Προδιαγραφές ξυλολέβητα


aginor

Recommended Posts

Με ενδιαφέρει η παραγωγή συγκολλητών ξυλολεβητων με εξαναγκασμένη τροφοδοσία αέρα (ανεμιστηρα). Που θα βρω τι προδιαγραφές πρέπει να πληροί μια τέτοια κατασκευή? (διαστάσεις, πάχη, πίεση δοκιμής κτλ)

Τι πρέπει να γίνει για να πάρω μια πιστοποίηση CE?

Τι πιστοποιήσεις πρέπει να πάρει και από που για να πωλείτε νόμιμα είτε σε Ελλάδα είτε σε εξωτερικό?

βρηκα απο το google αυτο αλλα δεν αρκει http://levitostasia.net/viewtopic.php?f=14&t=65

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Γιαννης πινει, Γιαννης κερναει...

EN 303-5 Απρίλιος 2001 Εναρµονισµένος κανονισµός για λέβητες Θέρµανσης για στερεά καύσιµα, αποθηκευόµενα χειροκίνητα και αυτόµατα, µε ονοµαστική ισχύ θερµότητας µέχρι 300 kW

Οδηγία Συµβουλίου 97/23/EEC της 29 Μαΐου 1997 για τη σύγκλιση των νόµων των Κρατών Μελών σχετικά µε τους εξοπλισµούς πίεσης

Οδηγία Συµβουλίου 89/106/EEC της 21 Δεκεµβρίου 1988 για τη σύγκλιση των νόµων, κανονισµών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών

92/42/ΕΕC και αυτο για τα αστερια αποδοσης

ΩΡΑΙΑ. πρεπει να συμορφωθω με αυτα εδω. αλλα θελω να τα βρω καπου "επισημα". μην ειναι αποσπασματα στο ιντερνετ.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

γιαννης πίνει, γιαννης κερνάει....

πρότυπα ευρωπαϊκής ένωσης άλλα και γενικά οτι έχει να κάνει με πρότυπα έχει δικαίωμα να τα εμπορεύεται μόνο ο ελοτ.( ελληνικός οργανισμός τυποποίησης) στον οποίο πλήρωσα 105 ευρώ!!! απλά και μόνο για να πάρω ένα κείμενο 54 σελίδων, στα αγγλικά, σε pdf , το οποίο δεν ήταν καν κείμενο αλλά σκαναρισμενες φωτογραφίες, που πρέπει να μπουν σε OCR για να μπορεί να γίνει ένα απλό copy-paste στο λεξικό για να βγει άκρη. και φυσικά από τις 54 ζήτημα να είχαν κάτι ουσιαστικό οι 10.

όπου βλέπετε "οδηγία ευρωπαϊκού συμβουλίου" ο ελοτ δεν εχει καμία σχέση, όπως μου είπαν σε μαιλ από τον ελοτ τα έχει σε αποκλειστικότητα το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδακης. Φυσικά, εδώ και μήνες το βιβλιοπωλειο δεν ασχολείται άλλο με αυτά τα κείμενα, και ποτέ δεν μου απάντησαν που θα τα βρω. το χαρακτηριστικό τους είναι το /EEC στο τέλος. με μια αναζήτηση στο google: directive 92/42/ΕΕC pdf το βγάζει αμέσως. το κολπο ειναι το directive. τα περισσότερα είναι μεταφρασμένα και στα ελληνικά.

μια μηχανή αναζήτησης είναι εδώ: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=el

και για να πω και τον πόνο μου, είναι δυνατόν τα πρότυπα να είναι τόσο ακριβά? να έχουν μια συμβολική τιμή το καταλαβαίνω, αλλά σε κάθε νέα προσπάθεια να χρειάζεται από την σχεδίαση και μόνο γύρω στα 500 για να μην είσαι εκτός προτύπων δεν μου στέκει καλά.... να βγάλουν φορολογώντας αυτό που έφτιαξα και πούλησα, αλλά να βγάλουν και από την σκέψη και τα σχέδια μας, που μπορεί να μένουν και σχέδια......

Για να μην φάει 20 μέρες από την ζωή του ο επόμενος που θα ψάχνει κάτι παρόμοιο.....

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Ένας κατασκευαστής πυρηνολέβητα μου ζήτησε να του εκδόσω CE.

Διάβασα την Υ.Α. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011) και στο άρθρο 4, αναφέρει :

Σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 - εκτός των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας - στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται (με συνυπευθυνότητα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήμανση CE σε καυστήρα και λέβητα που αντικαθίσταται ή τοποθετείται σε νέα εγκατάσταση, εφόσον η σήμανση προβλέπεται από την ελληνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ειδικά για τις νεες εγκαταστασεις θέρμανσης που κάνουν χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο εγκαταστάτης υποχρεούται να χορηγεί στον υπεύθυνο της εγκατάστασης:

α) επίσημη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του λέβητα, ότι ο τοποθετούμενος λέβητας πληροί εκ κατασκευής τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05(κλάση 3),

β) επίσημες και επικυρωμένες από τον κατασκευαστή του λέβητα οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστήματος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα ενδεδειγμένα για το λέβητα καύσιμα στερεής βιομάζας, οι συνθήκες αποθήκευσής τους, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία πρέπει να εκτελείται καθαρισμός τηςκαμινάδας, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Ειδικά για τις συγκεντρώσεις ολικού αέριου οργανικού άνθρακα (OGC) και σωματιδίων που προβλέπονται στον Πίνακα 2, θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφο του κατασκευαστή του λέβητα ή βεβαίωση αναγνωρισμένου εργαστηρίου ότι, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας,

επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα εκπομπών.

