55 λεπτά πριν, AndreasP75 said:

Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό συνεπάγεται ότι τα fan coils θα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά; Διότι, αν όχι (τώρα πχ που ουσιαστικά "δουλεύω" με τη θερμοκρασί των νερών της αντλίας και όχι με θερμοστάτη χώρου τα έχω κλειστά και τα ανοίγω μόνο όταν ο χώρος νιώθω ότι το χρειάζεται) επί της ουσίας θα δουλεύει η αντλία για να πιάσει θερμοκρασία χώρου αλλά στο χώρο το fan coil δεν θα δίνει θέρμανση (μόνο αμυδρά ό,τι προέρχεται από τις σωληνώσεις). Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Εξαρτάται το επίπεδο αυτοματισμού που έχετε κάνει. Πχ υπάρχει η δυνατότητα η αντλία να στέλνει σήμα ότι έσβησε και να σβήνουν και τα fan coil, κεντρικά. Όταν ξαναπάρει, στέλνει σήμα και τα ανοίγει.
Με τον τρόπο που το δουλεύετε, κλείνοντας/ανοίγοντας fan coil, η αντλία πάλι αντιλαμβάνεται ότι αλλάζει η απαίτηση θέρμανσης (από την θερμοκρασία επιστροφής των νερών) οπότε είτε ανεβάζει είτε ρίχνει την ισχύ της, εντός του εύρους λειτουργίας του inverter βέβαια. Οπότε και με τον τρόπο που το δουλεύετε, μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση, απλά με διαφορετικό τρόπο.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι, γιατί τα έχετε κλειστά και τα ανοίγετε εσείς, δεν έχουν θερμοστάτη, επάνω τους;

Link to comment
Share on other sites

21 ώρες πριν, mechpanos said:

Εξαρτάται το επίπεδο αυτοματισμού που έχετε κάνει. Πχ υπάρχει η δυνατότητα η αντλία να στέλνει σήμα ότι έσβησε και να σβήνουν και τα fan coil, κεντρικά. Όταν ξαναπάρει, στέλνει σήμα και τα ανοίγει.
Με τον τρόπο που το δουλεύετε, κλείνοντας/ανοίγοντας fan coil, η αντλία πάλι αντιλαμβάνεται ότι αλλάζει η απαίτηση θέρμανσης (από την θερμοκρασία επιστροφής των νερών) οπότε είτε ανεβάζει είτε ρίχνει την ισχύ της, εντός του εύρους λειτουργίας του inverter βέβαια. Οπότε και με τον τρόπο που το δουλεύετε, μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση, απλά με διαφορετικό τρόπο.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι, γιατί τα έχετε κλειστά και τα ανοίγετε εσείς, δεν έχουν θερμοστάτη, επάνω τους;

Καλημέρα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα δοκιμάσω να το δουλέψω και με ανοιχτά τα fan coils.

Όσον αφορά το κομμάτι της κατανάλωσης ενέργειας θα προσπαθήσω να ελέγξω στην πραξη και να εντοπίσω αν συμφέρει περισσότερο ο βασικός σένσορας εκκίνησης  είναι να διατηρείται η θερμοκρασία του νερού βάσει της αντιστάθμισης και να παίζω με τους θερμοστάτες των fan coils, ή εναλλακτικά το σημείο εκκίνησης να είναι ο θερμοστάτης χώρου του control και να έχω πάντα ανοιχτά τα fan coils.  

Link to comment
Share on other sites

Ωραίες και ενδιαφέροντες λύσεις αλλά πόσο θα βελτιώσουν τον COP; Αφού και σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού και σταθερές, αυτός δεν είναι ο αναμενόμενος.

Αν σιγουρέψεις ότι σε μια Α θερμοκρασία νερού και μια Β εξωτερική θερμοκρασία ο COP είναι πολύ πιο κάτω από τον αναμενόμενο, τότε νομίζω είναι θέμα μηχανήματος, όχι θέμα λειτουργίας.

