Πυροπροστασία μεταλλικών κατασκευών

Recommended Posts

αν και έχω ήδη θέσει αλλού το ερώτημα νομίζω ότι εδώ είναι πιο ειδικό το θέμα. Γνωρίζεται αν θεωρούμε τις τεγίδες μεταλλικής στέγης ότι ανήκουν στο φέρων οργανισμό ή όχι ώστε να πρέπει να βαφούν και αυτές πυράντοχα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φυσικά είναι μέρος του  φ.ο.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πολύ σημαντικό αυτό. Διότι επηρεάζει την επιλογή διατομών τεγίδων - μηκίδων, υπό την έννοια ότι αποκλείονται πρακτικά οι λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης (αδύνατον να πυροπροστατευτούν με πυράντοχη βαφή).

Share this post


Link to post
Share on other sites

κατηγορία 4 (λεπτότοιχες) δεν προβλέπονται ούτως ή άλλως ως μέλη του φ.ο. στον αντισεισμικό κανονισμό.

Edited by MoonLooP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κι αυτό πολύ σημαντικό, για όσους θεωρούν τις λεπτότοιχες τεγίδες ως μέλη (θλιπτήρες) συνδέσμων δυσκαμψίας στέγης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ακριβώς!

και για να μην αφήσουμε απορίες:

αν επιλέξουμε λεπτότοιχες τεγίδες τότε οι σύνδεσμοι ακαμψίας στέγης θα μορφώνονται από ανεξάρτητο σύστημα ("πάει βόλτα" η όποια "οικονομία")

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστό. Εάν επιπλέον απαιτείται και πυραντίσταση του μεταλλικού σκελετού, τότε ούτε ως "απλές" τεγίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λεπτότοιχες διατομές.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.