Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
engant

Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία

Recommended Posts

Αυτές τις μέρες με -1 έως -7οC εξωτερική θερμοκρασία λειτουργώ την ΑΘ συνεχόμενα χωρίς διακοπή, καταναλώνει περίπου 30kWh την ημέρα με ρυθμισμένο θερμοστάτη στους 23οC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πολύ χαμηλή τιμή μπράβο!

Θύμισέ μου KW της Α/Θ και τ.μ. του σπιτιού κλπ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αντλία θερμότητας 12kW, διαμέρισμα 126τμ, μονώσεις τοιχοποιίας 10εκ, ανοίγματα πλαστικά με αργό.

Το COP της αντλίας αυτές τις μέρες είναι στο 2.30. 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

αυτές τις μέρες στο Χαλάνδρι έχω καταναλώσεις από 40-50 kwh με αντλία 16kw, εσωτερική θερμοκρασία >22,5 oC παντού και ΖΝΧ(ζεσταμα μποιλερ ηλιακου στο νυχτερινο), σε μεζονέτα 130 τ.μ με αρκετά καλές μονώσεις..

Edited by ethan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, όχι δεν την έχω αφήσει ποτέ 24ωρο. Το Σάββατο που χιόνισε κιόλας λίγο την άνοιξα 2 μεσημέρι μέχρι 12:30 βράδυ , μέχρι 19° πήγε κ αυτό λίγο πριν τη κλείσω. Ξεπαγιασα. Σε αυτό το διάστημα ειχα γενική κατανάλωσή ρεύματος 32 kwh. Πολύ μου φαίνεται. Τώρα έχω 17,5 °. Σήμερα ήρθε ο εγκαταστατατης κ μου είπε να μου φέρει ένα fan coil για δοκιμή κ αν είναι οκ να αντικαταστησουμε το σωμα του σαλονιού. 79 υγρασία μου είπε έχει το σπίτι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ethan, popart,

πολύ χαμηλές οι τιμές σας! Δηλ μια απλή χειμερινή ημέρα με 5-10 εξωτερική, πόσο καίτε?

τα νούμερα αυτά είναι πολύ χαμηλά και με βάλατε σε σκέψη τώρα... εγώ χτες και σήμερα που μέτρησα με θερμοκρασίες 0-2 εξωτερικές και χιόνι, είχα 75kw περίπου ανά ημέρα με 24h συνεχόμενη λειτουργία.

Ρυθμισμένη στους 50 βαθμούς νερό προσαγωγής. Είναι υπερβολικό το νούμερο της κατανάλωσης? μέσα δεν πάει πάνω από 20 χτες και σήμερα.

125 τ.μ σπίτι 1ου ορόφου Αργολίδα πλήρως εκτεθειμένο κατασκευής 2005 με απλές κλασικές μονώσεις (δυστυχώς όχι πολλά πράγματα...)

Α/Θ χαμηλών 10KW inverter κλπ...

΄Εχετε κάποια πρόταση για μείωση κατανάλωσης?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, όχι δεν την έχω αφήσει ποτέ 24ωρο. Το Σάββατο που χιόνισε κιόλας λίγο την άνοιξα 2 μεσημέρι μέχρι 12:30 βράδυ , μέχρι 19° πήγε κ αυτό λίγο πριν τη κλείσω. Ξεπαγιασα. Σε αυτό το διάστημα ειχα γενική κατανάλωσή ρεύματος 32 kwh. Πολύ μου φαίνεται. Τώρα έχω 17,5 °. Σήμερα ήρθε ο εγκαταστατατης κ μου είπε να μου φέρει ένα fan coil για δοκιμή κ αν είναι οκ να αντικαταστησουμε το σωμα του σαλονιού. 79 υγρασία μου είπε έχει το σπίτι.

 

και πως θα αλλάξει το υγρομετρικό με τα fan coil ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα και από εμένα και καλή χρονιά!

 

Θεωρώ πως η λύση με τα fan-coil δεν είναι τεχνικοοικονομικά σωστή. Από τη μια πλευρά, θα υπάρχει μεγαλύτερη "άνεση" στο χώρο λόγω της εξαναγκασμένης κίνησης του αέρα από το fan-coil το οποίο προκαλεί μια εικονική και μόνο μείωση της υγρασίας αλλά αυτό θα στοιχίσει πολλά χρήματα και με όχι απτά αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου καλύτερη λύση είναι η χρήση ηλεκτρικών αφυγραντήρων για τόσο μεγάλο ποσοστό υγρασίας

Share this post


Link to post
Share on other sites

και πως θα αλλάξει το υγρομετρικό με τα fan coil ?

 

Έλα ντε;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι να κάνω μία επισήμανση, γιατί το βλέπω να γράφεται κι από συναδέλφους και νομίζω δεν αρμόζει σε τεχνικό forum.

 

Μονάδα μέτρησης της ενέργειας είναι η KWh (ισχύς x χρόνος).

 

Μονάδα μέτρησης της ισχύος είναι το KW (Ενέργεια / χρόνος).

 

Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί...

Edited by akaliak
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.