 

Διάβασα και ένα ενημερωτικό τεύχος του ΕΜΠ : http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/50

όπου αναφέρει ότι

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αίτηση του πελάτη προς τον Κοινοποιημένο Φορέα και αποστολή του Τεχνικού Φακέλου των προς εξέταση λεβήτων. Στη συνέχεια αποστολή βεβαίωσης αποδοχής από τον Φορέα στον Πελάτη και δοκιμή του λέβητα με σκοπό την ενεργειακή αξιολόγηση

& τον έλεγχο ποιότητας καυσαερίου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή στον κατασκευαστή της τεχνικής έκθεσης.

Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει :

α) Σχέδια που δείχνουν ξεκάθαρα το είδος κατασκευής του λέβητα (η των σειρών λεβήτων).

β) Σχέδια που δείχνουν ξεκάθαρα το υλικό, τις συγκολλήσεις (όπου είναι κατάλληλο) και το πάχος των τοιχωμάτων των τμημάτων που είναι υπό πίεση.

γ) Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας όπως και άλλα σχετικά έγγραφα του κατασκευαστή.

δ) Μια περιγραφή του λέβητα συμπεριλαμβανομένου ένα σχέδιο της πινακίδας του λέβητα.

Η πινακίδα του λέβητα θα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το όνομα και η έδρα της εταιρίας του κατασκευαστή και όπου είναι διαθέσιμο το σύμβολο του κατασκευαστή.

Η εμπορική ονομασία, και ο τύπος βάσει του οποίου εμπορεύεται ο λέβητας.

Ο αριθμός παραγωγής και το έτος κατασκευής

Η ονομαστική θερμική ισγύς και το εύρος της θερμικής ισχύος σε kW για κάθε είδος καυσίμου.

Η κατηγορία του λέβητα σε σχέση με το κάθε είδος καυσίμου για το οποίο δοκιμάστηκε.

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar.

Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας σε "C.

Το περιεχόμενο νερού σε It.

Η ηλεκτρική σύνδεση (V, Ηz, Α) και η ισχύ σε Watt.

Η κατηγορία καυσίμου σύμφωνα με το πρότυπο και για καύσιμα της κατηγορίας Ε μόνο αυτά που δοκιμάστηκαν.

 

=========================

 

Ερωτήσεις :

1) Αν κατάλαβα καλά οι πυρηνολέβητες δεν λαμβάνουν πιστοποίηση CE. Σωστά;

2) Όταν οι αγοραστές ζητάνε πιστοποίηση CE τι θα τους δίνει; Την τεχνική έκθεση του ΕΜΠ;

3) Έχει δικαίωμα ο κατασκευαστής να βάλει τη σήμανση "CE" πάνω στο λέβητα;

4) Τί είναι τα καύσιμα κατηγορίας Ε ;

5) Πέραν των σχεδίων και τη συγγραφή του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει να κάνω κάτι άλλο;

6) Οι πυρηνολέβητες μπορούν να χαρακτηριστούν ως πατέντα και να καταχωρηθούν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας;

Link to comment
Share on other sites

Από αυτά που γνωρίζω...

1) Γενικά οι λέβητες στερεών καυσίμων εξαιρούνται από την υποχρέωση σήμανσης CE. Πρέπει όμως να έχουν δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05(κλάση 3).

2) Την δήλωση συμμόρφωσης που αναφέρει η ΚΥΑ που επισύναψες, δηλαδή

α) επίσημη βεβαίωση από τον κατασκευαστή του λέβητα, ότι ο τοποθετούμενος λέβητας πληροί εκ κατασκευής τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05(κλάση 3)

(Το παραπάνω δέχεται και το "εξοικονομώ" αντί του CE, στην περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα λέβητα)

3) Μόνος του όχι, αλλά περισσότερες πληροφορίες για τη σήμανση CE θα βρεις εδώ:

4) Προφανώς τα υγραέρια (βουτάνιο, προπάνιο και μίγμα των δύο) - δες εδώ, άρθρο 3 - ορισμοί

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Με ενδιαφέρει η παραγωγή συγκολλητών ξυλολεβητων με εξαναγκασμένη τροφοδοσία αέρα (ανεμιστηρα). Που θα βρω τι προδιαγραφές πρέπει να πληροί μια τέτοια κατασκευή? (διαστάσεις, πάχη, πίεση δοκιμής κτλ)

Τι πρέπει να γίνει για να πάρω μια πιστοποίηση CE?

Τι πιστοποιήσεις πρέπει να πάρει και από που για να πωλείτε νόμιμα είτε σε Ελλάδα είτε σε εξωτερικό?

βρηκα απο το google αυτο αλλα δεν αρκει http://levitostasia.net/viewtopic.php?f=14&t=65

οι εναρμονισμενες τεχνικες προδιαγραφες ειναι

EN 13240:2001/A2:2004

EN 12815:2001/A1:2004

 

george  /   mech eng NTUA

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.