Απόσταση καλωδίων φωτοβολταϊκών και αγωγού φυσικού αερίου


stayros

Recommended Posts

Σε μία ταράτσα με λεβητοστάσιο, ο καυστήρας είναι με φυσικό αέριο και έξω από τη πόρτα του λεβητοστασίου είναι η παροχή με τη βάνα.

 

Υπάρχει περιορισμός στην απόσταση από τη παροχή που μπορώ να τοποθετήσω καλώδια (σε εύκαμπτο σωλήνα) και φωτοβολταϊκά πλαίσια;

Link to comment
Share on other sites

- Για εντός κτηρίου παρ. 5.3.5.11:

10cm απόσταση από ηλεκτρικά καλώδια εάν οι σωληνώσεις είναι εξωτερικές.

 

- Για εκτός (αλλά εντός εδάφους) παρ. 5.3.1.2: 20cm

 

- Νομίζω ότι τους μετρητές, οι μεν από τους δε, πρέπει να απέχουν

> 2μ (αν θυμάμαι καλά) αλλά δεν ξέρω που το λέει αυτό.

 

Αυτά από το νόμο φυσικού αερίου.

 

Θα πρότεινα να κάνεις και ένα τηλέφωνο στην εταιρεία ζητώντας τους μηχανικούς

και να ρωτήσεις για σιγουριά.