Έναρξη Ισχύος Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης


gior35

Recommended Posts

Για να ξεκαθαρισουμε τα πραγματα:

 

Λογισμικο ειμαι απαραιτητο ΜΟΝΟ για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου και την ενεργειακη κατάταξη του. Το κομμάτι δηλαδή που υπολογίζει το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

.................

 

Αυτή την στιγμή τα περισσότερα προγράμματα της αγοράς (αν όχι ολα) δεν ένσωματωνουν την μηχανή υπολογισμων αλλα εξάγουν ένα .XML αρχείο με τα δεδομένα στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ το οποίο και είσαι υποχρεωμένος να το έχεις αγοράσει επίσης. Έτσι ολοι χρησιμοποιούν ούτως ή άλλως ένα κοινό .XML και το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Το υπόλοιπο τεύχος της μελέτης δεν χρειάζεται καν λογισμικό και ο καθένας το συντασει όπως ο ίδιος νομίζει.

 

Αυτό που λές από που προκύπτει;

το ΤΕΕ λέει το αντίθετο, ότι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για το υπόλοιπο μέρος της μελέτης θα γίνει χρήση ΑΛΛΟΥ πιστοποιημένου λογισμικού http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/tee_kenak

 

Το ειδικό λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και τον αντίστοιχο υπολογισμό για την ενεργειακή κατάταξη των κτηρίων.

 

Το ίδιο ειδικό λογισμικό θα χρησιμοποιείται και στο στάδιο της υποβολής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό για την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου και μόνο, προκειμένου να υπάρχει κοινή μεθοδολογία και αντιστοιχία των αποτελεσμάτων της μελέτης με εκείνα της ενεργειακής επιθεώρησης.

 

Για τους υπόλοιπους υπολογισμούς και γενικότερα για την πλήρη τεκμηρίωση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων που απαιτούνται για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΚΕΝΑΚ, χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (λογισμικά), που αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).

Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται όπως επίσης και το S/N και η έκδοση του ειδικού λογισμικού ΤΕΕ που χρησιμοποιήθηκε για την ενεργειακή κατάταξη.

Link to comment
Share on other sites

Καλό είναι να ξέρουμε τι διαβάζουμε και ποια είναι η βαρύτητα αυτού που διαβάζουμε. Επίσης καλό είναι να διαβάζουμε όλα τα σχετικά με το θέμα για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για κάτι.

 

Αυτό που διαβάζεις στο site του ΤΕΕ είναι κάτι που κάποιος ΚΑΚΩΣ το έγραψε με ΛΑΘΟΣ τρόπο αλλά σκοπός του είναι να ενημερώσει σχετικά με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και τίποτε άλλο. Δεν εμπεριέχει επ'ουδενί θέση ΝΟΜΟΥ και δεν έχει ΚΑΜΙΑ ισχύ.

 

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ όπου και στηρίζεται το παραπάνω εμπεριέχεται ξεκάθαρα μέσα στον ΚΕΝΑΚ όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 407 στις 09 Απριλίου 2010.

 

Αναφέρεται λοιπόν εκεί μέσα:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

.......

Άρθρο 5

Υπολογιστικές μέθοδοι – Δεδομένα υπολογισμού

1. Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης

και της ενεργειακής κατάταξης των κτιρίων εφαρμόζε−

ται η μέθοδος ημι−σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήμα−

τος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, και

των υπολοίπων προτύπων όπως απεικονίζονται στους

Πίνακες του Παραρτήματος 1 της παρούσας.

2. Για τους ανωτέρω υπολογισμούς χρησιμοποιούνται

λογισμικά τα οποία θα αξιολογούνται από την Ειδική

Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), η οποία

συστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ

17/16−02−2010) στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Πε−

ριβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλο−

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

...."

 

Μιλάμε δηλαδή ξεκάθαρα για τους υπολογισμούς της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ του κτιρίου. Επίσης μιλάμε για τα πρότυπα του ISO.

 

Δεν μιλάμε για τους υπολογισμούς της Ενεργειακής Μελέτης αλλά μόνο του τμήματος αυτής δηλαδή των παραπάνω. Εαν διαβάσεις και τα πρότυπα θα το ξεκαθαρίσεις επακριβώς για ποιους υπολογισμούς μιλάνε αυτά.

 

Επίσης στη συνέχεια των παραπάνω αναφέρεται το εξής:

 

"3. Οι παράμετροι υπολογισμού καθορίζονται από τα

στοιχεία της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογι−

κής μελέτης του κτιρίου και σύμφωνα με τις Τεχνικές

Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),

οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση Υπουργού Περιβάλ−

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) και

επικαιροποιούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις

εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις."

