Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πλάκα-πρόβολος χωρίς συνέχεια


 

Recommended Posts

Συνάδελφοι θα ήθελα τη γνώμη σας για το εξής θέμα:

 

πλάκα πρόβολος 2,70μ η οποία στηρίζεται σε δοκό 6,00μ χωρίς άλλη πλάκα σε συνέχεια (υπάρχει αίθριο). Βάζοντας 2 δοκούς προβόλους στα άκρα της πλάκας το FESPA την επίλυσε κανονικά με πάχος πλάκας 20εκ χωρίς κανένα πρόβλημα στις 3 δοκούς διαστάσεων 25/50.

 

Παρολ'αυτά έχω μια επιφύλαξη για την ορθότητα των αποτελέσματων και ένα προβληματισμό. Ειδικά στις δοκούς αφού έτσι η πλάκα εδράζεται επαρκώς.

 

Περιμένω τις δικές σας πληροφορίες-απόψεις

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 57
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Η πλάκα επομένως είναι τριέρειστη...

Εφόσον στην περίμετρο της πλάκας οι ροπές στήριξης είναι μηδέν, μάλλον το έλυσε σωστά. Ωστόσο θα έλεγα να κοιτάξεις την κατανομή του φορτίου στις πλευρικές δοκούς που απ' ό,τι καταλαβαίνω είναι πρόβολοι. Το φορτίο τους δεν είναι ομοιόμορφο αλλά τριγωνικό...

Link to comment
Share on other sites

Καλά το Fespa ό,τι να του δώσεις λέει ότι τα λύνει όλα :rolleyes:, οπότε μην αρκείσαι σ΄αυτό.

 

Έλεγξε για στρέψη στο δοκάρι σου, διότι με τέτοιο προβολο και άνευ εσωτερικής πλάκας που θα δρα ανακουφιστικά μπορεί να έχεις πρόβλημα.

 

Επίσης με προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι τα σίδερα τηε πλάκας κατά τη διεύθυνση των 2,70 m δεν θα έχουν αγκύρωση σε πλάκα (λόγω έλλειψης αυτής).

Αυτό πως θα το αντιμετωπίσεις?

Link to comment
Share on other sites

Καλό θα ήταν στο ελεύθερο άκρο της πλάκας να βάλεις κάποιο μόνιμο φορτίο kN/m (υπολογίζοντας στηθαίο ή κάτι παρόμοιο) και να ξαναλύσεις.

Link to comment
Share on other sites

Το ΦΕΣΠΑ ΔΕΝ υπολογιζει ΑΜΕΣΗ στρεψη απο πλακες....

 

Υπαρχουν "κολπα" που μπορεις να το κανεις γιαυτο...

 

Τσεκαρε παλι τη στρεψη που δινει στην 6μ δοκο το ΦΕΣΠΑ...

 

 

Μπλεξαμε τελικα με το προγραμμα αυτο... Μονο καλους ξυλοτυπους κανει... :smile:

Link to comment
Share on other sites

Καλό θα ήταν στο ελεύθερο άκρο της πλάκας να βάλεις κάποιο μόνιμο φορτίο kN/m (υπολογίζοντας στηθαίο ή κάτι παρόμοιο) και να ξαναλύσεις.

 

Έβαλα μόνιμο γραμμικό στηθαίου. Έτσι έχει γίνει η επίλυση.

Για στρέψη δεν έλεγξα αλλά πιστεύω οτι εαν υπήρχε πρόβλημα θα το έιχε δείξει γιατί μου έχει συμβεί σε μελέτη.

 

Τώρα θέμα αγκύρωσης οπλισμού υπάρχει...το βλέπω

Link to comment
Share on other sites

Δεν υπάρχει πρόβλημα αγκύρωσης, διότι οι ροπές στήριξης είναι (οφείλουν να είναι) μηδενικά. Αν δεν είναι, είναι λάθος η ανάλυση.

Link to comment
Share on other sites

Συνηθως σε τετοιες περιπτωσεις κανεις συνδετηρες δοκου και οπλισμο προβολου ενα...

 

Αλεξη, ναι ειναι τριερειστη, δεν ειχα διαβασει καλα...

Αλλα και παλι για βαθος 2.7μ και μηκος 6μ δεν θα το εμπιστευομουνα το ΦΕΣΠΑ...Πιστευω καποια στρεψη θα βγαλλει...

 

Οι ροπες πως θα ειναι μηδεν στο δοκαρι των 6μ??? Δεν εχουμε μονολιθοκοτητα???

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.