Γεια χαρά!

Θέλω να κάνω μια ερώτηση που έχουν αρκετοί,αλλά λίγοι απαντούν.Όποιος έχει διάθεση ας βοηθήσει!

Λοιπόν, στην dc πλευρά των Φ/Β συστημάτων το κριτήριο για την επιλογή διατομής καλωδίων είναι η τιμή του ανάστροφου ρεύματος;Kαι αν είναι υπάρχει πίνακας που συσχετίζει τις διατομές με τις τιμές της έντασης του ρεύματος;

Eπίσης αυτός ο πίνακας ισχύει και για την AC πλευρά;

Eυχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

Το DC καλώδιο και το DC bus πρέπει να μπορούν μεταφέρουν το μέγιστο ρεύμα Imax, που παράγεται από τις φβ συστοιχίες.

 

Για την επιλογή του DC καλωδίου πρέπει να συνεκτιμάμε τη μέγιστη ισχύ που μπορεί «σηκώσει» (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καλωδίου), τις απώλειες από τη θερμοκρασία και το μήκος του.

Πρέπει να κρατάμε τις απώλειες κάτω από 1% = Απώλειες.

 

Ένα μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της διατομής >

Δdc = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / [Απώλειες x Pnenn - Vmpp] x c

 

Όπου c είναι αγωγιμότητα του υλικού του καλωδίου:

Χαλκός = 56, αλουμίνιο = 34

 

Ένα μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό των απωλειών >

Απώλεια = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / Δdc x c

 

Το AC καλώδιο που συνδέει το μετατροπέα με τον πίνακα ασφαλειών πρέπει διαλέγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τις απώλειες δυναμικού. Δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

(Αντίστοιχοι τύποι υπάρχουν και εδώ)

 

 

Μπορείς να πειραματιστείς:

http://www.sengpielaudio.com/calculator-cross-section.htm

 

Κάτι πιο αναλυτικό:

http://www.scribd.com/doc/25314278/Optimal-Cable-Sizing-in-Photovoltaic-Systems

 

Όσο για τους πίνακες, μπορείς να φτειάξεις ένα excel spreadsheet που να σου τα υπολογίζει με διάφορες παραμέτρους που θέλεις να βάλεις και εσύ (πχ μήκος, διατομή, PVmax, κόστος/μ, χρόνος εγκατάστασης, ετήσια +έσοδα από τις ελαχιστοποιήσεις των απωλειών, κλπ)

 

Ελπίζω να μη με κυνηγήσουν οι πραγματικοί ηλεκτρολόγοι που απάντησα.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Eυχαριστώ και εγώ με την σειρά μου και για τα link και για την κατατοπιστική απάντηση!

Δυο απωρειες μονο,εαν ξέρει κάποιος ας μου πει...

στον τύπο υπολογισμού της διατομής όπου Pnenn τι βάζουμε?

και στον τύπο των απωλειών τι μονάδα έχουμε στο αποτέλεσμα?

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλημέρα,

 

Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω και ίσως κάποιος να μπορεί να μου εξηγήσει.

 

Η tsilena μας παραθέτει έναν μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό της διατομής ο οποίος είναι

Δdc = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / [Απώλειες x Pnenn - Vmpp] x c

και από όπου προκύπτει ότι οι

Απώλειες ={ [(2 x Μήκος καλ. x Isc^2) / (Δdc x c)]+ Vmpp }/ Pnenn

 

ενώ στην συνέχεια μας δίνει έναν άλλο μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό των απωλειών ο οποίος είναι

Απώλειες = [2 x Μήκος καλ. x Isc^2] / Δdc x c

 

Ποιος είναι τελικά ο σωστός τύπος; Μάλλον κάπου κάνω κάτι λάθος αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω τι… Θα μπορούσα να υπολογίσω απευθείας την διατομή των καλωδίων χρησιμοποιώντας τον δεύτερο τύπο όπου δεν εμφανίζεται η Vmpp και η Pnenn;

 

Ευχαριστώ.

Edited by Cosk
Link to comment
Share on other sites

Όταν γνωρίζεις την διατομή του καλωδίου υπολογίζεις την πτώση τάσεως από εδώ: http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php

Και όταν γνωρίζεις την επιτρεπόμενη πτώση τάσεως υπολογίζεις την διατομή από εδώ: http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.