Recommended Posts

Ο λόγος που δεν προτιμω τις  μπαταριες ανοικτου τυπου ειναι οτι δεν μπορεις να πεισεις τον πελατη να κανει την συντηρηση που (πολυ σωστα) αναφερεις , οι πιο πολλοι δεν θελουν να μπλεκουν με αυτα...Ισως αν επελεγα εγω να φτιαξω αυτονομο για μενα να επελεγα ανοικτου τυπου ωστε να επιβλεπω/ρυθμιζω/συντηρω εγω ο ιδιος το συστημα.

 

Ολες , και οι κλειστου τυπου , όντως δεν εχουν την ιδια ακριβως ταση και μπορεις να πετυχεις την εξισορροπιση τους με καποιο συστημα σαν το WTBL (δες εδω) του οποιου το κοστος ειναι μικρο.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 43
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Αυτό που δείχνει το link που έβαλες είναι πιθανόν κάποιος παλμικός αποθειικωτής. Η χρησιμότητά του σε μία συστοιχία που συντηρείται / φορτίζεται σωστά είναι αμφίβολη.

Δεν μπορεί να κάνει καμία εξισορρόπηση αφού τελικά τα στοιχεία εν σειρά διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα κατά την φόρτιση / εκφόρτιση.

Με τους παλμούς υψηλής τάσης που παράγει απλά επιβραδύνει την διαδικασία σχηματισμού κρυστάλλων (hard sulfation) με αποτέλεσμα τα στοιχεία που υστερούν σε φόρτιση να μην δείχνουν το σύμπτωμα τόσο έντονα. Η θειίκωση θα εμφανιστεί αναπόφευκτα απλά θα καθυστερήσει λίγο περισσότερο.

Εξισορρόπηση μπορεί να επιτύχει αυτό αλλά μόνο ανάμεσα σε δύο 12βολτες μπαταρίες που είναι εν σειρά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τα μεμονωμένα "ασθενή" στοιχεία της κάθε μπαταρίας.

Αυτό είναι "προνόμιο" μόνο των ανοιχτών μπαταριών όπου κατά την φάση της φόρτισης εξισορρόπησης υπερφορτίζονται ελεγχόμενα τα στοιχεία που είναι ήδη φορτισμένα (καταναλώνοντας νερό το οποίο θα προσθέσουμε αργότερα), δίνοντας όμως χρόνο σε αυτά που υστερούν ώστε να φορτισθούν και αυτά πλήρως.

 

Εφόσον χρησιμοποιήσεις έναν ρυθμιστή φόρτισης που μπορεί να προγραμματιστεί να κάνει φόρτιση εξισορρόπησης περιοδικά και έχεις επάρκεια ισχύος, το μόνο που μένει στον χρήστη είναι να ελέγχει / συμπληρώνει τις μπαταρίες με απιονισμένο νερό. Για μία συστοιχία σαν αυτή που συζητάς και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφάλειας είναι μία διαδικασία που δεν απαιτεί περισσότερο από 15 - 20 λεπτά.

Edited by genesis
Link to comment
Share on other sites

Αυτό είναι "προνόμιο" μόνο των ανοιχτών μπαταριών όπου κατά την φάση της φόρτισης εξισορρόπησης υπερφορτίζονται ελεγχόμενα τα στοιχεία που είναι ήδη φορτισμένα (καταναλώνοντας νερό το οποίο θα προσθέσουμε αργότερα), δίνοντας όμως χρόνο σε αυτά που υστερούν ώστε να φορτισθούν και αυτά πλήρως.

 

αυτη ειναι η αιτια που κλειστου τυπου μπαταριες 'σκανε' κατα την ζητηση μεγαλου φορτιου ,ενω εχουν σωστη ταση φορτισης?

Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Link to comment
Share on other sites

Θα μπορούσε υπό συνθήκες να είναι μία πιθανή αιτία έκρηξης της μπαταρίας. Είναι σπάνια όμως και ισχύει και για ανοιχτού τύπου μπαταρίες.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.