Link to comment
Share on other sites

Εν αναμονή (ακόμα του τεχνικού), από χθες τη λειτουργώ με χρήση του θερμοστάτη χώρου για την εντολή on/off σε συνδυασμό με την καμπύλη αντιστάθμισης. Για τις ώρες που λείπουμε από το σπίτι έχω ρυθμίσει το θερμοστάτη χώρου στους 19 βαθμούς και μια ώρα περίπου πριν γυρίσουμε σπίτι, αλλάζει στους 21 βαθμούς. Το βράδυ κατεβάζει (ο θερμοστάτης) στους 19 και το πρωί πριν ξυπνήσουμε (2 ώρες πριν) ζητάει ξανά 21. 

Ενδεικτικά για σήμερα (μέχρι τώρα που γράφω) έχει καταναλώσει συνολικά 16,21 kwh (θερμοκρασία σπιτιού 20,94)

Θα το παρακολουθήσω μερικές μέρες για να δω πως θα πάει. 

Link to comment
Share on other sites

Καλό είναι να χρησιμοποιείται η βοηθητική επαφή της Α.Θ. (όλες έχουν), ώστε να κόβει την ηλεκτρική παροχή σε όλα τα FCU, όταν αυτή δεν λειτουργεί. (δεν ξέρω αν είναι εφικτό στην εγκατάστασή σας)

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

On 15/1/2022 at 10:06 ΜΜ, vassis said:

Ωραίες και ενδιαφέροντες λύσεις αλλά πόσο θα βελτιώσουν τον COP; Αφού και σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού και σταθερές, αυτός δεν είναι ο αναμενόμενος.

Αν σιγουρέψεις ότι σε μια Α θερμοκρασία νερού και μια Β εξωτερική θερμοκρασία ο COP είναι πολύ πιο κάτω από τον αναμενόμενο, τότε νομίζω είναι θέμα μηχανήματος, όχι θέμα λειτουργίας.

Σωστό. Ή/και διαστασιολόγησης, θα προσέθετα! Αν είναι πολύ υποδιαστασιολογημένη, μπορεί να βάζει πολύ τις αντιστάσεις για βοήθεια ρίχνοντας το cop, αν είναι πολύ υοερδιαστασιολογημένη μπορεί να δουλεύει συνέχεια on off χωρίς να επηρεάζεται ΤΟΣΟ πολύ το cop όμως.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

9 ώρες πριν, mechpanos said:

Σωστό. Ή/και διαστασιολόγησης, θα προσέθετα! Αν είναι πολύ υποδιαστασιολογημένη, μπορεί να βάζει πολύ τις αντιστάσεις για βοήθεια ρίχνοντας το cop, αν είναι πολύ υοερδιαστασιολογημένη μπορεί να δουλεύει συνέχεια on off χωρίς να επηρεάζεται ΤΟΣΟ πολύ το cop όμως.

Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και τους 2! Αυτά μπορώ να τα ελέγξω με κάποιο τρόπο από το control? Πχ η αντίσταση φαίνεται ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ. Για το on/off  αντίστοιχα βλέπω αυτό. Έχετε κάποιο σχόλιο για τις φωτογραφιες;

Για το αν είναι υπερδιαστασιολογημενη η όχι υπάρχει τρόπος να το διαπιστώσω;IMG_20220117_085917.thumb.jpg.86df698e8c994e85031ce380b9e81a2a.jpgIMG_20220117_085903.thumb.jpg.87c7a2af9b852d2b8ca703a7da723902.jpg

Link to comment
Share on other sites

Οι αντιστάσεις προφανώς δε χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Για τη συχνότητα ON/OFF χρειάζονται πιο πολλές πληροφορίες. Από την άλλη, για να κάνει πολλά ON/OFF θα πρέπει να ζεσταίνεται γρήγορα ο χώρος αλλά και να κρυώνει γρήγορα (μια σκέψη κάνω, ίσως να είναι και λάθος) και μάλλον ο COP, όπως ειπώθηκε, δεν επηρεάζεται και τόσο.

Ο καλύτερος τρόπος να καταλάβεις αν είναι υπερδιαστασιολογημένη είναι η ενεργειακή μελέτη, όπως πάλι ειπώθηκε.