 

Αυτό ακριβώς είναι το υπόλοιπο τμήμα υπολογισμών της ενεργειακής μελέτης με τους οποίους υπολογίζονται τα δεδομένα για τον υπολογισμό της ενεργειακή απόδοσης του κτιρίου οι οποίοι υπολογισμοί γίνονται απλά σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ.

 

Και συνεχίζει ο ΚΕΝΑΚ:

 

"Άρθρο 11

Περιεχόμενα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Το τεύχος της μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

περιλαμβάνει τα εξής:

 

1. Γενικές Πληροφορίες

1.1 Γενικά στοιχεία κτιρίου: τοποθεσία, χρήση κτιρίου

(κατοικία, γραφεία, κ.α.), πρόγραμμα λειτουργίας (ωρά−

ριο), αριθμός χρηστών (συνολικός και ανά βάρδια για

κτίρια με 24ώρη λειτουργία).

1.2 Επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος

(θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός). Αν υπάρ−

χουν χώροι με διαφορετικές συνθήκες, όπως στα κτίρια

νοσοκομείων, αναφέρονται αναλυτικά.

1.3 Δεδομένα και παραδοχές για τους παράγοντες

που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ενερ−

γειακής απόδοσης του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο

5 της παρούσας.

1.4 Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής (θερμοκρα−

σία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, διεύθυνση, ένταση

και ταχύτητα ανέμου κ.α.), όπως ορίζονται με σχετική

ΤΟΤΕΕ κατόπιν έγκρισής της με απόφαση του Υπουρ−

γού ΠΕΚΑ.

1.5 Σύντομη περιγραφή και τεκμηρίωση του ενεργει−

ακού σχεδιασμού του κτιρίου όσον αφορά στον αρ−

χιτεκτονικό σχεδιασμό, τα θερμικά χαρακτηριστικά

των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και το

σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και στα

προτεινόμενα συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας /

Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας και ΑΠΕ.

1.6 Αναφορά του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για

την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ,

καθώς και των παραδοχών που λαμβάνονται υπόψη για

την εφαρμογή της μεθοδολογίας όπως:

α) οι θερμικές ζώνες, όπως καθορίζονται στο άρθρο

3 της παρούσας. Για τις ζώνες που καθορίζονται στους

υπολογισμούς θα πρέπει να υπάρχει σχηματική και ανα−

λυτική περιγραφή.

β) στην περίπτωση που για την εκπόνηση της μελέτης

απαιτείται ο διαχωρισμός του κτιρίου σε ζώνες (λόγω

διαφοροποίησης της χρήσης των χώρων του), όλα τα

δεδομένα ή/και παραδοχές – εκτός των κλιματικών –

πρέπει να αναφέρονται ανά ζώνη.

γ) οι θερμογέφυρες στα διάφορα στοιχεία του κτιρι−

ακού κελύφους.

2. Σχεδιασμός κτιρίου

2.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και των

ανοιγμάτων (κάτοψη, όγκος, επιφάνεια, προσανατολι−

σμός, συντελεστές σκίασης κ.α.).

2.2 Τεκμηρίωση της χωροθέτησης και προσανατολι−

σμού του κτιρίου για τη μέγιστη αξιοποίηση των τοπι−

κών κλιματικών συνθηκών, με διαγράμματα ηλιασμού

λαμβάνοντας υπόψη την περιβάλλουσα δόμηση.

2.3 Τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης φύ−

τευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του μικροκλί−

ματος.

2.4 Τεκμηρίωση του σχεδιασμού και χωροθέτησης

των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με τις

απαιτήσεις ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού (ποσοστό,

τύπος και εμβαδόν διαφανών επιφανειών ανά προσα−

νατολισμό).

2.5 Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη

χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης (θερμικές, φυσικού

αερισμού και φωτισμού).

2.6 Περιγραφή λειτουργίας των παθητικών συστημά−

των για τη χειμερινή και θερινή περίοδο: υπολογισμός

επιφάνειας παθητικών ηλιακών συστημάτων άμεσου και

έμμεσου κέρδους (κάθετης / κεκλιμένης / οριζόντιας

επιφάνειας), για τα συστήματα με μέγιστη απόκλιση έως

30ο από το νότο, καθώς και του ποσοστού αυτής επί της

αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας της όψης.

2.7 Περιγραφή των συστημάτων ηλιοπροστασίας του

κτιρίου ανά προσανατολισμό: διαστάσεις και υλικά κα−

τασκευής, τύπος (σταθερά / κινητά, οριζόντια / κατα−

κόρυφα, συμπαγή / διάτρητα) και ένδειξη του προκύ−

πτοντος ποσοστού σκίασης για τις 21 Δεκεμβρίου και

21 Ιουνίου.

