumb.jpg

post-25466-0-26439200-1381501831_thumb.jpg

post-25466-0-13493900-1381501840_thumb.jpg

post-25466-0-66035800-1381501849_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ανόδια Γαλβανικής προστασίας στην Ελληνική Αγορά

 

Βάσεως Ψευδαργύρου 1ης Γενιάς

 

Galvashield XP, XP2, CC εδω

Emaco CP Intact εδω

Sentinel GL, Silver, Gold εδω

Corr-Cr-Series-GP-Z εδω

 

Βάσεως Αλουμινίου-Ινδιου  2ης Γενιάς

 

Corr-Cr-Series-GP-Α εδω

Link to comment
Share on other sites

39.40

56.96

38.37

47.58

32.75

48.02

22.44

43.30

34.89

30.81

35.77

70.15

31.52

49.49

39.23

 

Αποτελέσματα πυρήνων. Ποια είναι η αντοχή?

Link to comment
Share on other sites

πρεπει να δοθουν και οι διαστασεις των πυρηνων καθως και αλλοι παραγοντες οι οποιες συντελούν στην μετατροπή της παραπάνω τιμης σε αντοχή σκυροδεματος. παντως αν αναφερεστε στην ανομιομορφια των αποτελεσματων, επειδη αυτο με εχει απασχολησει και εμενα νομιζω οτι θα πρεπει να χωριστουν σε παρτιδες αναλογα με τη σκυροδετηση της κατασκευης και να ληφθει μια συντηρητικη τιμή για καθε παρτιδα. πχ ειναι πιθανον ο α οροφος ενος κτιριου να εχει σκυροδετηθει αργοτερα απο το ισογειο και να εχει αλλης ποιοτητας σκυροδεμα...

αν αν φερονται ολες οι τιμες στην ιδια "παρτιδα" τοτε θελει συζητηση το θεμα..

Link to comment
Share on other sites

Αποτελέσματα κύβου 15 χ15 βάση Ε7 απο υφιστάμενο 40 ετών

Link to comment
Share on other sites

εχει γινει ηδη η μετατροπη σε αντοχή κυβικού δοκιμίου... αναφερονται ολα σε παραπλησια στοιχεία του κτιρίου? νομιζω οτι θα πρεπει οι ακραιες να θεωρηθούν εκτός (π.χ.ενας πυρηνας μπορει να ειχε ρωγμη) και να βγαλετε συμπέρασμα από τις υπόλοιπες. Ομως σε περίπτωση που σε ένα στοιχείο προκύπτει χαμηλή αντοχή και με τις έμμεσες μεθόδους (υπερηχους κτλ) και με τους πυρήνες, τότε δεν θα πρέπει να αποκλιστεί η τιμή αυτή αλλά δεν μπορεί και όλο το κτίριο να λάβει την τιμη αυτή ως τιμη αντοχής σκυροδέματος (ετσι μου φαινεται λογικό) κανονιστικά δεν ξερω αν επιτρεπεται κατι τετοιο.

Edited by vagman
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.