Recommended Posts

σε προσθηκη καθ υψος β-γ οροφου σε πιλοτη και α . η αρχικη αδεια (83) είχε προβλεψη για ανελκυστηρα.  ο διάδρομος μποροστά από το ασανσέρ ειναι 1,20. μπορω να κρατησω το 1.20 και στην προσθηκη ή θα παω στο 1.50?

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

την ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση 1.5 μ.  της πόρτας του ανελκυστήρα από τον απέναντι τοίχο δεν νομίζω να τη γλυτώνεις. Απαραίτητη διάταξη και από προηγούμενους κανονισμούς για ελιγμό αναπηρικών αμαξιδίων ΑΜΕΑ.

Αυτό  που μπορείς να εκμεταλλευτείς είναι οι διατάξεις για τα κλιμακοστάσια που δεν προσμετρούν στη δόμηση σύμφωνα με την παρ. 6 δ του άρθρ. 11 του ΝΟΚ εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στο εν λόγω άρθρο. 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Την απόσταση του 1.5μ που απαιτείται, εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις

προσθήκης ανελκυστήρα σε υφιστάμενο διόρωφο κτίριο, το οποίο ανήκει όλο σε μιά

κάθετη ιδιοκτησία;

Ευχαριστώ πολύ...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Παρόμοιο Περιεχόμενο

    • Από margisam
      Καλήμέρα σας,
       
      εχω πελάτη που θέλει να ενταχθεί στο νέο εξοικονομώ κατ'οίκον και θελει να αλλαξει τις διαστάσεις των κουφωμάτων.Δηλαδή μιας και θα τα αλλάξει να μετατρεψει μια μπαλκονοπορτα ανοιγομενη πλατους περίπου 1,30μ, σε συρομενη 3,00μ.
      Εχουμε την δυνατότητα αυτή στο εξοικονομώ κατ'οίκον ή πρεπει τα αρχικα με τα τελικά κουφώματα να είναι ίδια σε διαστάσεις?
    • Από panos-vicious
      Καλό μεσημέρι σε όλους.
      Πως μπορούμε σε ένα σχέδιο στο autocad (2010 π.χ.) να κάνουμε να μπαίνουν οι διαστάσεις σε εκατοστά αλλά και να εμφανίζονται με τον αντίστοιχο συμβολισμό (cm η εκ.);
      Μπορώ π.χ. να ορίσω το "dim scale linear" με κλίμακα 100 και τα π.χ. 0,90m να εμφανίζονται σαν "90" αλλά αυτά θα φαίνονται σαν να είναι σε μέτρα (ή σαν λανθασμένη διαστασιολόγηση)  σε ένα σχέδιο όπου η πλειοψηφία των διαστάσεων είναι σε μέτρα. Ενώ αυτό που θέλω είναι να εμφανίζεται σαν τιμή το "90cm", και γενικά σε εκατοστά κάμποσες διαστάσεις, χωρίς να χρειαστεί να το κάνω από το "text override" για την καθεμία.
       
      Ευχαριστώ.
    • Από Pixis2
      Καληπερα συνάδελφοι.
       
      Εχω 3ορφο κ θελω να χρησιμοποιήσω για φωτιςμο αεριςμο του κοινόχρηστου κλιμακοστάσιου τον φωταγωγό.
       
      Μπορει ο φωταγωγός να εχει διαστάσεις 0,80x1,20 κ το παράθυρο του κλιμακοστασίου να ειναι κάθετο στη διάσταση 1,2;
       
      Η αναγκαστικά πρέπει η διάσταση η οποία ειναι κάθετη στο άνοιγμα να ειναι 2,00μ. Βάση του άρθρου 14 παρ 3 του Νοκ.
    • Από Roy_Hobbs
      Συνάδελφοι καλημέρα,
       
      περίπτωση ειδικού κτιρίου με άδεια του 1972 (προ ΓΟΚ '73). Ο ιδιοκτήτης θέλει να του αλλάξει χρήση επίσης σε ειδικό κτίριο. Το κλιμακοστάσιο έχει σφηνοειδείς βαθμίδες και απ'όσο γνωρίζω αυτό είναι νόμιμο αφού ο ΓΟΚ 73 έθεσε πρώτη φορά την απαγόρευση σφηνοειδών βαθμίδων στα ειδικά κτίρια (άρθρο 82 παρ. 6 ΓΟΚ 73). Στο παρελθόν δεν είχα αντιμετωπίσει πρόβλημα σε αντίστοιχες αλλαγές χρήσεις με το σκεπτικό ότι αφού όταν βγήκε η αρχική άδεια επιτρέπονταν οι σφηνοειδείς βαθμίδες στα ειδικά κτίρια, επιτρέπονται και σήμερα με τη νέα χρήση ειδικού κτιρίου. Η ΥΔΟΜ εκφράζει ενστάσεις. Τι λέτε? ευχαριστώ
       
      edit: πολλά δημόσια κτίρια (π.χ. Πολεοδομία Δήμου Αθηναίων στην Σωκράτους) λειτουργούν σε κτίρια με σφηνοειδείς βαθμίδες. Η συγκεκριμένη Πολεοδομία εγκαταστάθηκε εκεί το 2000 κάτι μου φαίνεται. Όχι ότι σημαίνει αυτό τίποτα βέβαια αλλά η Πολεοδομία Αθήνας σε κτίριο που δεν προβλέπεται το 2000 είναι ψιλοχοντρό δεν είναι?
    • Από nzerman
      Ο τίτλος τα υπονοεί όλα. 

      Κλειστό κλιμακοστάσιο για χρήση ενοικιαζομένων δωματίων προσμετράται ή όχι; 

      Διαφορετικά,

      οι ευεργετικές διατάξεις του ΝΟΚ για τα κλειστά κλιμακοστάσια αφορούν και την χρήση των ενοικιαζομένων δωματίων; Αν ναι το δικαίωμα είναι για 25 τ.μ. ή για 12 τ.μ.;

       

      Ευχαριστώ. 
×

Σημαντικό