2.8 Γενική περιγραφή των τεχνικών εκμετάλλευσης

του φυσικού φωτισμού.

2.9 Σχεδιαστική απεικόνιση με κατασκευαστικές λε−

πτομέρειες της θερμομονωτικής στρώσης, των παθητι−

κών συστημάτων και των συστημάτων ηλιοπροστασίας

στα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κατόψεις, όψεις,

τομές).

3. Κτιριακό Κέλυφος

3.1 Θερμικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους

και των ανοιγμάτων (θερμοπερατότητα, ανακλαστικότη−

τα, διαπερατότητα και απορροφητικότητα στην ηλιακή

ακτινοβολία, κ.α.).

3.2 Περιγραφή της θέσης, των θερμοφυσικών ιδιο−

τήτων και του τύπου της θερμομόνωσης, όπου αυτή

προβλέπεται (οροφές, δάπεδα, τοιχοποιία).

3.3 Συντελεστής θερμοπερατότητας και εμβαδόν αδι−

αφανών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους (τοιχοποι−

ία, οροφή, δάπεδα, φέρων οργανισμός), έλεγχος αυτών

βάσει των απαιτούμενων ορίων ανά προσανατολισμό.

3.4 Συντελεστής θερμοπερατότητας των εσωτερικών

χωρισμάτων που διαχωρίζουν θερμαινόμενες και μη

θερμαινόμενες ζώνες του κτιρίου.

3.5 Συντελεστής θερμοπερατότητας και εμβαδόν

ανοιγμάτων και γυάλινων προσόψεων, έλεγχος αυτών

βάσει των απαιτούμενων ορίων ανά προσανατολισμό.

4. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά της κεντρικής εγκατά−

στασης παραγωγής και διανομής θερμού νερού για τη

θέρμανση των χώρων (απόδοση συστημάτων, είδος

καυσίμου, χρόνος λειτουργίας, είδος και ισχύς τερμα−

τικών μονάδων, είδος και ισχύς βοηθητικών συστημάτων

διανομής, απώλειες δικτύου κ.α.).

4.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων

ψύξης−κλιματισμού χώρων (είδος και απόδοση συστη−

μάτων, είδος καυσίμου, χρόνος λειτουργίας, είδος και

ισχύς τερματικών μονάδων, είδος και ισχύς βοηθητικών

συστημάτων διανομής, απώλειες δικτύου κ.α.).

4.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά των κεντρικών μονάδων

διαχείρισης αέρα (ΚΚΜ) και συστήματος μηχανικού αερι−

σμού (διατάξεις συστήματος, φίλτρα, ύγρανση, στοιχεία

ψύξης/θέρμανσης, ισχύς ανεμιστήρων κ.α.).

4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος παρα−

γωγής και διανομής ΖΝΧ (τύπος, ισχύς, ημερήσια κατα−

νάλωση νερού, επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ, απώλειες

δικτύου, ποσοστό ηλιακών συλλεκτών κ.α.).

4.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακών συλλεκτών για

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (τύπος, συντελεστές

απόδοσης κ.α.).

........

 

Όπως βλέπεις ξεκάθαρα θεωρεί απλά ΤΜΗΜΑ της μελέτης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και μόνο για αυτό το κομμάτι ζητά λογισμικό ("αναφορά του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου")

 

Δεν ζητείται η χρήση λογισμικού για την ΣΥΝΤΑΞΗ ολόκληρης της ενεργειακής μελέτης αλλά μόνο για τον υπολογισμό της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, κομμάτι που υπολογίζει το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και μόνο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ή οποιοδήποτε λογισμικό χρησιμοποιεί αυτούσια την μηχανή υπολογισμών του ΤΕΕ_ΚΕΝΑΚ.

 

Ελπίζω να έγινα απόλυτα κατανοητός.

 

Εαν υπάρχει κάποια αντίρηση επ'αυτού παρακαλώ να τεκμηριωθεί με ισχύοντες νομοθεσίες.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

ΝΑΙ μπορείς.

 

Μου το είχαν πει οι ίδιοι στην ειδική γραμματεία που τα εξετάζει όταν τους ρωτούσα για την επικύρωση των τιμολογίων.

 

Αλλα ούτως ή άλλως ένσταση πάντα παίζει εκ του νομού παντού.