Στη θέση σου πάντως θα ρωτούσα κι αυτόν που την εγκατέστησε. Ίσως ξέρει κάτι παραπάνω.

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητοί σας χαιρετώ. Παρακολουθώ το φόρουμ εδω και λίγο καιρό και θα ήθελα να υποβάλω και το δικό μου ερώτημα-παρατήρηση. Έχω εγκαταστήσει αντλία θερμότητας συνδεδεμένη με ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coils. Τα fan coils χρησιμοποιούνται μόνο το καλοκαίρι ως κλιματιστικά. Ο τεχνικός έχει εγκαταστήσει εξωτερικό, μεγαλύτερο του εργοστασιακού κυκλοφορητή νερού για μεγαλύτερη ροή νερού στα fan coils και καλύτερη απόδοση. Η αντλία είναι ρυθμισμένη τον χειμώνα στους 21 βαθμούς και η θερμοκρασία που παρατηρείται στο σπίτι ανέρχεται στον όροφο στους 21-23 βαθμούς ενώ στο ισόγειο στους 22-25 βαθμούς. Το θέμα που προκύπτει είναι η μεγάλη ημερήσια κατανάλωση (50+KW) και ο θόρυβος του κυκλοφορητή κατα τις βραδινές ώρες. Ο κυκλοφορητής δουλεύει ασταμάτητα, ακόμα και τις ώρες που η αντλία σβήνει λόγω θερμοστάτη. Το σπίτι συνολικού εμβαδού 230 τετραγωνικών μέτρων φέρει μόνωση εξυλασμένης πολυστερίνης 8εκ. περιμετρικά και 5εκ. στην οροφή και θερμομονωτικά κουφώματα. Η αντλία είναι η hitachi yutaki-m 5ne. Υπάρχει τρόπος να σβήνει ο κυκλοφορητής όταν σβήνει και η αντλία και να περιοριστεί κάπως η κατανάλωση που βλέπω; Σας ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, Iraklis Nicolaou said:

Αγαπητοί σας χαιρετώ. Παρακολουθώ το φόρουμ εδω και λίγο καιρό και θα ήθελα να υποβάλω και το δικό μου ερώτημα-παρατήρηση. Έχω εγκαταστήσει αντλία θερμότητας συνδεδεμένη με ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coils. Τα fan coils χρησιμοποιούνται μόνο το καλοκαίρι ως κλιματιστικά. Ο τεχνικός έχει εγκαταστήσει εξωτερικό, μεγαλύτερο του εργοστασιακού κυκλοφορητή νερού για μεγαλύτερη ροή νερού στα fan coils και καλύτερη απόδοση. Η αντλία είναι ρυθμισμένη τον χειμώνα στους 21 βαθμούς και η θερμοκρασία που παρατηρείται στο σπίτι ανέρχεται στον όροφο στους 21-23 βαθμούς ενώ στο ισόγειο στους 22-25 βαθμούς. Το θέμα που προκύπτει είναι η μεγάλη ημερήσια κατανάλωση (50+KW) και ο θόρυβος του κυκλοφορητή κατα τις βραδινές ώρες. Ο κυκλοφορητής δουλεύει ασταμάτητα, ακόμα και τις ώρες που η αντλία σβήνει λόγω θερμοστάτη. Το σπίτι συνολικού εμβαδού 230 τετραγωνικών μέτρων φέρει μόνωση εξυλασμένης πολυστερίνης 8εκ. περιμετρικά και 5εκ. στην οροφή και θερμομονωτικά κουφώματα. Η αντλία είναι η hitachi yutaki-m 5ne. Υπάρχει τρόπος να σβήνει ο κυκλοφορητής όταν σβήνει και η αντλία και να περιοριστεί κάπως η κατανάλωση που βλέπω; Σας ευχαριστώ

Ο εξωτερικός κυκλοφορητής από που παίρνει εντολή για start / stop ; Μπορεί να γίνει με κάποιο "σχετικό" αυτοματισμό, παίρνοντας από μια επαφή της αντλίας - συνήθως όλες έχουν και κάποιο ρελέ ισχύος, εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση πάντα.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment