Δεν θα μπρούσε το Adapt να δεχτεί ότι στο σημείο 7 υπάρχει springler χωρίς την ανάγκη πρόσθεσης σωλήνας 7-8 μήκους 0,1m ; Σκέφτομαι - πράτω λάθος ;

 

Δεν μπορείς να αποφύγεις τo ξεχωριστό τμήμα που καταλήγει στο springler.

 

Τί πρέπει να βάλω στη θέση 1 ώστε να δηλώσω ότι υπάρχει το πυροσβεστικό συγκρότημα ; Τί εξαρτήματα ;

 

Από ποια σκοπιά ρωτάς? Για να δημιουργθηθεί το σχέδιο ή για να κάνεις σωστούς υπολογισμούς?

 

Για να κάνεις υπολογισμούς πρέπει να υπολογίσεις και το τμήμα από την δεξαμενή μέχρι το πυροσβεστικό. Δηλαδή θα μπορούσες να αντιστοιχίσεις το 1 στη δεξαμενή και όχι στο πυροσβεστικό.

 

Όσο αφορά τα εξαρτήματα του πυροσβεστικού, δεν θα έπρεπε να σε απασχολούν. Τη στιγμή που πουλάνε πυροσβεστικά, έπρεπε να ζητάς διαφορική πίεση - παροχή στους συλλέκτες και να σου δίνουν το κατάλληλο συγκρότημα. Αλλά μάλον δεν θα μπορέσεις να συννενοηθείς με αυτόν τον τρόπο. Οπότε πρέπει να βρεις άκρη ανάλογα τον κατασκευαστή και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιεί...

Link to comment
Share on other sites

miltos, σε ευχαριστώ για την απάντηση.

α) Πώς θα βάλω το πρόγραμμα να υπολογίσει τη συνολική πίεση που πρέπει να έχω στο σημείο 1 ;

β) Η υδραυλική σύνδεση δεξαμενής - πυρ. συγκροτήματος είναι μια σωλήνα αναρρόφησης που περνά από το πιεστικό δοχείο ;

Link to comment
Share on other sites

β) Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται από τρεις αντλίες. Συνήθως κατασκευάζεται ένας συλλέκτης αναρρόφησης, όπου συνδέονται οι αναρροφήσεις τριών των αντλιών και αντίστοιχα ένας συλλέκτης κατάθλιψης.

 

Από τη δεξαμενή πρέπει να φέρεις νερό μέχρι τον συλλέκτη αναρρόφησης. Τα εξαρτήματα αυτού του σωλήνα είναι συνήθως μια βάνα, ένα "ποτήρι" μέσα στη δεξαμενή αν απαιτείται και ένα αντικραδασμικό για τη σύνδεση στον συλλέκτη αναρρόφησης.

 

Το δοχείο διαστολής συνδέεται στον συλλέκτη κατάθλιψης.

 

α) Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Απλά θα περάσεις σωστά το δίκτυο από τη δεξαμενή ως το πυροσβεστικό.

 

Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεις την απαιτούμενη διαφορική πίεση που πρέπει να παράγει το συγκρότημα, μεταξύ των συλλεκτών. Η πίεση αυτή είναι μικρότερη από την πίεση που πρέπει να παράγουν οι αντλίες, κατά την πτώση πίεσης στα εξαρτήματα του συγκροτήματος (συνήθως 2 βάνες, 1 αντεπίστροφο και 2 ταφ στις παροχές των συλλεκτών). Όπως έγραψα στο προηγούμενο post, είναι θέμα κατασκευαστή τα εξαρτήματα που θα μπουν και η διάμετρός τους. Συνήθως βάζουν εξαρτήματα στην ίδια διάμετρο με την αναρρόφηση και κατάθλιψη των αντλιών :-x

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.