Μετάβαση στο περιεχόμενο
Ακολουθήστε τη νέα μας σελίδα στο Facebook! ×

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης


atalagani

Recommended Posts

Ο κυκολφορητής στον λέβητα που είδα δούλευε στη θέση 3 και στο ταμπελάκι επάνω έγραφε οτι στη θέση 3 καταναλώνει 330W.

Όταν στο πρόγραμμα του ΤΕΕ στην ισχύ του κυκλοφοριτή βάζω 0.33 kW λέει οτι η τιμή είναι μεγάλη. (βέβαι σε αφήνει να βάλεις αυτή την τιμή)

Είναι πρόβλημα της εφαρμογής ή εγω έχω κάνει κάποιο λάθος;

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,1k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δεν κανεις λαθος. Σε ολους το ιδιο βγαζει...

Απλως δε θα βαλεις την ισχυ του κυκλοφορητη ολοκληρη, θα βαλεις την ισχυ που αντιστοιχει στον κλαδο που οδηγει στο διαμερισμα σου.

Link to comment
Share on other sites

Οτι και να βάλεις, ακόμα και 0, το ίδιο αγχωτικό μήνυμα θα σου βγάλει.

Είναι κουσούρι του προγράμματος.

Στο υπουργείο είχανε δει ότι συνήθως δεν κάναμε επιμερισμό της ισχύος των βοηθητικών συστημάτων (μια φορά κατά ζώνη και στην συνέχεια με τα τετραγωνικά ιδιοκτησίας του διαμερίσματος σε σχέση με τα συνολικά τετραγωνικά των κατοικιών). Οπότε θέλανε να σε επιστήσουνε την προσοχή. Μόνο που δεν βάλανε κάποιο όριο στην τιμή.

 

Ετσι ακόμα και να ακουμπήσεις το πεδίο, θα σου βγάλει το μήνυμα. Την τιμή την έχει πάρει.

Αν τώρα το κτίριό σου είναι μονοκατοικία, βάλε αυτή την τιμή δια τον βαθμό απόδοσης (περίπου 0,77). Αν είναι πολυκατοικία κάνε και επιμερισμό με βάση τα τετραγωνικά.

Inzaghi μην μπερδεύεις την ισχύ δικτύου με την ισχύ βοηθ. συστημ.

Link to comment
Share on other sites

Δεν κανεις λαθος. Σε ολους το ιδιο βγαζει...

Απλως δε θα βαλεις την ισχυ του κυκλοφορητη ολοκληρη, θα βαλεις την ισχυ που αντιστοιχει στον κλαδο που οδηγει στο διαμερισμα σου.

 

οκ απλα τα αποτελέσματα ειναι λιγο "περίεργα"

 

όταν έβαλα στον κυκλοφοριτή 0,33kW

στα αποτλέσματα της θέρμανσης έχω

Κτίριο αναφοράς 10.5 kWh/m2

Υπαρχον κτήριο 11.1 kWh/m2

 

ενώ αν βάλο στον κυκλοφοριτή 0,115kW (35% για τον συγκεκριμένο κλάδο)

στα αποτλέσματα της θέρμανσης έχω

Κτίριο αναφοράς 3.0 kWh/m2

Υπαρχον κτήριο 3.9 kWh/m2

Link to comment
Share on other sites

Μην μπερδεύεται τους κλάδους δικτύου με την ισχύ βοηθητικών συστημάτων.

Είναι λάθος.

Και το 0,33KW αν θέλεις να είσαι πιο σωστός, θα το μετατρέψεις σε ηλεκτρική ισχύ (από μηχανική ισχύ στον άξονα) διαιρώντας με 0,77 (αν δεν ξέρεις τον βαθμό απόδοσης του κινητήρα είναι η καλύτερη προσέγγιση).

Link to comment
Share on other sites

Εχεις δικιο, νομιζα πως πρεπει να βαλουμε την ισχυ του κλαδου, αντι για την αναλογουσα στα τετραγωνικα του διαμερισματος!Παντως επ ουδενι λογω δεν βαζουμε τη συνολικη ισχυ της πολυκατοικιας μας.

 

 

Μην μπερδεύεται τους κλάδους δικτύου με την ισχύ βοηθητικών συστημάτων.

Είναι λάθος.

Και το 0,33KW αν θέλεις να είσαι πιο σωστός, θα το μετατρέψεις σε ηλεκτρική ισχύ (από μηχανική ισχύ στον άξονα) διαιρώντας με 0,77 (αν δεν ξέρεις τον βαθμό απόδοσης του κινητήρα είναι η καλύτερη προσέγγιση).

Απο που προκυπτει αυτο το 0,77?

Link to comment
Share on other sites

Αν δεν έχει πρόσφατο φύλλο ελέγχου,

 

Αν έχει πρόσφατο φύλλο ελέγχου

απορω πως ισχυει το ΠΕΑ για 10 χρονια αφου τον επομενο χρονο ο λεβητας μπορει να εχει βαρεσει διαλυση! (οπως η ελλαδα)

Link to comment
Share on other sites

zxgr

Κατ' αρχήν σε ευχαριστώ για το πολύ χρήσιμο excel των σκιάσεων.

Πολύ ωραία δουλειά!!

Υπάρχει ένα θεματάκι όμως και σου στέλνω προσωπικό μήνυμα.

Link to comment
Share on other sites

zxgr

Κατ' αρχήν σε ευχαριστώ για το πολύ χρήσιμο excel των σκιάσεων.

Πολύ ωραία δουλειά!!

Υπάρχει ένα θεματάκι όμως και σου στέλνω προσωπικό μήνυμα.

 

Υπάρχει κάπου αυτό το excel?

Link to comment
Share on other sites

Inzaghi

Από τυπικούς πίνακες στοιχείων κινητήρων. Για κάθε κινητήρα έχει και τη απόδοσή του.

Για κινητήρα 0,37 KW απόδοση η=P (μηχανική στον άξονα) / Ρ (απορροφ. ηλεκτρική) = 0,76.

Η τιμή που γράφουν οι ταμπελίτσες των κινητήρων είναι η μηχανική.

Το πρόγραμμα ΤΕΕ και η ΤΟΤΕΕ περιγράφουν και ζητάνε την ηλεκτρική ισχύ.

 

Βέβαια για να το καταλάβεις αυτό πρέπει να το ψιλιαστείς, να μυρίσεις τα δάκτυλά σου και να το ρωτήσεις σε παραπάνω από έναν εισηγητές σε σεμινάρια.

 

Απ' ότι φαίνεται όμως θεωρείται μέχρι στιγμής ψιλά γράμματα.

Link to comment
Share on other sites

Guest
Αυτό το θέμα πλέον έχει κλείσει για περαιτέρω απαντήσεις.
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.