Καλημέρα σε όλους. Θέλω να ρωτήσω μήπως γνωρίζει κανείς πόση είναι περίπου η αναλογία του τσιμέντου στο σκυρόδεμα στην ποιότητα C20/25? Ρωτάω για να ξέρω πόσο ρευστοποιητή για στεγάνωση πρέπει να βάλω ανά κυβικό μπετόν, γιατί η isomat δίνει ποσότητα 200γραμμάρια ανά 100 κιλά τσιμέντου.

Ευχαριστώ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η ποσότητα τσιμέντου γράφεται πάνω στο Δελτίο Αποστολής κάθε βαρέλας.

Επίσης μπορείς να ρωτήσεις την εταιρεία που σου το προμηθεύει.

 

Κατά κανόνα για το 20/25 χρησιμοποιούν 270kg τσιμέντο/κυβικό.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Κατά κανόνα για το 20/25 χρησιμοποιούν 270kg τσιμέντο/κυβικό.

Ναι εκεί είναι πάνω κάτω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οχι κάτω από 300 κιλά τσιμέντο στο κυβικό και Ν/Τ 0,55 για προστασία απο χλωριόντα, κύκλους πήξης-απόψυξης και χημική προσβολή...(δηλ. κατηγορία C30/37) με βάση το νέο πρότυπο.

Με εξαίρεση την κατηγορία 1 σε ενανθράκωση που επιτρέπεται το C20/25 με Ν/Τ 0,65 και min ποσότητα τσιμέντου 260kg/m3....

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω χρησιμοποιήσει C 20/25 με ποσότητα τσιμέντου υψηλης αντοχής CEM 42,5 από 270 έως 310 kg/m3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Οχι κάτω από 300 κιλά τσιμέντο στο κυβικό και Ν/Τ 0,55 για προστασία απο χλωριόντα, κύκλους πήξης-απόψυξης και χημική προσβολή...(δηλ. κατηγορία C30/37) με βάση το νέο πρότυπο.

Με εξαίρεση την κατηγορία 1 σε ενανθράκωση που επιτρέπεται το C20/25 με Ν/Τ 0,65 και min ποσότητα τσιμέντου 260kg/m3....

 

Το Ν/Τ 0.55 ειναι τραγικά μεγαλό για προστασία απο χλωριοντα ή ενανθρακωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Καλημέρα σε όλους. Θέλω να ρωτήσω μήπως γνωρίζει κανείς πόση είναι περίπου η αναλογία του τσιμέντου στο σκυρόδεμα στην ποιότητα C20/25? Ρωτάω για να ξέρω πόσο ρευστοποιητή για στεγάνωση πρέπει να βάλω ανά κυβικό μπετόν, γιατί η isomat δίνει ποσότητα 200γραμμάρια ανά 100 κιλά τσιμέντου.

Ευχαριστώ!

 

Σημερα συναδελφε στην Ελλαδα ισχυουν οι προδιαγραφες του Κανονισμου Τεχνολογιας Σκυροδεματος !997 .Λοιπον στον πινακα 5.2.5.1 του κανονισμου θα βρεις ολα οσα ρωτας.Οσο αφορα την ποσοτητα τσιμεντου ο πινακας δινει την ελαχιστη.Επομενως πρεπει να ζητησεις τη μελετη συνθεσης απο το εργοστασιο παραγωγης. Οσο αφορα δε το λογο νερου /τσιμεντο αν το εργο σου ειναι σε αποσταση εως 1000 μ απο τη θαλασσα αλλα δεν επηρεαζεται αμμεσα απο το θαλασσινο νερο ο κανονισμος δινει 0,60 κατα μεγιστο ενω για σκυροδεμα στη θαλασσα (στη ζωνη αιγιαλου και παραλιας θαλεγα) 0,48 .Ο Αμερικανικος Κανονισμος ACI 318 προβλεπει 0,40 .Ομως θα πρεπει αυτο να το συνδυασεις με τις μελετες συνθεσης που εχει το εργοστασιο παραγωγης.Το νεο προτυπο δεν ισχυει ακομα στην Ελλαδα

Share this post


Link to post
Share on other sites

επίσημα ετσι ειναι αλλα απο γνωση θα ελεγα οτι

 

τα 1000 μέτρα ειναι μικρή απόσταση. Συνηθως βαζουμε τα 1800. Σιγουρα θα αλλαξει και θα παμε σε Ν/Τ 0.4 για παραθαλάσσια και αυτοσυμπυκνούμενο.Βεβαια μεχρι να γίνει αυτό θα εχουμε ξεκάνει δεκάδες χιλιάδες σπίτια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι σας ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις! Το site αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο για μία ακόμη φορά!

Share this post


Link to post
Share on other sites
επίσημα ετσι ειναι αλλα απο γνωση θα ελεγα οτι

 

τα 1000 μέτρα ειναι μικρή απόσταση. Συνηθως βαζουμε τα 1800. Σιγουρα θα αλλαξει και θα παμε σε Ν/Τ 0.4 για παραθαλάσσια και αυτοσυμπυκνούμενο.Βεβαια μεχρι να γίνει αυτό θα εχουμε ξεκάνει δεκάδες χιλιάδες σπίτια.

 

Ορθοτατα τα λες συναδελφε.Ομως αντε να βρεις εργοστασιο παραγωγης να κανει συνθεση ειδικα για τον πελατη.Δε θα βρεις 'η θα το χρυσοπληρωσεις.Ασε που αν υπαρξει καποιο προβλημα αντε να αποδειξεις οτι δεν εισαι ελεφαντας αφου δεν ακολουθηθηκαν οι Ελληνικες Προδιαγραφες.28 χρονια πειρας πανω σε αυτα τα θεματα εχουν δει πολλα τα ματια μου και ακουσει τα αυτια μου.Καταδικες δικαστικες ουκ ολιγες.Κατεδαφισεις σπιτιων επισης.Δυστυχως (ή ευτυχως δεν μπορω να σου πω με βεβαιοτητα) πρεπει να ενεργουμε με βασει τους επισημους κανονισμους .Η αποσταση 1000μ αναγραφεται στους κανονισμους

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.