Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Ολική αρμονική παραμόρφωση μετατροπέα


Νικολάκης

Recommended Posts

Καλημέρα

 

Στην αίτηση της ΔΕΗ η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του μετατροπέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Σε μια εγκατάσταση 3Φ που ήρθε η ΔΕΗ να συνδέσει η ΟΑΠ ξεπερνούσε το 10% και συνεπώς δε μας σύνδεσε.

 

Ξέρετε τι μπορεί να φταίει;

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα

 

Στην αίτηση της ΔΕΗ η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του μετατροπέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Σε μια εγκατάσταση 3Φ που ήρθε η ΔΕΗ να συνδέσει η ΟΑΠ ξεπερνούσε το 10% και συνεπώς δε μας σύνδεσε.

 

Ξέρετε τι μπορεί να φταίει;

 

Δώσε μας και τα στοιχεία του INVERTER...

Link to comment
Share on other sites

είχε άσχημο καιρό όταν σε συνδέανε?

 

Οι μετρήσεις ΤΗD είναι σε full capacity του αντιστροφέα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κατά EN61000. “Nachweis zur Einhaltung der Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-12:2005“ σημαίνει “confirmation of harmonics accordant EN61000-3-12:2005”.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα

 

Στην αίτηση της ΔΕΗ η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του μετατροπέα δε πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Σε μια εγκατάσταση 3Φ που ήρθε η ΔΕΗ να συνδέσει η ΟΑΠ ξεπερνούσε το 10% και συνεπώς δε μας σύνδεσε.

 

Ξέρετε τι μπορεί να φταίει;

 

Οι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή βγάζουν και μια DC συνιστώσα.

 

Αν έχεις έκχυση >5% πρέπει να σκεφτείς και να ελέγξεις τη γείωση του μετατροπέα.

Δεν εννοώ τη γείωση του συστήματος.

Οι μετατροπείς πρέπει να έχουν την ίδια ή έστω πολύ κοντινή γείωση με το ρολόϊ της ΔΕΗ.

Ομομέτρησε τη γείωση των μετατροπέων (έναν-έναν), πρέπει να είναι σταθερή.

 

Αν η γείωση είναι ΟΚ, τότε στείλε το μετατροπέα πίσω σαν ελλατωματικό. Είναι στην εγγύηση έτσι κι αλλοιώς.

Link to comment
Share on other sites

Είναι της SMA. Τα χαρακτηριστικά είναι:

 

ΕΙΣΟΔΟΣ

 

Max. DC power (@cos φ=1) :3440 W

Max. DC voltage : 750 V

PV voltage range, MPPT : 125 V – 600 V

Max. input current :11 A

Number of MPP trackers : 1

Max. number of strings (parallel) : 2

 

ΕΞΟΔΟΣ

 

Nominal AC output : 3300 W

Max. AC output : 3300 W

Max. output current : 16 A

Nominal AC voltage / range : 220 V – 240 V / 180 V – 260 V

AC grid frequency / range : 50 Hz / 45.5 Hz – 52.5 Hz

Power factor (cos ϕ) : 1

AC connection: single-phase

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

DC reverse-polarity protection : yes

ESS switch-disconnector : yes

AC short circuit protection : yes

Ground fault monitoring : yes

Grid monitoring (SMA Grid Guard) : yes

Galvanically isolated / all-pole sensitive fault current monitoring unit : —/ yes

Protection class / overvoltage category : I / III

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

Operating temperature range : –25 °C … +60 °C

Noise emission (typical) : ≤ 29 dB(A)

Internal consumption: (night) : < 0.25 W

Topology : transformerless

Cooling concept : Convection

Electronics protection rating / connection area (as per IEC 60529):IP65 / IP65

Climatic category (per IEC 60721-3-4) : 4K4H

 

Προς tsilena

 

Ευχαριστώ, δε το είχα σκεφτεί καθόλου! θα το κοιτάξω..

Link to comment
Share on other sites

είχε άσχημο καιρό όταν σε συνδέανε?

 

Οι μετρήσεις ΤΗD είναι σε full capacity του αντιστροφέα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κατά EN61000. “Nachweis zur Einhaltung der Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-12:2005“ σημαίνει “confirmation of harmonics accordant EN61000-3-12:2005”.

 

Δηλαδή πως επηρεάζονται οι αρμονικές με το καιρο;;

Link to comment
Share on other sites

δεν έχει καμία σχέση..η έκχυση DC. σε αντιστροφέα με μετασχηματιστή έχεις πάλι THD. Κάντε ένα τηλέφωνο στην SMA και θα δείτε. Αν δεν έχει ηλιοφάνεια είναι σαν να προκαλείται θόρυβος στις αρμονικές.

Link to comment
Share on other sites

. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό κατά EN61000. “Nachweis zur Einhaltung der Oberschwingungsströme gemäß EN 61000-3-12:2005“ σημαίνει “confirmation of harmonics accordant EN61000-3-12:2005”.

 

 

Μήπως έχεις το πιστοποιητικό στα αγγλικά; Δε μπορώ να το πουθενά!

Link to comment
Share on other sites

Δεν ξέρω αν ζητάς το κείμενο του πιστοποιητικού, πάντως το βάζω συνημμένα.

 

Βρήκες το πρόβλημα;

EN 61000-3-2 STANDARD_PFC Guide_April 2005.zip

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.