Link to comment
Share on other sites

Στην ιστοσελιδα https://www.buildingcert.gr/ κατα την διορθωση στοιχειων μα τον αρ. πρωτ. της ηλεκτρονικης αιτησης καποιοι Μηχανολογοι απερριφθησαν. Τι συμβαινει ξερει κανεις?

Link to comment
Share on other sites

Καλό είναι να ξέρουμε τι διαβάζουμε και ποια είναι η βαρύτητα αυτού που διαβάζουμε. Επίσης καλό είναι να διαβάζουμε όλα τα σχετικά με το θέμα για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη για κάτι.

 

Αυτό που διαβάζεις στο site του ΤΕΕ είναι κάτι που κάποιος ΚΑΚΩΣ το έγραψε με ΛΑΘΟΣ τρόπο αλλά σκοπός του είναι να ενημερώσει σχετικά με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και τίποτε άλλο. Δεν εμπεριέχει επ'ουδενί θέση ΝΟΜΟΥ και δεν έχει ΚΑΜΙΑ ισχύ.

 

Ελπίζω να έγινα απόλυτα κατανοητός.

 

Εαν υπάρχει κάποια αντίρηση επ'αυτού παρακαλώ να τεκμηριωθεί με ισχύοντες νομοθεσίες.

 

Εγώ ερώτηση έκανα, μετά από εύλογη απορία με βάση αυτά που είχα διαβάσει στο ΤΕΕ. Αν το ΤΕΕ που έστησε το λογισμικό και τις ΤΟΤΕΕ δεν ξέρει τι ισχύει, πως να ξέρουμε εμείς... Αυτά είναι επικίδυνα και ύποπτα "παιχνίδια" από μέρους του ΤΕΕ...

Αλλά εδώ που τα λέμε, το ΥΠΕΚΑ, δηλαδή οι συντάκτες του Νόμου και του ΚΕΝΑΚ, ξέχασαν να εξαιρέσουν από την υποχρέωση ΜΕΑ τις Αποθήκες και περιμένουμε από το ΤΕΕ να δόσει σωστές πληροφορίες;

 

Από ότι φαίνεται όμως δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που έχει ενορχηστρωθεί από το ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ. Το ίδιο περίπου κείμενο υπάρχει και στα site των γνωστών ιδιωτικών εταιριών. Το ΤΕΕ έτσι προωθεί τα ιδιωτικά λογισμικά με την απόλυτη ανοχή του ΥΠΕΚΑ που στη μοναδική εγκύκλιο που εξέδωσε δεν αποσαφηνίζει το θέμα, δεν αναγράφει ότι απαιτείται το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, αλλά αντίθετα αόριστα αναφέρει "Για τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (λογισμικά), που αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ). Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται."

 

Και για να καταλάβω κάτι άλλο, αφού άλλα λογισμικά δεν είναι απαραίτητα, γιατί η ΕΥΕΠΕΝ δεν "αξιολογεί" και δεν "εγκρίνει" επιτέλους το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ να μπορούμε να τελειώνουμε με το θέμα; 'Η και αν αυτό έχει ήδη γίνει γιατί το ΥΠΕΚΑ δεν γνωστοποιεί στις πολεοδομίες ότι μονο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ χρειάζεται και είναι ήδη πιστοποιημένο ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να εκδόσουμε καμιά άδεια;

Link to comment
Share on other sites

Για το λογισμικό η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει το τοπίο

"16. Για τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής

Απόδοσης των Κτιρίων χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (λογισμικά), που

αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

(ΕΥΕΠΕΝ). Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά η έκδοση και

η έγκριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται"

 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/EGYKLIOS%20YPEKA.pdf

Link to comment
Share on other sites

Πολύ διαφωτιστικές οι παρατηρήσεις του SeNNinhA για την απαίτηση χρήσης πιστοποιημένου λογισμικού.

 

Πραγματικά!! Πάντα είναι διαφωτιστικός!! Παρεπιπτόντως, ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τις άμεσες απαντήσεις όλων όσων συμμετέχετε καθημερινά και ενεργά!

 

Όσο για το θέμα των απαιτούμενων μελετών ο υπεύθυνος της Νομαρχίας στην Κέρκυρα που βγάζει τα φορολογικά (αμοιβές) συμπεριέλαβε την μελέτη Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για μια κατοικία 65τμ!! Τι γίνετε ρε παιδιά; Μπορεί να πάρει κάποιος μια επίσημα τεκμηριωμένη θέση; SeNNinha; :)

 

Μια ακόμα απορία. Στην εγκύκλιο αναφέρει ότι: "Η τιμή του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας για οροφές σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο είναι η ίδια με την τιμή του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας δαπέδου σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο."

