Υπολογισμός δράσεων ανέμου κατά EC-1 σε πολυώροφο μεταλλικό


 

Recommended Posts

Ναι ανεξάρτητες. Θα κατανέμεις τα 2κν/μ2 σε πίεση - υποπίεση σε προσήνεμες και υπήνεμες πλευρές και στα πλάγια

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 22
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Ναι ανεξάρτητες. Θα κατανέμεις τα 2κν/μ2 σε πίεση - υποπίεση σε προσήνεμες και υπήνεμες πλευρές και στα πλάγια

Με σκότωσες......... :???:

2ΚΝ/μ2 στη προσήνεμη κατά +χ και 2ΚΝ/μ2 στην υπήνεμη κατά +χ?

Link to comment
Share on other sites

προσήνεμη: 0,8*2=1,6kN/m2 με τη φορά του ανέμου

υπήνεμη: 0,5*2=1kN/m2 με τη φορά του ανέμου

πλάγια:0,7*2=1,4kN/m2 από μέσα προς τα έξω και στις 2 πλευρές

 

Πως σας φαίνεται? :oops: