χαίρετε

γνωρίζετε σε ποια κατηγορία του πίνακα Ε.1 άρθρο 9 / πυροπροστασία, θα πρέπει να αντιστοιχούν τα εμπορικά κέντρα?

 

χώροι έκθεσης και πωλήσεων ή πολυκαταστήματα και υπεραγορές?

 

ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

χαίρετε

γνωρίζετε σε ποια κατηγορία του πίνακα Ε.1 άρθρο 9 / πυροπροστασία, θα πρέπει να αντιστοιχούν τα εμπορικά κέντρα?

 

χώροι έκθεσης και πωλήσεων ή πολυκαταστήματα και υπεραγορές?

 

ευχαριστώ.

 

πολυκαταστήματα και υπεραγορές

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ!

 

επίσης το πλάτος της οριζόντιας όδευσης που θα προκύπτει με βάση αυτό τον πίνακα

μοιράζεται ανάλογα με τις διαφορετικές παρεχόμενες κατευθύνσεις όδευσης προς έξοδο κινδύνου?

 

δηλαδή αν ο τύπος βγάζει 10μ όδευσης

και εγώ έχω 2 κλιμακοστάσια σε αντιδιαμετρική κατεύθυνση

τότε ο διάδρομος αρκεί να είναι 5μ?

 

τι γίνετε με τα εμπορικά κέντρα πριν του 88? τι ίσχυε?

Link to comment
Share on other sites

τι γίνετε με τα εμπορικά κέντρα πριν του 88? τι ίσχυε?

 

Τι εννοείς πρίν το 88, απο άποψη παθητικής?

 

Αν ναί, για τα κτήρια πριν το 88, δεν γίνονταν μελέτες παθητικής.

Εκτός αν εννοείς αλλο... Διευκρίνησε το.

Link to comment
Share on other sites

εννοώ αν υπήρχε σχετικό διάταγμα ειδικά

που να παρείχε αντίσοτιχες οδηγίες για πλάτη οδεύσεων, αριθμό κλιμακοστασίων κλπ.

αφού παθητική δεν υπήρχε...

 

με τις οδεύσεις τι νομίζεις?

μοιράζονται?

Link to comment
Share on other sites

εννοώ αν υπήρχε σχετικό διάταγμα ειδικά

που να παρείχε αντίσοτιχες οδηγίες για πλάτη οδεύσεων, αριθμό κλιμακοστασίων κλπ.

αφού παθητική δεν υπήρχε...

 

με τις οδεύσεις τι νομίζεις?

μοιράζονται?

 

Αν μελετάς κτήριο με χρήσεις πολυκαταστήματα και υπεραγορές πρίν το 88, τότε μην κοιτάς καθόλου το ΠΔ 71/88.

Γι΄αυτά τα κτήρια, αν δεν με απατά η μνήμη πρέπει να εμπίπτουν στην Πυρ. Διάταξη 2/81 (?), δεν παίρνω όρκο!

Μπορώ να κοιτάξω την Δευτέρα και να απαντήσω...

Link to comment
Share on other sites

τέλεια

σε ευχαριστώ!

 

Ακυρο η Πυρ. Διάταξη 2/81!!!

 

Ισχύει η Πυρ. Διάταξη 8γ/2007.

 

Μπές στο site της Πυρ. Υπηρεσίας (http://www.fireservice) - νομοθεσία - υφιστάμενα κτήρια - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ και κατέβασε την νομοθεσία της 8γ/2007...

Καλή επιτυχία!

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστώ!

πάντως για το πλήθος των εμπορικών κέντρων που εμφανίζονται στη δεκαετία του '80 στην Αττική είναι περίεργο που δεν εντοπίζεται κάτι σχετικό.

Link to comment
Share on other sites

.... των εμπορικών κέντρων που εμφανίζονται στη δεκαετία του '80 στην Αττική είναι περίεργο που δεν εντοπίζεται κάτι σχετικό.

 

Τι εννοείς ακριβώς?

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.