 

Επίσης το ΦΕΚ δίνει συγκεκριμένο max συντελεστή θερμοπερατότητας για "Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές)".

 

Έχω μια στέγη την οποία δεν είχα σκοπό να μονώσω. Θέλω να μονώσω μόνο την πλάκα (οροφή) που είναι κάτω από τη στέγη και όχι το κεκλιμένο επίπεδο. Βάσει των δύο παραπάνω παρατηρήσεων εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να μονώσουμε και την πλάκα (οροφή) και την στέγη (κεκλιμένο επίπεδο) για να βγάλουν Umax μέσα στα επιτρεπόμενα. Σωστά;

Link to comment
Share on other sites

Έχω μια στέγη την οποία δεν είχα σκοπό να μονώσω. Θέλω να μονώσω μόνο την πλάκα (οροφή) που είναι κάτω από τη στέγη και όχι το κεκλιμένο επίπεδο. Βάσει των δύο παραπάνω παρατηρήσεων εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να μονώσουμε και την πλάκα (οροφή) και την στέγη (κεκλιμένο επίπεδο) για να βγάλουν Umax μέσα στα επιτρεπόμενα. Σωστά;

 

ΟΧΙ

 

Το αντίθετο. Τώρα πια μπορείς να υπολογίσεις και το στρώμα αέρα που βρίσκεται ανάμεσα στην πλάκα και στην στέγη σαν θερμομονωτική στρώση. Στην ΤΟΤΕΕ 20701-2 στην σελίδα 20 θα βρεις τον αναλυτικό τύπο για τον υπολογισμό του συνελεστή θερμοπερατότητας οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη.

 

Εκεί ορίζεται επίσης ότι εαν η στέγη είναι θερμομονωμένη τότε ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας γίνεται σε αυτή και όχι στην πλάκα. Για κλίση <=30ο θεωρείται οριζόντια επιφάνεια και για κλίση>30ο θεωρείται κατακόρυφη επιφάνεια.

 

Οροφές σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο ορίζονται διότι πχ μπορείς να έχεις μια οροφή και από πάνω ενα χώρο αποθήκης ή ενα όροφο Η/Μ εγκαταστάσεων ή ότι άλλο μη θερμαινόμενο.

 

 

Όσο για το θέμα των απαιτούμενων μελετών ο υπεύθυνος της Νομαρχίας στην Κέρκυρα που βγάζει τα φορολογικά (αμοιβές) συμπεριέλαβε την μελέτη Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για μια κατοικία 65τμ!! Τι γίνετε ρε παιδιά; Μπορεί να πάρει κάποιος μια επίσημα τεκμηριωμένη θέση;

[/i]

 

ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ

 

Δεν χρειάζεται μελέτη ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ διότι για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατάταξης της κατοικίας δεν υπολογίζονται τα ηλεκτρικά φορτία και ως εκ τούτου κανένα στοιχείο της Ηλεκτρολογικής μελέτης δεν λαμβάνεται υπόψην στην σύνταξη της ενεργειακής μελέτης.

 

ΦΕΚ 498, 23 Νοεμβρίου 2010

 

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 25 της απόφασης

3046/304/89, προστίθεται νέα παράγραφος 3. ως εξής: «3.

Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.

3661/08 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η

υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι

απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής

απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργα−

σιών αυτών» και στη συνέχεια, οι παράγραφοι 3. και 4.

του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 4. και 5.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Είναι ξεκάθαρο και δεν δεχεται παρερμηνίας στην περίπτωση της κατοικίας. Στην ενεργειακή μελέτη της κατοικίας δεν λαμβάνονται υπόψην τα ηλεκτρικά φορτία και άρα δεν ειναι απαραίτητη μελέτη για τις κατοικίες. Είναι όμως απαραίτητη η μελέτη θέρμανσης και ΨΥΞΗΣ.

 

Επίσης όλα αυτά έχουν ισχύ για άδειες πυο πρωτοκολλήθηκαν από τις 23 Νοεμβρίου και μετά. Άδειες που πρωτοκολλήθηκαν από 01/10/2010 έως και 22/11/2010 θέλουν μεν ΚΕΝΑΚ αλλά οι απαιτουμενες μελέτες είναι αυτές που ήταν μέχρι σήμερα. Εαν η άδειά σου είναι πρωτοκολλημένη σε αυτές τις ημερομηνίες τότε δεν θέλεις ούτε μελέτη θέρμανσης και ψύξης. Πρέπει να τις κάνεις μεν, αλλά αποτελούν αφανείς εργασίες οι οποίες δεν υποχρεύνται να κατατεθούν στην πολεοδομία.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.